Hallo
Ich habe ein sehr komisch verhalten bei meinem HM-LC-Sw1PBU-FM im Schlafzimmer
Wenn ich den Schlater über Fhem betätige funktiont beim ersten mal on schalten alles ohne probleme schalte ich nun wieder aus und ein geht er auf Missing Ack drückt man nach einer Zeit wieder auf Missing Ack funktioniert er wieder.
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht set_off
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht deviceMsg: off (to hmusb)
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht level: 0
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht pct: 0
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht off
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht timedOn: off
2017-06-06_14:25:40 SchlafzimmerLicht set_on
2017-06-06_14:25:58 SchlafzimmerLicht ResndFail
2017-06-06_14:25:58 SchlafzimmerLicht MISSING ACK
2017-06-06_14:26:24 SchlafzimmerLicht set_on
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht deviceMsg: on (to hmusb)
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht level: 100
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht pct: 100
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht on
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht timedOn: off
2017-06-06_14:27:01 SchlafzimmerLicht set_off
anbei noch ein list des betreffenden schalters
Internals:
CFGFN
DEF 462F0D
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 96
NAME SchlafzimmerLicht
NOTIFYDEV global
NR 287
STATE set_on
TYPE CUL_HM
hmPairSerial NEQ0130509
hmusb_MSGCNT 96
hmusb_RAWMSG R7D5F613B,0001,0A537528,FF,FFB4,928002462F0D4242420101000065
hmusb_RSSI -76
hmusb_TIME 2017-06-06 14:27:01
lastMsg No:92 - t:02 s:462F0D d:424242 0101000065
protCmdDel 58
protCmdPend 1 CMDs_pending
protLastRcv 2017-06-06 14:27:01
protResnd 100 last_at:2017-06-06 14:28:59
protResndFail 24 last_at:2017-06-06 14:28:35
protSnd 120 last_at:2017-06-06 14:28:45
protState CMDs_processing...
rssi_at_hmusb max:-69 cnt:96 lst:-76 avg:-74.18 min:-81
rssi_hmusb min:-102 avg:-93.46 lst:-101 cnt:54 max:-80
Readings:
2017-06-06 14:27:01 CommandAccepted yes
2017-06-04 14:50:26 D-firmware 2.8
2017-06-04 14:50:26 D-serialNr NEQ0130509
2017-06-04 15:12:50 R-pairCentral set_0x000000
2017-06-04 15:16:39 RegL_00. 02:01 0A:42 0B:42 0C:42 15:FF 18:00
2017-06-06 14:27:01 deviceMsg off (to hmusb)
2017-06-06 14:27:01 level 0
2017-06-04 22:32:59 levelMissed desired:0
2017-06-06 14:27:01 pct 0
2017-06-06 14:27:01 recentStateType ack
2017-06-06 14:28:45 state set_on
2017-06-06 14:27:01 timedOn off
cmdStack:
++A001424242462F0D010E
Helper:
HM_CMDNR 149
cSnd 11424242462F0D0201C80000,11424242462F0D0201C80000
dlvl C8
dlvlCmd ++A011424242462F0D0201C80000
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0069
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +462F0D,00,00,00
nextSend 1496752021.7022
prefIO
rxt 0
vccu
p:
462F0D
00
00
00
Mrssi:
mNo 92
Io:
hmusb -74
Prt:
bErr 0
sProc 1
Rspwait:
cmd As0E95A011424242462F0D0201C80000
mNo 95
reSent 4
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmusb:
avg -74.1875
cnt 96
lst -76
max -69
min -81
Hmusb:
avg -93.462962962963
cnt 54
lst -101
max -80
min -102
Shadowreg:
RegL_00. 02:01 0A:00 0B:00 0C:00
Attributes:
IODev hmusb
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
model HM-LC-Sw1PBU-FM
room Schlafzimmer
serialNr NEQ0130509
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Habe bereits ein reset durchgeführt und neu angelernt hat leider auch nichts geholfen
Hi,
also richtig angelernt ist der noch nicht (R-pairCentral set_0x000000 )
Und die RSSI Werte sind grenzwertig (kleiner -80 ist nicht gut)
Gruß Otto
Hallo danke für deine Hilfe
danke für die info also nochmal unpair und pair? oder manuel pairen?
Und was sind die RSSI werte?
Die hier:
ZitatRssi:
At_hmusb:
avg -74.1875
cnt 96
lst -76
max -69
min -81
Hmusb:
avg -93.462962962963
cnt 54
lst -101
max -80
min -102
RSSI ist ein Maß für die Empfangsfeldstärke, je kleiner der Wert (negative Zahl!, also -90 ist kleiner als -80) um so schlechter. Und kleiner als -80 kann gehen muss aber nicht.
Das pairen ist angefangen, eventuell reicht ein getconfig. Oder einfach nochmal pairen OHNE den Aktor zu resetten oder irgendwas zu löschen. pairen kann man beliebig oft "drüber".
Fertig bist Du wenn nicht mehr R-pairCentral set_0x000000 sondern R-pairCentral <Deine HMID> ohne set_ steht.
Gruß Otto
Alles klar dann wird es wohl die distanz sein danke
der funk ist ausserdem in richtung aktor deutlich schlechter als die andere richtung. normalerweise sollte das etwa gleich sein.
Danke für den Tipp auch interessant.
Naja ich hab das bei mir am Schreibtisch den sender stehen
Der Ämpänger ist Luftlinie 10 Meter entfernt allerdings ist ein ziegeldach und eine ziegelwand dazwischen.