Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß. Ich komme Abends von der Arbeit nach Hause und diverse Aktuatoren sind anders als zuvor:
Die Markise ist runtergefahren (ZWave Fibaro Roller Shutter)
Das Fußbodenthermostat steht auf Heizungsmodus (ZWave HeatIt Thermostat)
Manchmal war auch meine Sirene an (ZWave Aeon Sirene)
Ich habe versuch dies im Log nachzuvollziehen, werde aber nicht so recht schlau. Heute war z.B. die Markise unten. Im Allgemeinen FileLog finde ich nichts.
Im Log der Markise finde ich um 11:47 folgendes:
2017-06-08_11:37:31 EG.TE.Markise power: 0.0 W
2017-06-08_11:37:31 EG.TE.Markise realposition: 0
2017-06-08_11:47:23 EG.TE.Markise power: 197.8 W
2017-06-08_11:47:23 EG.TE.Markise realposition: 0
2017-06-08_11:47:24 EG.TE.Markise power: 197.8 W
2017-06-08_11:47:24 EG.TE.Markise realposition: 0
2017-06-08_11:47:49 EG.TE.Markise power: 0.0 W
2017-06-08_11:47:49 EG.TE.Markise realposition: 0
2017-06-08_11:47:52 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:52 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:52 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise power: 0.0 W
2017-06-08_11:47:53 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise dim 99
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise reportedState: dim 99
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise power: 0.0 W
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise power: 0.0 W
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise power: 0.0 W
2017-06-08_11:47:54 EG.TE.Markise realposition: 99
2017-06-08_11:47:55 EG.TE.Markise power: 0.0 W
Das heißt doch, dass es um 11:47:23 mehrfach den Befehl gegeben hat, runter (position 99) zu fahren, oder?
Warum steht das nicht im allgemeinen Log?
Dann schaue ich in das allgemeine Log und finde folgendes:
2017.06.08 11:47:23 3: ZWave set UG.AZ.Licht1 on
2017.06.08 11:47:23 3: ZWave set UG.AZ.Licht3 on
2017.06.08 11:47:23 3: CON.UG.AZ.Licht31OnOff return value: Unknown argument reportedState:, choose one of associationAdd associationDel configALARMFLASHINGAlarmTime configAutoOffForRelay1 configAutoOffForRelay2 configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime:ManualOverrideDisabled,ManualOverrideEnabled configByte configControlKey2Behaviour:DeviceStatusIsNotChecked,DeviceStatusIsChecked configDefault configDimmerRollerShutterControl:DisableDimmerRollerShutter0,EnableDimmerRollerShutterControl configEnableDisableALLONOFF:ALLONDisabledALLOFFActive,ALLONActiveALLOFFDisabled,ALLONDisabledALLOFFDisabled,ALLONActiveALLOFFActive configInputsBehaviour:FollowSwitchContactClosedONOpenO1,Toggle configInputsButtonSwitchConfiguration:MonoStableInputButton,BiStableInputSwitch configLong configRelay1ResponseToGeneralAlarm:ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1 configRelay1ResponseToSmokeCOCO2Alarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3 configRelay1ResponseToTemperatureAlarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2 configRelay1ResponseToWaterFloodAlarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3 configRelay2ResponseToGeneralAlarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2 configRelay2ResponseToSmokeCOCO2Alarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2 configRelay2ResponseToTemperatureAlarm:ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1 configRelay2ResponseToWaterFloodAlarm:ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1 configSavingStateBeforePowerFailure:StateSavedAtPowerFailureAll1,StateNOTSavedAtPowerFailureAll0 