Beitrag von: Astrofreak85 am 30 Mai 2017, 22:34:05
Hi,

siehe Titel...

Ich habs nach den Anleitungen im Wiki versucht, aber iregndwie will das ganze nicht...ich bin mir nich sicher, ob ich falsch vorgehe oder die Artikel im Wiki nich ganz aktuell sind...

Im FHEM seh ich den Status des Fensterkontakts sofort, auf dem Thermostat passiert garnix :-/ Aber möglicherweise hab ich was flasch verstanden...
Titel: Antw:HM-Sec-SCo mit HM-CC-RT-DN koppeln...wie???
Beitrag von: rabehd am 30 Mai 2017, 22:44:44
Das Wiki ist groß, da muss Du schon konkret werden.
Wie hast Du denn gekopplet?
"Peeren" wäre das Stichwort.
Titel: Antw:HM-Sec-SCo mit HM-CC-RT-DN koppeln...wie???
Beitrag von: Astrofreak85 am 30 Mai 2017, 23:02:07
Ich hab erst versucht die direkt zu koppeln, was garnicht geklappt hat.

Dann hab ich den Fenstersensor mit FHEM gekoppelt, und das was unter https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Channel_.28Kanal.29_03_WindowRec
versucht...was augenscheinlich nicht geklappt hat....
Zumindest reagiert das Thermostat nicht auf den Sensor...
Titel: Antw:HM-Sec-SCo mit HM-CC-RT-DN koppeln...wie???
Beitrag von: MadMax-FHEM am 30 Mai 2017, 23:16:26
Auch von mir noch mal:

etwas genauere Infos wären schon gut.

Hast du die beiden Geräte mit fhem GEPAIRED!?
Ist das Pairing auch erfolgreich?

R-PairCentral bzw. PairedTo dort sollte die HMID deines IODev stehen...
...sonst ist wohl das Pairing nicht erfolgt.

Evtl. mal ein list beider Geräte posten...

Erst wenn das Pairing beider Geräte erfolgreich mit fhem erfolgt ist kannst du die Peering-Kommandos absetzen...

Kommt/kam denn ein Fehler bei deinem Versuch?
Welcher?

Hast du hminfo definiert?
Was sagt z.B. peerCheck oder configCheck?

https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo

In Zukunft besser genau das abgesetzte Kommando und die Fehlermeldung posten...
...und wenn: code-Tags ('#' im "Menü").

Gruß, Joachim
Titel: Antw:HM-Sec-SCo mit HM-CC-RT-DN koppeln...wie???
Beitrag von: Astrofreak85 am 30 Mai 2017, 23:25:17
Da ich noch nich ewig mit HM Komponenten arbeite (vorher nur FS20) bin ich mir auch nich immer sicher ob ich das richtige tue...HM is etwas komplex, wie mir scheint :D
Augenscheinlich passt da einiges noch nicht :-O

HM_578CC0 is der Fensterkontakt...

peerCheck:
peerCheck done:

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_5498B1_Btn_01:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_02:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_03:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_04:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_05:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_06:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_07:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_08:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Therm_Bad_WindowRec p:HM_578CC0



configCheck done:

missing register list
    HM_5498B1: RegL_00.
    HM_5498B1_Btn_01: RegL_01.
    HM_5498B1_Btn_02: RegL_01.
    HM_5498B1_Btn_03: RegL_01.
    HM_5498B1_Btn_04: RegL_01.
    HM_5498B1_Btn_05: RegL_01.
    HM_5498B1_Btn_06: RegL_01.
    HM_5498B1_Btn_07: RegL_01.
    HM_5498B1_Btn_08: RegL_01.
    HM_578CC0: RegL_00.,RegL_01.
    Sen_Eingang: RegL_00.,RegL_01.

Register changes pending
    HM_5498B1
    HM_578CC0

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_5498B1_Btn_01:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_02:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_03:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_04:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_05:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_06:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_07:
    incomplete: HM_5498B1_Btn_08:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Therm_Bad_WindowRec p:HM_578CC0

PairedTo missing/unknown
    Sen_Eingang

PairedTo mismatch to IODev
    HM_578CC0 paired:0x000000 IO attr: FBAC85.

templist mismatch
    Therm_Bad_Clima: file: ././tempList.cfg for Therm_Bad_Clima does not exist
    Therm_Schalfzimmer_Clima: file: ././tempList.cfg for Therm_Schalfzimmer_Clima does not exist

Titel: Antw:HM-Sec-SCo mit HM-CC-RT-DN koppeln...wie???
Beitrag von: LuckyDay am 31 Mai 2017, 00:20:16
PairedTo mismatch to IODev
    HM_578CC0 paired:0x000000 IO attr: FBAC85.


behaupte mal dein sco ist noch nicht richtig gepairt

Register changes pending
    HM_5498B1
    HM_578CC0

ebenso warten der sco, dass einer aufsteht und den config taster am sco drückt.

PairedTo mismatch to IODev
    HM_578CC0 paired:0x000000 IO attr: FBAC85.


pairing unvollständig, und dann geht auch das peering nicht durch, wie au