Originally posted by: <email address deleted>
Im Thread EIB-Reloaded
(https://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/
cfcd341368820264?hl=de)
wurde folgende Frage von René gestellt:
> Wie schaut es eigentlich mit Dimmern aus? Hast du da schon was in Planung?
> Meine Dimmer haben 3 Gruppenadressen:
>
> 1. zum Schalten (1.001 Ein/Aus)
> 2. zum Dimmen (3.007 Dimmer Schritt) (4 bit)
> 3. zum Status auslesen (1.001 Ein/Aus)
> 4. zum Helligkeitsstatus auslesen (5.001 Prozent) (1 byte)
>
Hier eine Lösung:
(Es wird die aktuelle SVN-Version (Stand 19.02.2012) benötigt)
Annahmen für Gruppennamen:
1. Schalten -> switchgr (z.B. 0/0/1)
2. Dimmen -> dimmgr (z.B. 0/0/2)
3. Status -> statgr (z.B. 0/0/3)
4. DimmProzent -> dimstatgr (z.B. 0/0/4)
So könnte eine Definitin aussehen:
(DimmProzent wird ignoriert, könnte als eigener EIB-Definition mit
model percent ausgewählt werden)
define Dimmer EIB
attr Dimmer eventMap /on:An/off:Aus/value 0B g2:plus/value 03
g2:minus/
attr Dimmer webCmd An:Aus:plus:minus
wenn die Schrittfolge zu viel ist, dann kann die eventMap Zeile gegen
diese ausgetauscht werden:
attr Dimmer eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/value 01
g2:minus/
Bitte ausprobieren und Feedback geben.
VG
Maz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hat bei mir funktioniert.
Hardware ist ein ABB 2 Kanal Universal Dimmaktor.
Im Web Interface kam allerdings ab und zu als Status plus/minus und
dann wieder ein Hex Wert.
z.B.
Dimmer_L55 ca An Aus plus minus
Dimmer_L56 Aus An Aus plus minus
oder
Dimmer_L55 plus An Aus plus minus
Dimmer_L56 ff An Aus plus minus
VG
Sven
PS: Vielen Dank für das Modul :-)
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Moin Maz,
endlich habe ich es geschafft die Dimmer zu testen.
define LichtWohnzimmerDim EIB 1/0/6 1/0/7 1/4/7
attr LichtWohnzimmerDim eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/value 01
g2:minus/
attr LichtWohnzimmerDim webCmd An:Aus:plus:minus
attr LichtWohnzimmerDim model percent
attr LichtWohnzimmerDim IODev KNX
attr LichtWohnzimmerDim alias Licht Wohnzimmer Dimmen
attr LichtWohnzimmerDim room Wohnzimmer
Zwei Dimmer habe ich getestet. Beider haben das Verhalten, dass bei einem
Klick auf plus oder minus komplett gedimmt wird. Also auf die niedrigste
oder höchste Stufe.
Gruß
René
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hier noch mal ein Auszug aus dem Log:
2012.03.04 11:05:10 2: EIB set LichtWohnzimmerDim on
2012.03.04 11:05:10 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
2012.03.04 11:05:10 2: EIB LichtWohnzimmer on
2012.03.04 11:05:10 2: EIB LichtWohnzimmer ff
2012.03.04 11:05:14 2: EIB set LichtWohnzimmerDim value 01 g2
2012.03.04 11:05:14 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
2012.03.04 11:05:14 2: EIB LichtWohnzimmer ef
2012.03.04 11:05:15 2: EIB LichtWohnzimmer ad
2012.03.04 11:05:16 2: EIB LichtWohnzimmer 6b
2012.03.04 11:05:17 2: EIB LichtWohnzimmer 2b
2012.03.04 11:05:18 2: EIB LichtWohnzimmer 1a
2012.03.04 11:05:19 2: EIB set LichtWohnzimmerDim value 09 g2
2012.03.04 11:05:19 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
2012.03.04 11:05:20 2: EIB LichtWohnzimmer 2b
2012.03.04 11:05:21 2: EIB LichtWohnzimmer 6b
2012.03.04 11:05:22 2: EIB LichtWohnzimmer ab
2012.03.04 11:05:23 2: EIB LichtWohnzimmer eb
2012.03.04 11:05:24 2: EIB LichtWohnzimmer ff
2012.03.04 11:05:24 2: EIB set LichtWohnzimmerDim off
2012.03.04 11:05:25 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
2012.03.04 11:05:25 2: EIB LichtWohnzimmer off
2012.03.04 11:05:25 2: EIB LichtWohnzimmer off
Dieses Mal hatte ich "attr LichtWohnzimmerDim model percent" auskommentiert.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
hmmmm.... das Verhalten passt nicht zu Deiner Angabe
> 2. zum Dimmen (3.007 Dimmer Schritt) (4 bit)
Das Log oben sagt nicht viel und ich weiss nicht was Du getan hast.
