Hallo,
ich habe einen HM-LC-Dim1TPBU-FM dieser schaltet ja bei kurzem Tastendurck 100% ein und 0% aus und bei langen Druck ein auf 15%. Kann man einstellen, das er bei langen Druck bei zb. bei 8% startet ?
Beim dimmen gebt er bei langen Druckt aus von 100% auf 0%. Kann man einstellen das er bis 8% und dann dort bleibt und und nicht bis 0% ?
VG HW1
kann man.
den entsprechenden peer identifizieren. dimstartstep fuer long aendern.
dimSstep meine ich.
engsprechend dimminlevel beim runterdimmen.
schaue reglist an.
Danke,
hat mit set <Dimmer> regSet lgDimMinLvl 10 self01 geklappt.