Hallo zusammen,
mit Update der heutigen 10_ZWave.pm steht meinem Fibaro FGRM222 Roller Shutter Controller 2 kein dim-Befehl mehr zur Verfügung.
Im Attribut "classes" war weiterhin die Klasse SWITCH_MULTILEVEL vorhanden.
Ein anderes Gerät (FIBARO FGD212 Dimmer 2) mit Klasse SWITCH_MULTILEVEL ist davon jedoch nicht betroffen.
Nur Rückspielen der Vorversion der 10_ZWave.pm bringt mir den dim-Befehl wieder.
Überblicke leider die aktuellsten Änderungen der 10_ZWave.pm nicht so ganz, könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Wenn gewünscht liefere ich weitere Infos gerne.
Vielen Dank,
Andreas
Ja, das bin ich vermutlich Schuld https://forum.fhem.de/index.php/topic,72418.0.html :-[ .
Begreife es aber nicht, da ich mit dem FGRM getestet habe.
Kannst Du bitte ein list oder zumindest den Inhalt des Attributes classes des/der(?) betroffenen Gerätes posten. Danke.
Hallo Christian,
anbei wie gewünscht das list.
Ist allerdings aus einem laufenden FHEM mit der Vorversion der 10_ZWave.pm.
Aber wie ich ja oben schrieb, die Klasse SWITCH_MULTILEVEL war bei beiden Versionen im Attribut vorhanden, in beiden Fällen rechts vom MARK.
Internals:
DEF d79c8805 104
IODev ZW_Dongle
LASTInputDev ZW_Dongle
MSGCNT 4
NAME BKOG_MKS
NR 551
STATE 0
TYPE ZWave
ZW_Dongle_MSGCNT 4
ZW_Dongle_RAWMSG 0004006806310504220000
ZW_Dongle_TIME 2017-05-28 18:20:33
ZWaveSubDevice no
homeId d79c8805
isWakeUp
lastMsgSent 1495988430.76365
nodeIdHex 68
Readings:
2016-09-08 22:14:38 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-05-23 18:41:01 SEND_DATA failed:00
2016-08-23 10:47:03 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZW_Dongle
2016-08-23 10:47:03 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2016-08-23 10:47:03 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZW_Dongle
2016-08-23 10:47:03 assocGroups 3
2016-09-01 19:13:45 cmdSet wakeupNoMoreInformation
2017-04-08 20:25:05 configEnergyReports 0
2016-04-30 16:01:39 configForcedRollerShutterCalibration Default
2016-04-30 16:01:40 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2017-04-08 20:26:33 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2017-04-08 20:28:10 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2017-04-08 20:29:40 configMotorOperationDetection 10
2017-04-08 20:29:50 configMotorOperationTime 240
2017-04-08 20:29:58 configPeriodicPowerOrEnergyReports 0
2017-04-08 20:30:07 configPowerReports 10
2017-04-08 20:30:16 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe1
2017-04-08 20:31:06 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2017-04-08 20:31:17 configResponseToGeneralAlarm NoReaction
2017-04-08 20:31:27 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
2017-04-08 20:31:36 configResponseToTemperatureAlarm NoReaction
2017-04-08 20:31:37 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2017-04-08 20:31:38 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2017-04-08 20:31:41 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2016-08-23 10:46:48 configSetLamellasBackToPrevious13 LamellasReturnToPreviouslySet1
2017-04-08 20:31:53 configSwitchType ToggleSwitches
2016-04-30 15:56:00 energy 0.02 kWh
2017-05-28 16:35:02 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2017-05-28 16:35:02 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2017-05-28 16:35:02 modelId 010f-0301-1001
2017-02-21 17:01:54 neighborUpdate done
2017-05-28 18:20:33 position 0
2017-05-28 18:20:33 power 0.0 W
2017-05-28 18:20:30 prevState 99
2016-04-30 18:58:34 protection Local: unprotected RF: unprotected
2017-05-28 18:20:30 state off
2017-05-28 18:20:31 timeToAck 0.297
2017-05-28 18:20:31 transmit OK
Attributes:
IODev ZW_Dongle
alias Markise
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
devStateIcon {my $w=90-int(ReadingsNum($name,"position",99)/10)*10;'.*:fts_sunblind_'.$w.'@green'}
eventMap on:hoch off:runter stop:stop
fp_Rosi2_OG 116,845,8, ,Markise
group OG_RR
neighborListPos 11.15630487893796,10.595177986520895
room BKOG
stateFormat position
userReadings prevState
webCmd dim
Andreas
Danke! So sehen die classes bei dem Aktor mit dem ich nicht getestet habe auch aus.
Beim Testaktor:
MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MARK BASIC
Die neue Version hat nichts am Inhalt des Attributes geändert.
Es werden mit der neuen Version jedoch "nur" noch die Befehle für classes im Attribut links vom MARK angeboten.
Das führt beim FGRM dann wohl zu Problemen. >:(
Manuelle Lösung durch User wäre SWITCH_MULTILEVEL nach links vom MARK im Attribut zu verschieben. Gefällt mir nicht, da das kein seltener Aktor ist.
Mit morgigem update sollte "dim" wieder verfügbar sein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72418.msg641258.html#msg641258.
Sorry und danke fürs Melden.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
vielen Dank, nach heutigem Update funktioniert es wieder wie gewohnt.