Geh bitte wie folgt vor:
1. Setze verbose auf 5 (volle Log Ausgabe)
2. Schalte das Licht an (fhem oder Lichtschalter, egal)
3. Dimme mit dem Licht-Schalter (nicht fhem) das Licht schrittweise
hoch und runter
-> Bitte jetzt die Log-Datei senden
VG
Maz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
So. Anbei das Logfile. Ich hoffe es hilft weiter.
Danke für deine Mühe
René
On Sunday, March 4, 2012 5:07:04 PM UTC+1, Maz wrote:
>
> hmmmm.... das Verhalten passt nicht zu Deiner Angabe
>
> > 2. zum Dimmen (3.007 Dimmer Schritt) (4 bit)
>
> Das Log oben sagt nicht viel und ich weiss nicht was Du getan hast.
> Geh bitte wie folgt vor:
> 1. Setze verbose auf 5 (volle Log Ausgabe)
> 2. Schalte das Licht an (fhem oder Lichtschalter, egal)
> 3. Dimme mit dem Licht-Schalter (nicht fhem) das Licht schrittweise
> hoch und runter
> -> Bitte jetzt die Log-Datei senden
>
> VG
> Maz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Sehr seltsames Verhalten :(
Prinzipiell läßt sich folgendes Verhalten aus dem Log ablesen:
2012.03.04 17:40:34 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
2012.03.04 17:40:40 4: SimpleRead: B111bw100709
2012.03.04 17:40:40 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
2012.03.04 17:40:42 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
2012.03.04 17:40:43 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
2012.03.04 17:40:45 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
2012.03.04 17:40:47 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
2012.03.04 17:40:50 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
2012.03.04 17:40:52 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
2012.03.04 17:40:56 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
Ich nehme an, dass Du hoch gedimmt hast.
Probiere bitte folgende Zeile für deine eventMap-Definition:
attr LichtWohnzimmerDim eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/on
g2:minus/
Meine Erwartung ist, dass wenn du in fhem auf plus klickst, dann das licht
ganz dunkel ist. Und wenn du immer wieder auf minus klickst, das licht dann
heller und heller wird.
Kannst Du bitte dann den Log wieder zukommen lassen? Wäre auch gut zu
wissen, was für Dimmer Du verwendest (Hersteller, Model-Bezeichnung, vlt.
Link zum Handbuch)
VG
Maz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi Maz,
nach langer Zeit endlich ein Update von mir. Ich habe inzwischen in der
Küche die Lampe fertig. Auch sie lässt sich dimmen. Hier ist meine
Defnition:
define LichtKuecheDim EIB 1/0/3 1/0/4 1/4/3 1/4/4
attr LichtKuecheDim eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/value 01
g2:minus/
attr LichtKuecheDim webCmd An:Aus:plus:minus
attr LichtKuecheDim IODev KNX
attr LichtKuecheDim alias Licht Küche
Anbei das Log. Ich habe hochgedimmt, runtergedimmt, ausgeschaltet.
Ich habe mal ein PDF und die VD-Datei hochgeladen.
Gruß
René
On Sunday, March 4, 2012 7:02:39 PM UTC+1, Maz wrote:
>
> Sehr seltsames Verhalten :(
> Prinzipiell läßt sich folgendes Verhalten aus dem Log ablesen:
>
> 2012.03.04 17:40:34 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
> 2012.03.04 17:40:40 4: SimpleRead: B111bw100709
> 2012.03.04 17:40:40 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
> 2012.03.04 17:40:42 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
> 2012.03.04 17:40:43 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
> 2012.03.04 17:40:45 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
> 2012.03.04 17:40:47 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
> 2012.03.04 17:40:50 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
> 2012.03.04 17:40:52 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
> 2012.03.04 17:40:56 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>
> Ich nehme an, dass Du hoch gedimmt hast.
> Probiere bitte folgende Zeile für deine eventMap-Definition:
>
> attr LichtWohnzimmerDim eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/on
> g2:minus/
>
> Meine Erwartung ist, dass wenn du in fhem auf plus klickst, dann das licht
> ganz dunkel ist. Und wenn du immer wieder auf minus klickst, das licht dann
> heller und heller wird.
>
> Kannst Du bitte dann den Log wieder zukommen lassen? Wäre auch gut zu
> wissen, was für Dimmer Du verwendest (Hersteller, Model-Bezeichnung, vlt.
