FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: andre070 am 15 Juni 2017, 20:53:02

Titel: HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: andre070 am 15 Juni 2017, 20:53:02
Hallo zusammen,

ich bin ganz neu hier im Forum (Fhem aber schon länger am rennen) und komme einfach nicht weiter und benötige einmal Hilfe.

Neben vielen Tür uns Fenster Aktoren, Sirene und Thermostat, woltle ich nun mit den ersten Rauchmeldern beginnen. Dem HM-SEC-SD-2.


Ich verbringe nun schon 2 Tage damit, es irgendwie ans laufen zu bekommen. Ein Teilerfolg ist ja da, aber eben nicht so wie im wiki beschrieben.
Ich fang mal an, wie ich vorgegangen bin:

1. VCCU gebaut:

define VCCU CUL_HM <hmId>
attr VCCU model CCU-FHEM

attr VCCU hmKey geheimerSchluessel


2. Gerät angelernt inkl. getconfig, welche übertragen wurde.

3. Ich hab dann mit dem virtuellen Teamlead mal weiter geschaut:
define TeamDev CUL_HM 111111
set TeamDev virtual 1
rename TeamDev_Btn1 Rauchmelder_Team
set Rauchmelder_Team peerChan 0 HM_4C560D single set actor
set Rauchmelder_Team peerChan 0 HM_HM_4C54EE single set actor

Ich sehe im Rauchmelder Team jetzt die beiden Rauchmelder.

peerList HM_4C54EE,HM_4C560D, 2017-06-15 20:46:43

Sollte scheinbar funktioniert haben.

Dann die..

3. AES Konfiguration:
attr VCCU hmKey geheimerSchluessel -> aber schon hier scheitert es:
set HM_XXXX assignHmKey
Antwort:  assignHmKey requires VCCU with hmKeys, genau diese hab ich doch hinterlegt an Punkt 1 und ist auch zu sehen.

Setzte ich set HM_XXX sign on, bekomme ich: cannot calculate value. Please issue set HM_4C560D getConfig first - invalid

GetConfig ist aber angekommen :-(


Weiterhin fällt mir beim Gerät immer ein "Missing Ack" auf, wenn ein Statusrequest abgesendet wird. Auch mal ein NACK.
Ich habe diverse Beiträge im Forum gefunden, aber es sind immer nur Teile vom Puzzle. Das Ganze Puzzle will nicht zusammen passen :-(


Also mein Problem ist:

- Warum kommt immer Missing Ack oder no Response etc (Gerät ist direkt neben dem CUL).
- AES klappt nicht
- Kommt Rauch an den Rauchmelder, meldet er nur trigger_cnt:1 und zählt hoch..ist das alles?
- Noch Fehler bei hminfocheck
Ach ja, diese libcrypt ist installiert...


Irgendwie ist leider noch gar nichts rund an der Sache und ich weiß nicht mehr wie und wo ich suchen soll.
Gibt es nicht für so ein alltägliches Dingen, wie ein Rauchmelder eine "Idiotensichere" Anleitung Step by Step?

Bin inzwischen so weit einfach alles aus dem Fenster zu werfen :-(

Bitte, führt mich da einmal Schritt für Schritt durch, wo ich was prüfen soll.


Anbei ein paar Daten aus der Konfig:


