Hallo liebe Gemeinde
ich habe 2 dieser Sensoren seit kurzem im Einsatz.
Bei einem bekomme ich aber in der HMInfo (configCheck) folgende Fehlermeldung
configCheck done:
missing register list
Rueckseite_Haus: .RegL_00.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: Rueckseite_Haus:
Die Werte werden aber empfangen. Ich habe bereits ein "set clear msgEvents" und ein erneutes "get config" gemacht - Ohne Erfolg
Hier ein List des Devices:
Internals:
DEF 54591A
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 1
NAME Rueckseite_Haus
NOTIFYDEV global
NR 86
STATE T: 16.2 H: 63
TYPE CUL_HM
lastMsg No:6A - t:70 s:54591A d:000000 00A23F
myHmUART_MSGCNT 1
myHmUART_RAWMSG 0500003B6A867054591A00000000A23F
myHmUART_RSSI -59
myHmUART_TIME 2017-05-25 15:41:27
protCmdPend 2 CMDs pending
protLastRcv 2017-05-25 15:41:27
protResnd 1 last_at:2017-05-25 15:41:31
protSnd 1 last_at:2017-05-25 15:41:27
protState CMDs_pending
rssi_at_myHmUART min:-59 cnt:1 lst:-59 max:-59 avg:-59
Readings:
2017-05-25 15:40:02 Activity alive
2017-05-25 11:26:21 CommandAccepted yes
2017-05-25 11:25:10 D-firmware 1.3
2017-05-25 11:25:10 D-serialNr OEQ0087280
2017-05-25 11:26:20 PairedTo 0x300884
2017-05-25 11:26:20 R-burstRx off
2017-05-25 11:26:20 R-pairCentral 0x300884
2017-05-25 15:41:27 battery ok
2017-05-25 15:41:27 humidity 63
2017-05-25 15:41:27 state T: 16.2 H: 63
2017-05-25 15:41:27 temperature 16.2
cmdStack:
++A00130088454591A00040000000000
++A00130088454591A0103
Helper:
HM_CMDNR 107
getCfgListNo
mId 003D
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
Io:
newChn +54591A,02,00,00
nextSend 1495719687.40079
prefIO
rxt 2
vccu
p:
54591A
00
00
00
Mrssi:
mNo 6A
Io:
myHmUART -57
Prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -59
cnt 1
lst -59
max -59
min -59
Tmpl:
Attributes:
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 1.3
group Temperatur
model HM-WDS10-TH-O
room Favoriten,Rueckseite_Haus
serialNr OEQ0087280
subType THSensor
Was kann ich noch tun um diese Fehlermeldung weg zu bekommen.
PS: gepairt habe ich schon einige Male - auch den Sensor gelöscht und neu angelegt - ohne Erfolg.
Danke und schönen Feiertag noch
Gruß
Helmut
Hallo Helmut,
hast du nach einem getConfig auch mal gewartet bis keine cmdsPending mehr da sind?
Evtl. dauert das getConfig bei dem Sensor etwas länger.
Ist ja betteriebetrieben und wacht nur ab und an auf...
...und in verbautem Zustand kann man auch keine Taste etc. zum Wecken drücken (wie bei anderen Sensoren)...
Gruß, Joachim
Servus Joachim
ja habe ich. Bei protState habe ich CMDs_pending. Nach einem "reread" von FHEM ist es weg.
Ich bekomme ja Werte alle 3 Minuten geliefert.
Mich macht nur die Meldung von HMInfo nervös - nicht dass dann der Sensor ausfällt-
Die Entfernung der beiden Sensoren ist ziemlich gleich zum Pi (Haus ist ein Holzriegelbau - also kein Eisen und Beton)
Der eine funkt ohne Probleme (HMInfo) und der andere kommt mit den Meldungen
Werde das einige Tage beobachten
Gruß
Helmut