configSeparationOfAssociationSending6:MapOFFStatusToAllDevicesInGroup11,MapStatusToAllDevicesInGroup10,MapOFFStatusToAllDevicesInGroup12 configWord mcCreateAll:noArg mcaAdd mcaDel neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest returnRouteAdd returnRouteDel:noArg sucRouteAdd:noArg sucRouteDel:noArg swaIncludeNone:noArg swaIncludeOff:noArg swaIncludeOn:noArg swaIncludeOnOff:noArg swaOff:noArg swaOn:noArg on-till-overnight on-for-timer toggle intervals on-till off-till off-for-timer blink off-till-overnight
2017.06.08 11:47:23 3: ZWave set EG.WZ.LichtStand on
2017.06.08 11:47:23 3: ZWave set UG.AZ.Licht3 on
2017.06.08 11:47:23 3: ZWave set UG.AZ.Licht1 on
2017.06.08 11:47:23 3: CON.UG.AZ.Licht13OnOff return value: Unknown argument reportedState:, choose one of associationAdd associationDel configActiveFlashingAlarmTime configAutoOff configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime:ManualOverrideEnabled,ManualOverrideDisabled configByte configDefault configDimmerRollerShutterControl:EnableDimmerRollerShutterControl,DisableDimmerRollerShutter0 configEnableDisableALLONOFF:ALLONDisabledALLOFFActive,ALLONActiveALLOFFActive,ALLONDisabledALLOFFDisabled,ALLONActiveALLOFFDisabled configInputsBehaviour:Toggle,FollowSwitchContactClosedONOpenO1 configInputsButtonSwitchConfiguration:BiStableInputSwitch,MonoStableInputButton configLong configRelayResponseToGeneralAlarm:DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1 configRelayResponseToSmokeCOCO2Alarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3 configRelayResponseToTemperatureAlarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2 configRelayResponseToWaterFloodAlarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3 configSavingStateBeforePowerFailure:StateNOTSavedAtPowerFailureAll0,StateSavedAtPowerFailureAll1 configSeparationOfAssociationSending6:MapStatusToAllDevicesInGroup10,MapOFFStatusToAllDevicesInGroup11,MapOFFStatusToAllDevicesInGroup12 configWord mcCreateAll:noArg mcaAdd mcaDel neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest returnRouteAdd returnRouteDel:noArg sucRouteAdd:noArg sucRouteDel:noArg swaIncludeNone:noArg swaIncludeOff:noArg swaIncludeOn:noArg swaIncludeOnOff:noArg swaOff:noArg swaOn:noArg toggle intervals off-till off-for-timer on-till blink off-till-overnight on-for-timer on-till-overnight
2017.06.08 11:47:28 2: ZWave: No ACK from UG.AZ.Licht3 after 5s for sentset:1312032501FF2527
2017.06.08 11:47:28 2: ZWave: No ACK from EG.WZ.LichtStand after 5s for sentset:133a032501FF2528
2017.06.08 11:47:28 2: ZWave: No ACK from UG.AZ.Licht1 after 5s for set:1310032501FF252a
2017.06.08 11:47:46 3: ZWave set OG.BA.LichtK off
2017.06.08 11:47:46 3: ZWave set OG.BA.LichtS off
2017.06.08 11:47:46 3: ZWave set DA.HZ.Licht off
2017.06.08 11:47:47 3: ZWave set EG.WZ.LichtStand off
2017.06.08 11:47:47 3: ZWave set OG.BA.LichtK off
2017.06.08 11:47:47 3: ZWave set OG.BA.LichtS off
2017.06.08 11:47:47 3: ZWave set UG.AZ.Licht3 off
2017.06.08 11:47:47 3: ZWave set UG.AZ.Licht1 off