Internals:
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 103
   CUL1_RAWMSG A1AB784004C560D0000001000AA4E424F30303834393537CE000100::-31.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -31.5
   CUL1_TIME  2017-06-15 20:10:30
   DEF        4C560D
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     103
   NAME       HM_4C560D
   NOTIFYDEV  global
   NR         284
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B7 - t:00 s:4C560D d:000000 1000AA4E424F30303834393537CE000100
   protCmdDel 7
   protErrIoAttack 3 last_at:2017-06-15 20:01:11
   protErrIoId_4C54EE 3 last_at:2017-06-15 20:01:11
   protLastRcv 2017-06-15 20:10:30
   protNack   2 last_at:2017-06-15 20:01:11
   protResnd  7 last_at:2017-06-15 20:09:32
   protResndFail 6 last_at:2017-06-15 20:09:37
   protSnd    20 last_at:2017-06-15 20:09:26
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_CUL1  lst:-20 avg:-20 min:-20 max:-20 cnt:1
   rssi_at_CUL1 lst:-31.5 min:-36 avg:-30.91 cnt:93 max:-29
   Readings:
     2017-06-15 20:09:33   Activity        alive
     2017-06-15 20:01:11   CommandAccepted no
     2017-06-15 20:09:33   D-firmware      1.0
     2017-06-15 20:09:33   D-serialNr      NBO0084957
     2017-06-15 19:46:07   PairedTo        0x000000
     2017-06-15 19:13:41   R-pairCentral   0x000000
     2017-06-15 19:50:31   RegL_00.
     2017-06-15 20:01:15   SDteam          add_HM_4C54EE
     2017-06-15 20:01:11   aesKeyNbr       00
     2017-06-15 20:01:14   aesReqTo        HM_4C54EE
     2017-06-15 19:12:28   alarmTest       ok
     2017-06-15 19:12:28   battery         ok
     2017-06-15 19:12:28   level           0
     2017-06-15 19:12:28   recentStateType info
     2017-06-15 20:01:11   sabotageAttackId_ErrIoId_4C54EE  cnt:3
     2017-06-15 20:01:11   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 3
     2017-06-15 19:46:07   sdRepeat        off
     2017-06-15 19:12:28   smokeChamber    ok
     2017-06-15 19:42:55   smoke_detect    none
     2017-06-15 20:09:37   state           MISSING ACK
     2017-06-15 19:42:55   teamCall        from TeamDev:02
   Helper:
     HM_CMDNR   222
     cSnd       01C7654A4C560D010E,01C7654A4C560D010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4C560D,01,00,02
       nextSend   1497550230.5961
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4C560D
         01
         00
         02
     Mrssi:
       mNo        B7
       Io:
         CUL1       -29.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -20
         cnt        1
         lst        -20
         max        -20
         min        -20
       At_cul1:
         avg        -30.9193548387097
         cnt        93
         lst        -31.5
         max        -29
         min        -36
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
Attributes:
   IODev      CUL1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NBO0084957
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest



hminfo:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Rauchmelder_Team p:HM_4C54EE
    Rauchmelder_Team p:HM_4C560D

peering strange - likely not suitable
    HM_4C560D not peered!! add SD to any team !!

Das habe ich für beide ausgeführt oben.


PairedTo mismatch to IODev
    HM_4C54EE paired:0x000000 IO attr: C7654A.
    HM_4C560D paired:0x000000 IO attr: C7654A.

aesCommReq set, IO not compatibel
    HM_4C560D





VCCU:
Internals:
   DEF        654321
   IODev      CUL1
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         215
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      IOs_ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   Readings:
     2017-06-15 18:53:46   state           IOs_ok
   Helper:
     HM_CMDNR   201
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
Attributes:
   IODev      CUL1
   expert     2_raw
   hmKey      01:c33367701511b4f6020ec61ded352059
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update




Rauchmelder Team

Internals:
   CFGFN
   DEF        11111101
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         392
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TESTNR     2
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   HM_4C54EE,HM_4C560D,
   sdTeam     sdLead
   Readings:
     2017-06-15 19:41:57   aesCBCCounter   000008
     2017-06-15 19:42:55   eventNo         02
     2017-06-15 20:00:11   peerList        HM_4C54EE,HM_4C560D,
     2017-06-15 19:42:55   smoke_detect    none
     2017-06-15 20:00:11   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2017-06-15 19:42:55   teamCall        from TeamDev:02
   Helper:
     count      3
     fkt        sdLead2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Tmpl:
Attributes:
   model      virtual_1
   peerIDs    4C54EE01,4C560D01,
   webCmd     press short:press long




