Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich bin absoluter Anfänger was die Hausautomatisierung in Fhem angeht.
Habe es geschafft meine Raffstoren und Rolläden einzurichten, soweit läuft alles. (hoch und runter
auch per Smartphone) ;-)
Jetzt meine Frage, und gleichzeitig mein Problem:
Wie kann ich realisieren dass meine Raffstoren nach dem herunterfahren die Lamellen auf eine bestimmte Winkelposition stellt?
Hab viel im Netz gesucht aber nichts eindeutiges gefunden. Gelesen hab ich von AngleMax, AngleMin.
Aber diese 2 Attr habe ich bei mir im Fhem nicht gefunden.
Habe diese Funkschalter: https://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-Rollladenaktor-1-fach-Markenschalter-103038/dp/B007SVHYF8/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1497082462&sr=8-7&keywords=homematic (https://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-Rollladenaktor-1-fach-Markenschalter-103038/dp/B007SVHYF8/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1497082462&sr=8-7&keywords=homematic)
Zu den Raffstoren, es sind Z-Lamellen von Warema. Sie sind beim herunterfahren geschlossen. Beim herauffahren drehen sie sich auf waagerechte Position.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
ZitatGelesen hab ich von AngleMax, AngleMin.
Aber diese 2 Attr habe ich bei mir im Fhem nicht gefunden.
Ja klar. Wenn Du einen HM Rolladenaktor nutzt, musst Du die Werte eines HM Rolladenaktors nutzen.
Vielleicht kannst Du mit den Fahrzeiten spielen?
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter#Fahrzeiten_kalibrieren
Die Lamellen auf einen bestimmten Winkel zu stelle wird nicht funktionieren....
Aber falls du sie einfach nur aufklappen lassen willst musst du sie nachdem runter- Bzw. rauffahren einfach nur 1% wieder rauf bzw. runter fahren lassen. Klappt zumindest bei mir ganz gut...
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Ja1PBU-FM_Funk-Jalousiesteuerung (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Ja1PBU-FM_Funk-Jalousiesteuerung)
den hättest kaufen sollen. für Lammelensteuerung!
Hab die Schalter gekauft und werd sie demnächst zusammenlöten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo zusammen,
mit dem https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Ja1PBU-FM_Funk-Jalousiesteuerung funktioniert es wie folgt:
"set WZ_Jalousie pctLvlSlat 0 100" stellt z.B. den Raffstore auf Höhe 0% (zu) und den Lamellenwinkel auf 100% (quer)!
"set WZ_Jalousie pctSlat 50" stellt den Lamellenwinkel auf 45° usw.
Das funktioniert immer, egal ob die Jalousie gerade oben oder unten ist bzw. hoch oder runter gefahren wurde, egal wo sie vorher stand. 8)