2017.06.08 11:47:47 3: CON.UG.AZ.Licht13OnOff return value: Unknown argument reportedState:, choose one of associationAdd associationDel configActiveFlashingAlarmTime configAutoOff configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime:ManualOverrideEnabled,ManualOverrideDisabled configByte configDefault configDimmerRollerShutterControl:EnableDimmerRollerShutterControl,DisableDimmerRollerShutter0 configEnableDisableALLONOFF:ALLONDisabledALLOFFActive,ALLONActiveALLOFFActive,ALLONDisabledALLOFFDisabled,ALLONActiveALLOFFDisabled configInputsBehaviour:Toggle,FollowSwitchContactClosedONOpenO1 configInputsButtonSwitchConfiguration:BiStableInputSwitch,MonoStableInputButton configLong configRelayResponseToGeneralAlarm:DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1 configRelayResponseToSmokeCOCO2Alarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3 configRelayResponseToTemperatureAlarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2 configRelayResponseToWaterFloodAlarm:ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1,ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2,DEACTIVATIONNoResponseToAlarm0,ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3 configSavingStateBeforePowerFailure:StateNOTSavedAtPowerFailureAll0,StateSavedAtPowerFailureAll1 configSeparationOfAssociationSending6:MapStatusToAllDevicesInGroup10,MapOFFStatusToAllDevicesInGroup11,MapOFFStatusToAllDevicesInGroup12 configWord mcCreateAll:noArg mcaAdd mcaDel neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest returnRouteAdd returnRouteDel:noArg sucRouteAdd:noArg sucRouteDel:noArg swaIncludeNone:noArg swaIncludeOff:noArg swaIncludeOn:noArg swaIncludeOnOff:noArg swaOff:noArg swaOn:noArg toggle intervals off-till off-for-timer on-till off-till-overnight blink on-for-timer on-till-overnight
2017.06.08 11:47:51 2: ZWave: No ACK from DA.HZ.Licht after 5s for sentset:132b03250100252d
Wie gesagt, es war niemand zu Hause und Fernzugriff geht nur über VPN. Theoretisch ist es möglich sich ins ZWave zu hacken, da ich nicht verschlüsselt kommuniziere, aber das halte ich für unwahrscheinlich.
Jemand eine Idee? Bzw. wie kann ich die Ursache finden? Verbose Level ändern?
Hi,
"interessante" Sache...
Ich würde verbose level erhöhen (mind. für den Dongle und die betroffenen Geräte) und "attr global mseclog 1" setzen damit der Zeitstempel millisekunden anzeigt. (siehe auch hier: fhemwiki.de Welche Infos sollten Anfragen im ZWave-Forum enthalten? (http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F))
Was sind denn das für Fehler bei Licht31OnOff bzw. bei Licht13OnOff??
Hast noch irgendwelche Notify oder DoIf definiert die evtl. Amok laufen könnten? Vielleicht in anderen Befehlen aus Versehen ein Regex/Wildcard für das Device eingetragen?
Gruß,
Andreas.
Hi,
danke für deine Antwort. Ich habe jetzt mal das Verbose Level erhöht und die Millisekunden aktiviert. Schauen wir heute Abend mal, ob wieder was verrückt gespielt hat.
Außerdem habe ich nochmal Update gedrückt und neu gestartet (War aber fast aktuell).
Interessant sind auch die "ZWave: No ACK from" Meldungen im 2. Code Schnipsel, da das alles kabelgebundene Devices sind und normalerweise NIE Kommunikationsprobleme haben.
In meinem Beispiel mit der EG.TE.Markise kann ich zu 100% bestätigen, dass diese nirgends automatisch verwendet wird. Ich habe aber noch eine smartVisu über FRONTHEM angebunden und Alexa ist mit am Start. Da hätte ich mir aber mehr vom Log erhofft.
Für mich sieht es eher so aus, als würde ein AlarmFrame am Server vorbei die Ursache sein, da ich nichts sehen kann im Log. Kann das sein?
Die Licht13OnOff und Licht31OnOff Notifys sind etwas was schon seit langem ab und zu diesen Fehler wirft. Warum weiß ich nicht, weil es eigentlich funktioniert. Prinzipiell mache ich damit aus 2 Lichtern mit Fibaro Unterputz Aktuatoren eine Kreuzschaltung. Für eine bessere Lösung habe ich jederzeit offen Ohren.