Log:

2017-06-15_19:15:25 HM_4C560D sdRepeat: off
2017-06-15_19:15:54 HM_4C560D Activity: alive
2017-06-15_19:15:54 HM_4C560D D-firmware: 1.0
2017-06-15_19:15:54 HM_4C560D D-serialNr: NBO0084957
2017-06-15_19:28:22 HM_4C560D ResndFail
2017-06-15_19:28:23 HM_4C560D MISSING ACK
2017-06-15_19:41:42 HM_4C560D ResndFail
2017-06-15_19:41:42 HM_4C560D MISSING ACK
2017-06-15_19:42:55 HM_4C560D smoke_detect: none
2017-06-15_19:42:55 HM_4C560D off
2017-06-15_19:42:55 HM_4C560D teamCall: from TeamDev:02
2017-06-15_19:46:06 HM_4C560D Activity: alive
2017-06-15_19:46:06 HM_4C560D D-firmware: 1.0
2017-06-15_19:46:06 HM_4C560D D-serialNr: NBO0084957
2017-06-15_19:46:07 HM_4C560D sdRepeat: off
2017-06-15_19:48:44 HM_4C560D ResndFail
2017-06-15_19:48:44 HM_4C560D MISSING ACK
2017-06-15_19:49:44 HM_4C560D ResndFail
2017-06-15_19:49:44 HM_4C560D RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-06-15_20:01:04 HM_4C560D Activity: alive
2017-06-15_20:01:04 HM_4C560D D-firmware: 1.0
2017-06-15_20:01:04 HM_4C560D D-serialNr: NBO0084957
2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D sabotageAttackId_ErrIoId_4C54EE:  cnt:1
2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D aesKeyNbr: 00
2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D sabotageAttackId_ErrIoId_4C54EE:  cnt:2
2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D aesKeyNbr: 00
2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D NACK
2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D Nack
2017-06-15_20:01:11 HM_4C560D sabotageAttackId_ErrIoId_4C54EE:  cnt:3
2017-06-15_20:01:11 HM_4C560D sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2017-06-15_20:01:11 HM_4C560D aesKeyNbr: 00
2017-06-15_20:01:11 HM_4C560D NACK
2017-06-15_20:01:11 HM_4C560D Nack
2017-06-15_20:01:13 HM_4C560D SDteam: add_HM_4C54EE
2017-06-15_20:01:13 HM_4C560D aesReqTo: HM_4C54EE
2017-06-15_20:01:13 HM_4C560D SDteam: add_HM_4C54EE
2017-06-15_20:01:13 HM_4C560D aesReqTo: HM_4C54EE
2017-06-15_20:01:14 HM_4C560D SDteam: add_HM_4C54EE
2017-06-15_20:01:14 HM_4C560D aesReqTo: HM_4C54EE
2017-06-15_20:01:15 HM_4C560D SDteam: add_HM_4C54EE
2017-06-15_20:01:56 HM_4C560D ResndFail
2017-06-15_20:01:56 HM_4C560D MISSING ACK
2017-06-15_20:09:33 HM_4C560D Activity: alive
2017-06-15_20:09:33 HM_4C560D D-firmware: 1.0
2017-06-15_20:09:33 HM_4C560D D-serialNr: NBO0084957
2017-06-15_20:09:37 HM_4C560D ResndFail
2017-06-15_20:09:37 HM_4C560D MISSING ACK





BITTE HILFEEEE :-)!!


Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: amenomade am 15 Juni 2017, 21:03:37
Musst Du nicht deine HM-SEC-SD-2 pairen?
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: Otto123 am 15 Juni 2017, 21:04:07
Hi,

du brauchst nicht zu schreien. Ruhig bleiben

Als erstes musst Du das lösen
ZitatPairedTo mismatch to IODev
    HM_4C54EE paired:0x000000 IO attr: C7654A.
    HM_4C560D paired:0x000000 IO attr: C7654A.

