Originally posted by: <email address deleted>
Hallo zusammen
Ich bin am evaluieren ob ich FHEM Zuhause einsetzen kann. Dafür habe
ich mir einige HomeMatic Komponenten zugelegt. Unter anderem ein HM-LC-
Sw4-WM Schalter und ein HM-CFG-LAN. FHEM habe ich auf einem Ubuntu-
Rechner installiert.
Die Software und der Lan-Adapter laufen einwandfrei.
Der Schalter kann ich am System anmelden und er wird meiner Meinung
nach richtig erkannt:
devInfo 040100
firmware 1.9
hmClass receiver
model HM_LC_Sw4-WM
room CUL_HM
serialNr IEQ0101872
subType switch
Der Grund warum ich diesen Blogeintrag schreibe ist folgender:
Der Schalter hat den Status "MISSING ACK" und kann nicht angesprochen
werden.
Auch ein drücken auf die Taster generiert keinen Log-Eintrag.
Ich habe das Gerät auch schon zurückgesetzt und neu angemeldet, was
nichts geholfen hat.
Hat jemand das gleiche Problem oder sogar eine Lösung?
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Das Problem konnte ich lösen.
Das Gerät muss zusätzlich zum automatischen Anmelde-Prozedere noch
manuell mit HmPairSerial mit dem Lan-Adapter gepaart werden.
--