Hier das Notify dazu:
Internals:
DEF UG.AZ.Licht1.*(on|off) set UG.AZ.Licht3 $EVENT
NAME CON.UG.AZ.Licht13OnOff
NR 269
NTFY_ORDER 50-CON.UG.AZ.Licht13OnOff
REGEXP UG.AZ.Licht1.*(on|off)
STATE 2017-06-09 00:44:20
TYPE notify
Readings:
2017-06-09 00:10:37 state active
Attributes:
room CON.Licht
VG,
Christian
Hallo nochmal,
bei der EG.TE.Markise bleibend, hier die Infos über das Device:
Doku:
http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGR-222/FGR-222-EN-A-v1.00.pdf (http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGR-222/FGR-222-EN-A-v1.00.pdf)
Device:
Internals:
DEF e248e127 23
IMAGE
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 47
NAME EG.TE.Markise
NR 134
STATE off
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 47
ZWAVE1_RAWMSG 00040017058e03020700
ZWAVE1_TIME 2017-06-09 08:09:25
ZWaveSubDevice no
homeId e248e127
isWakeUp
lastMsgSent 1496988565.33318
nodeIdHex 17
Readings:
2017-02-13 10:34:19 UNKNOWN multilevel type 00 fl: 22 arg: 0000
2017-04-22 10:05:23 UNPARSED SENSOR_BINARY 06300504220000
2017-06-09 08:09:00 assocGroup_1 Max 16 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 08:09:00 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2017-06-09 08:09:01 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 08:09:00 assocGroups 3
2017-06-09 08:09:09 configEnergyReports 10
2017-06-09 08:09:09 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2017-06-09 08:09:09 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2017-06-09 08:09:14 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2017-06-09 08:09:15 configMotorOperationDetection 10
2017-06-09 08:09:15 configMotorOperationTime 240
2017-06-09 08:09:15 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2017-06-09 08:09:15 configPowerReports 10
2017-06-09 08:09:20 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
2017-06-09 08:09:20 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2017-06-09 08:09:21 configResponseToGeneralAlarm NoReaction
2017-06-09 08:09:21 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
2017-06-09 08:09:21 configResponseToTemperatureAlarm NoReaction
2017-06-09 08:09:21 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2017-06-09 08:09:22 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2017-06-09 08:09:22 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2017-06-09 08:09:22 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2017-06-09 08:09:22 configSwitchType MomentarySwitches
2017-06-09 07:48:57 energy 0.1 kWh
2017-06-09 08:09:25 mcaGroups 2
2017-06-09 08:09:25 mca_1 Max 7 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 08:09:25 mca_2 Max 7
2017-06-05 10:56:41 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2017-06-05 10:56:41 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2017-06-05 10:56:41 modelId 010f-0302-1000
2016-08-25 22:23:24 position 0
2017-06-09 07:38:44 power 0.0 W
2017-06-09 08:09:25 realposition 0
2017-06-08 18:38:46 reportedState off
2017-06-08 18:38:46 state off
2017-06-09 08:09:25 timeToAck 0.126
2017-06-09 08:09:25 transmit OK
2017-04-22 15:05:23 undef 0.07 undef
Attributes:
IODev ZWAVE1
alexaName Markise Terrasse
alexaRoom Terrasse
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
neighborListPos 859.7252574139873,808.8291881144903
room Alexa,EG.Terrasse
userReadings realposition {
my $pos = ReadingsVal("EG.TE.Markise","reportedState",99);;
if ($pos eq "on") {99}
elsif ($pos eq "off") {0}
else {substr($pos,4)}
}
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
VG,
Christian
Hi,
Zitat von: SeeAge am 09 Juni 2017, 07:57:58
Interessant sind auch die "ZWave: No ACK from" Meldungen im 2. Code Schnipsel, da das alles kabelgebundene Devices sind und normalerweise NIE Kommunikationsprobleme haben.
das war mir nicht so aufgefallen, aber das dürfte ja nie passieren das da ein "nicht-ZWave" Aktor vom ZWave Modul behandelt wird. Sind da bei Dir in der Konfig die Definitionen durcheinander gekommen?