Beide Geräte sind nicht fertig gepairt, das muss sauber sein dann wird auch der Rest gehen.
Vorher (also bevor pairing nicht ok) ist jede andere Aktion totaler Quatsch!

Configtaster drücken und damit Datenübertragung anstossen.
Pairing wiederholen.

Ach ja und ->
Zitat(Gerät ist direkt neben dem CUL).
Beides Mist  :-[

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: andre070 am 15 Juni 2017, 21:45:01
Hi Otto,

unter "pairen" verstehe ich das anlernen an Fhem, ja, nicht untereinander, das hatte ich nicht durchgeführt.

Nun das habe ich ja gemacht und getconfig hat ja auch die Readings etc erweitert. Es ist nicht komplett durchgelaufen meinst du?
Gut, habe gerade folgendes neu gesetzt:

set VCCU hmPairForSec 600

Dann wieder 4 Sek gedrückt. Aber hminfo wirft die gleiche Meldung raus.



Im Fhem Log sehe ich nicht viel:

2017.06.15 21:43:17 3: Device HM_4C560D added to ActionDetector with 099:00 time
2017.06.15 21:43:17 1: General ############parseme 3 ::0:
2017.06.15 21:43:17 3: CUL_HM set HM_4C560D getConfig
2017.06.15 21:43:21 1: General ############parseme
2017.06.15 21:43:21 1: General ############parseme no more
2017.06.15 21:43:33 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001406310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sen





Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: Otto123 am 15 Juni 2017, 21:51:02
Ach ja hatte ich vergessen: Handbuch lesen!
Seite 12 und 13 ist der Anlernvorgang beschrieben:
ZitatNachdem der Rauchwarnmelder betriebsbereit ist, kann er an die
Zentrale angelernt werden. Halten Sie beim Anlernen einen Mindestabstand
von einem Meter zwischen dem Rauchwarnmelder und der
Zentrale ein, um Störungen des Funksignals zu vermeiden.
...
Zur Aktivierung des Anlernmodus des Funk-Rauchwarnmelders
drücken Sie die Bedientaste, bis die Geräte-LED anfängt, orange zu
blinken.
• Der Funk-Rauchwarnmelder wird nun an die Homematic Zentrale angelernt.
Während des Anlernvorgangs blinkt die Geräte-LED orange.
Erfolgreiches Anlernen wird durch eine grüne Anzeige der Geräte-LED
signalisiert. Ein fehlgeschlagener Anlernversuch wird durch eine rote
Anzeige der Geräte-LED signalisiert. Wiederholen Sie den Anlernvorgang
in diesem Fall.

Was sagt die LED?

Das hier stört mich noch -> 2017-06-15_20:01:10 HM_4C560D sabotageAttackId_ErrIoId_4C54EE:  cnt:2

Hast Du doch versucht die Rauchmelder untereinander anzulernen? Unabsichtlich? Bei beiden gleichzeitig den Anlernvorgang mit der Zentrale versucht?

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: andre070 am 15 Juni 2017, 22:01:07
Hi Otto,

jan diesen Vorgang habtte ich ja durchgeführt.

So, ich hab das aber noch einmal wiederholt und einer von den beiden RM zeigt nun auch das an:

PairedTo 0xC7654A
R-pairCentral 0xC7654A
   
hminfo ist diese Meldung für den einen auch weg.

Schon mal nen kleinen Schritt weiter :-) Hurra :-)


Den anderen bekomme ich nicht ran, belibt immer auf 00000. Ist schon der 4. oder 5. anlauf jetzt.
Überlege ob ich den mal komplett lösche resettet und noch mal neu.
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: andre070 am 15 Juni 2017, 22:02:15
Ach so, bei dem wo es nicht geht..LED Orange und geht dann irgendwann aus..einmal probier ich es noch, dann resette ich den mal.
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: Otto123 am 15 Juni 2017, 22:05:16
Zitat von: andre070 am 15 Juni 2017, 22:01:07
PairedTo 0xC7654A
R-pairCentral 0xC7654A

Das oben war ein fake?
ZitatInternals:
   DEF        654321
:'(
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: andre070 am 15 Juni 2017, 22:14:12
So, beide drin..den einen noch mal stromlos gemacht und dann ging es.

hmconfig check jetzt ok für diese Stelle.