2017.06.08 11:47:51 2: ZWave: No ACK from DA.HZ.Licht after 5s for sentset:132b03250100252d
Kannst Du bitte mal ein Listing von diesem DA.HZ.Licht device posten? Was ist das denn für ein System bzw. mit welchem Modul sollte das eigentlich gesteuert werden?
Zitat von: SeeAge am 09 Juni 2017, 07:57:58
Für mich sieht es eher so aus, als würde ein AlarmFrame am Server vorbei die Ursache sein, da ich nichts sehen kann im Log. Kann das sein?
Dann müsstest Du einem Gerät eine Assoziation mit der Markise angelegt haben...
Gruß,
Andreas.
Hi,
DA.HZ.Licht (Dach / Heizungsraum) ist ein ZWave Unterputz Schalter von Fibaro:
http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGS-212/FGS-212-EN-A-v1.01.pdf (http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGS-212/FGS-212-EN-A-v1.01.pdf)
Hier das Listing:
Internals:
DEF e248e127 43
IMAGE
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 20
NAME DA.HZ.Licht
NR 227
STATE off
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 20
ZWAVE1_RAWMSG 0004002b057006060100
ZWAVE1_TIME 2017-06-09 17:59:02
ZWaveSubDevice no
homeId e248e127
isWakeUp
lastMsgSent 1497023968.46045
nodeIdHex 2b
Readings:
2017-02-16 04:59:52 SEND_DATA failed:00
2017-02-06 19:38:24 UNPARSED COLOR_CONTROL 06330504200004
2017-06-09 17:58:50 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 17:58:50 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2017-06-09 17:58:50 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 17:58:50 assocGroups 3
2017-06-09 17:59:00 configActiveFlashingAlarmTime 600
2017-06-09 17:59:00 configAutoOff 0
2017-06-09 17:59:00 configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
2017-06-09 17:59:00 configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
2017-06-09 17:59:00 configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
2017-06-09 17:59:01 configInputsBehaviour Toggle
2017-06-09 17:59:01 configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
2017-06-09 17:59:01 configRelayResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2017-06-09 17:59:01 configRelayResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2017-06-09 17:59:01 configRelayResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
2017-06-09 17:59:02 configRelayResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
2017-06-09 17:59:02 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
2017-06-09 17:59:02 configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
2016-11-26 19:31:04 energy 1.24 kWh previous: 0 delta_time: 4096 s
2016-08-14 12:59:42 mcCapability_01 SWITCH_BINARY
2016-08-14 12:59:42 mcCapability_02 SWITCH_BINARY
2016-08-14 12:59:41 mcEndpoints total 2, identical
2017-06-09 17:58:56 mcaGroups 2
2017-06-09 17:58:56 mca_1 Max 5 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 17:58:57 mca_2 Max 5
2016-08-14 12:59:41 model FIBARO System FGS212 Switch 3kW
2016-08-14 12:59:41 modelConfig fibaro/fgs212.xml
2016-08-14 12:59:41 modelId 010f-0402-1002
2017-02-24 18:50:57 power 1.1 W
2017-06-08 11:47:25 reportedState on
2017-06-08 19:57:20 state off
2017-06-09 17:59:28 timeToAck 0.120
2017-06-09 17:59:28 transmit OK
Attributes:
AllLights Haus
IODev ZWAVE1
alexaName Lampe Heizungsraum
alexaRoom Heizungsraum
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
event-on-change-reading state
neighborListPos 119.90536367931327,80.33017608716432
room Alexa,DA.Heizung
userattr AllLights AllLights_map structexclude
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Dann habe ich noch mal ein "get model" rausgeschickt, weil kein hübsches Bild abgebildet war, aber das hat nichts verändert. FHEM hat aber nochmal ein set associationAdd 3 1 rausgeschickt.
Internals:
DEF e248e127 43
IMAGE
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 41
NAME DA.HZ.Licht
NR 227
STATE associationAdd 3 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 41
ZWAVE1_RAWMSG 0004002b058e03020500
ZWAVE1_TIME 2017-06-09 18:02:51
ZWaveSubDevice no
homeId e248e127
isWakeUp
lastMsgSent 1497024175.88874
nodeIdHex 2b
Readings:
2017-02-16 04:59:52 SEND_DATA failed:00
2017-02-06 19:38:24 UNPARSED COLOR_CONTROL 06330504200004
2017-06-09 18:02:41 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 18:02:41 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2017-06-09 18:02:41 assocGroup_3 Max 1 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 18:02:41 assocGroups 3
2017-06-09 18:02:45 configActiveFlashingAlarmTime 600
2017-06-09 18:02:46 configAutoOff 0
2017-06-09 18:02:46 configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
2017-06-09 18:02:46 configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
2017-06-09 18:02:46 configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
2017-06-09 18:02:46 configInputsBehaviour Toggle
2017-06-09 18:02:46 configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
2017-06-09 18:02:47 configRelayResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2017-06-09 18:02:47 configRelayResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2017-06-09 18:02:47 configRelayResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
2017-06-09 18:02:47 configRelayResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
2017-06-09 18:02:47 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
2017-06-09 18:02:47 configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
2016-11-26 19:31:04 energy 1.24 kWh previous: 0 delta_time: 4096 s
2016-08-14 12:59:42 mcCapability_01 SWITCH_BINARY
2016-08-14 12:59:42 mcCapability_02 SWITCH_BINARY
2016-08-14 12:59:41 mcEndpoints total 2, identical
2017-06-09 18:02:51 mcaGroups 2
2017-06-09 18:02:51 mca_1 Max 5 Nodes ZWAVE1
2017-06-09 18:02:51 mca_2 Max 5
2017-06-09 18:02:27 model FIBARO System FGS212 Switch 3kW
2017-06-09 18:02:27 modelConfig fibaro/fgs212.xml
2017-06-09 18:02:27 modelId 010f-0402-1002
2017-02-24 18:50:57 power 1.1 W
2017-06-08 11:47:25 reportedState on
2017-06-09 18:02:27 state associationAdd 3 1
2017-06-09 18:02:56 timeToAck 0.122
2017-06-09 18:02:56 transmit OK
Attributes:
AllLights Haus
IODev ZWAVE1
alexaName Lampe Heizungsraum
alexaRoom Heizungsraum
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
event-on-change-reading state
neighborListPos 119.90536367931327,80.33017608716432
room Alexa,DA.Heizung
userattr AllLights AllLights_map structexclude
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Sieht aber normal aus, oder?
VG,
Christian
Hi,
ok, mit "kabelgebunden" meintest Du "am Netz angeschlossen" also keine WakeUp Geräte. Ich dachte du hättest da keine ZWave-Geräte sondern was per one-wire, KNX, RS454 oder so angeschlossen und das wäre jetzt mit in ZWave gerutscht.
Da müssen wir jetzt wohl warten bis das noch mal passiert und dann noch mal schauen ob die Logs was hergeben.
Gruß,
Andreas.
Achso, alles klar.
Heute habe ich nichts Verdächtiges im Haus oder auch im Log gesehen. Samstag und Sonntag bin ich unterwegs. Mal abwarten, was Montag und Dienstag passiert.
Danke und bis dann,
Christian
Hallo nochmal,
es ist seit 9. Juni nicht nochmal aufgetreten. Ich denke der Neustart von FHEM hat das Problem gefixt.
Nochmals danke für den Support!
Christian