Ne, ist kein Fake gewesen. Soll heissen sie haben sich jetzt nicht an der vccu gepaired,ne?

Der CUL hat diese Nummer..hmm..warum hat er das nicht bei der vccu gemacht.
Noch was faul mit der vccu? Frag mich gerade ob ich die überhaupt benötige.



Ansonsten hat er nun noch folgendes in hminfo:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Rauchmelder_Team p:HM_4C54EE
    Rauchmelder_Team p:HM_4C560D


Ich hab beide mit dem Set Befehl vom Anfang hinzugefügt.
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: Otto123 am 15 Juni 2017, 22:25:04
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
siehe einrichten. Aus meiner Sicht hast Du das falsch gemacht.

Die VCCU ist schon ne gute Sache. Ja das  Pairing hat er jetzt mit dem CUL gemacht. Ist egal, lösch die VCCU und mach sie neu mit der hmId vom CUL!

die peer Kommandos musst Du wiederholen. die SD2 haben die Info nicht bekommen, wie auch sie waren nicht gepairt.

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: frank am 15 Juni 2017, 23:05:50
du musst deiner vccu auch ein io zuweisen, sonst kann sie nicht arbeiten:

attr VCCU IOList CUL1
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: Otto123 am 15 Juni 2017, 23:11:49
Zitat von: frank am 15 Juni 2017, 23:05:50
du musst deiner vccu auch ein io zuweisen, sonst kann sie nicht arbeiten:

attr VCCU IOList CUL1
Ja aber die hmId ist nun auch die Falsche - deswegen meinte ich zurück auf Anfang, einarbeiten, richtig neu machen  ;)
Wieso das pairing jetzt eigentlich ging mit set VCCU hmPairForSec 600 ist mir auch ein Rätsel. Die VCCU konnte doch gar nix machen ...

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: andre070 am 15 Juni 2017, 23:19:44
VCCU ist jetzt mit CUL1 ok, ich wollte mich aber einmal durch den Rest durcharbeiten, bis einmal das mit dem Teampeering klappt, dann setz ich noch mal zurück.



Hmm....ok, bin jetzt so weit das ich den Befehl noch einmal ausgeführt habe:

set Rauchmelder_Team peerChan 0 HM_4C560D single set actor

Vorher 4 Sek die Taste gedrückt, dann Befehl abgeschickt.



Der RM quittiert es mit einer roten LED. Im Logfile findet man:


2017-06-15_23:07:30 HM_4C560D aesKeyNbr: 00
2017-06-15_23:07:30 HM_4C560D aesCommToDev: fail
2017-06-15_23:07:30 HM_4C560D NACK


Allerdings, wenn ich ihn mal stromlos mache und wieder einschalte:

2017-06-15_23:16:42 HM_4C560D aesCommToDev: pending
2017-06-15_23:16:43 HM_4C560D aesCommToDev: ok
2017-06-15_23:16:43 HM_4C560D alarmTest: ok
2017-06-15_23:16:43 HM_4C560D battery: ok
2017-06-15_23:16:43 HM_4C560D level: 0
2017-06-15_23:16:43 HM_4C560D powerOn: 2017-06-15 23:16:42
2017-06-15_23:16:43 HM_4C560D smokeChamber: ok
2017-06-15_23:16:43 HM_4C560D off


Das kann ich nicht ganz verstehen. Ich schalte ihn ein, er prüft aes und sagt ok. Ich setzte einen Befehl für das Peeren ab und er sagt is nicht.
Der andere RM verhält sich identisch.

Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: Otto123 am 15 Juni 2017, 23:42:45
Zitat von: andre070 am 15 Juni 2017, 23:19:44
Vorher 4 Sek die Taste gedrückt, dann Befehl abgeschickt.
Wozu ist das? Ich weiß immer nicht genau woher Du die 4 sec hast. Aber ich habe diesen RM auch nicht, kann also nur theoretisch Handbuch lesen.

Für peerChan musst Du den RM nicht in den Anlernmodus bringen  :'(
Die RM akzeptieren eigentlich die peerChan Kommandos ohne Configtaste drücken.

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: andre070 am 16 Juni 2017, 10:44:43
Wenn ich diese nicht drücke reagieren sie gar nicht. Sprich ich kann sie nicht ansprechen. Auch das getconfig funktioniert nur, so lange die Orangene LED leuchtet. Ansonsten gibt es immer ein Response Timeout.

Das Gerät legt sich scheinbar schlafen und reagiert darauf nicht. Zumindest sieht es so aus.

Unabhängig davon habe ich gerademal versucht mit Rauch den Melder auslösen zu lassen. Das klappte, auch der andere Melder ging mit an. Super! Ein Blick in das Logfile vom Melder: NIX! Kein einziger Eintrag das was ausgelöst wurde.

Ich werd jetzt alles löschen, Melder resetten und dann noch mal einrichten. Tag 3 wir kommen :-)

Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: frank am 16 Juni 2017, 11:18:57
batterie devices legen sich immer schlafen und müssen also geweckt werden.

manche, auch rm, unterstützen burstmode. dann halten sie keinen tiefschlaf, sondern "dösen" nur und lauschen auf burst messages, um dadurch geweckt zu werden.
haben diese rm nicht sogar einen "speziellen" burstmode? vielleicht unterstützt dein cul das nicht.
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: andre070 am 16 Juni 2017, 11:52:03
Geschafft!!!!!!!!!! :-)

Also, alles noch mal auf 0, dann den virtuellen Teamlead angelegt. VCCU so gelassen, war ja nach der Neueinrichtung ok.
Dann den 1. RM neu angelernt, nachdem auch der resettet wurde. Das klappte auf Anhieb.

Schön zu sehen das

PairedTo
R-pairCentral

sofort richtig gesetzt wurden. Dann ins Team aufgenommen und ein wenig getestet. Alles ok. Teamcall funktioniert, on / off ebenso. Der wichtige Log Eintrag erfolgt jetzt auch. SUPER!!!


ABER:

Kommen wir zum 2. RM. exakt gleiches vorgehen, aber das Pairing klappte nicht sauber, mal war PairedTo gesetzt, aber nicht
R-pairCentral. Noch mal und noch mal probiert..klappte nicht. RM auf set unpair gesetzt. Fhem shutdown restart, dann noch mal das Pairing. Endlich..beide Werte wurden gesetzt!!!!

Jetzt funktioniert es so wie es soll. get hminfo gibt auch keine Fehler mehr aus.


Meine Anfangsproblematik beruht scheinbar darauf, das ich bisher glaubte, wenn ein getconfig ist erfolgreich, die Kommunikation und das Erkennen abgeschlossen ist. Dem ist aber wohl nicht so. Das es Anfangs nicht ging, liegt sicher genau da dran, das entweder einer oder beide RMs nicht 100% gepaired waren.

Puhh..so, nun weiss ich einfch das diese RM "Zicken" sind beim pairen. Ist das erfolgreich, ist der Rest "wie gewohnt".

Dennoch vielen Dank an ale Beteiligten im Thread, denn ohne den Hinweis auf Pairing, hätte ich so genau da gar nicht drauf geschaut!!

Noch einmal: DANKE :-)!!


   
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 zum verrückt werden :-(
Beitrag von: amenomade am 16 Juni 2017, 12:20:51
Zitat von: andre070 am 16 Juni 2017, 11:52:03
einer oder beide RMs nicht 100% gepaired waren.
Vom Anfang an gesagt ;)