> Link zum Handbuch)
>
> VG
> Maz
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
2012.06.03 21:05:12 5: Cmd: >set LichtKuecheDim plus<
2012.06.03 21:05:12 2: EIB set LichtKuecheDim value 09 g2
2012.06.03 21:05:12 5: KNX sending Bw100409
SimpleWrite data: 9
2012.06.03 21:05:12 5: encode_eibd dst: 1004 apci: 2 datalen: 1 data: 9
2012.06.03 21:05:12 5: SendGroup: dst: 1004, msg: 2052 0 137
2012.06.03 21:05:12 5: sendRequest: 002708040089
2012.06.03 21:05:12 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:12 5: Received packet: 0027000008040089
2012.06.03 21:05:12 5: decode_eibd byte len: 1 array size: 1
2012.06.03 21:05:12 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 0000, msg.dst: 1004
2012.06.03 21:05:12 5: SimpleRead data: 09
2012.06.03 21:05:12 4: SimpleRead: B0000w100409
2012.06.03 21:05:12 4: KNX: B0000w100409
2012.06.03 21:05:12 5: KNX dispatch B0000w100409
2012.06.03 21:05:12 2: EIB LichtKuecheDim 09
2012.06.03 21:05:12 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:12 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27252 GET /fhem?room=K%C3%BCche
2012.06.03 21:05:12 4: /fhem?room=K%C3%BCche / RL: 5754 / text/html; charset=UTF-8 / /
2012.06.03 21:05:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27252 GET /fhem?room=K%C3%BCche&XHR=1&inform=1
2012.06.03 21:05:16 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.32:27252
2012.06.03 21:05:16 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.32:27392
2012.06.03 21:05:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27392 GET /fhem?cmd.LichtKuecheDim=set%20LichtKuecheDim%20minus&room=K%C3%BCche
2012.06.03 21:05:16 5: Cmd: >set LichtKuecheDim minus<
2012.06.03 21:05:16 2: EIB set LichtKuecheDim value 01 g2
2012.06.03 21:05:16 5: KNX sending Bw100401
SimpleWrite data: 1
2012.06.03 21:05:16 5: encode_eibd dst: 1004 apci: 2 datalen: 1 data: 1
2012.06.03 21:05:16 5: SendGroup: dst: 1004, msg: 2052 0 129
2012.06.03 21:05:16 5: sendRequest: 002708040081
2012.06.03 21:05:16 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:16 5: Received packet: 0027000008040081
2012.06.03 21:05:16 5: decode_eibd byte len: 1 array size: 1
2012.06.03 21:05:16 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 0000, msg.dst: 1004
2012.06.03 21:05:16 5: SimpleRead data: 01
2012.06.03 21:05:16 4: SimpleRead: B0000w100401
2012.06.03 21:05:16 4: KNX: B0000w100401
2012.06.03 21:05:16 5: KNX dispatch B0000w100401
2012.06.03 21:05:16 2: EIB LichtKuecheDim on
2012.06.03 21:05:16 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:16 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27392 GET /fhem?room=K%C3%BCche
2012.06.03 21:05:16 4: /fhem?room=K%C3%BCche / RL: 5754 / text/html; charset=UTF-8 / /
2012.06.03 21:05:18 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27392 GET /fhem?room=K%C3%BCche&XHR=1&inform=1
2012.06.03 21:05:19 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.32:27392
2012.06.03 21:05:19 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.32:27400
2012.06.03 21:05:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27400 GET /fhem?cmd.LichtKuecheDim=set%20LichtKuecheDim%20Aus&room=K%C3%BCche
2012.06.03 21:05:19 5: Cmd: >set LichtKuecheDim Aus<
2012.06.03 21:05:19 2: EIB set LichtKuecheDim off
2012.06.03 21:05:19 5: KNX sending Bw100300
SimpleWrite data: 0
2012.06.03 21:05:19 5: encode_eibd dst: 1003 apci: 2 datalen: 1 data: 0
2012.06.03 21:05:19 5: SendGroup: dst: 1003, msg: 2051 0 128
2012.06.03 21:05:19 5: sendRequest: 002708030080
2012.06.03 21:05:19 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27400 GET /fhem?room=K%C3%BCche
2012.06.03 21:05:19 4: /fhem?room=K%C3%BCche / RL: 5755 / text/html; charset=UTF-8 / /
2012.06.03 21:05:19 5: Received packet: 0027000008030080
2012.06.03 21:05:19 5: decode_eibd byte len: 1 array size: 1
2012.06.03 21:05:19 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 0000, msg.dst: 1003
2012.06.03 21:05:19 5: SimpleRead data: 00
2012.06.03 21:05:19 4: SimpleRead: B0000w100300
2012.06.03 21:05:19 4: KNX: B0000w100300
2012.06.03 21:05:19 5: KNX dispatch B0000w100300
2012.06.03 21:05:19 2: EIB LichtKuecheDim off
2012.06.03 21:05:19 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:19 5: Received packet: 0027110a0c030080
2012.06.03 21:05:19 5: decode_eibd byte len: 1 array size: 1
2012.06.03 21:05:19 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 110a, msg.dst: 1403
2012.06.03 21:05:19 5: SimpleRead data: 00
2012.06.03 21:05:19 4: SimpleRead: B110aw140300
2012.06.03 21:05:19 4: KNX: B110aw140300
2012.06.03 21:05:19 5: KNX dispatch B110aw140300
2012.06.03 21:05:19 2: EIB LichtKuecheDim off
2012.06.03 21:05:19 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:19 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27400 GET /fhem?room=K%C3%BCche&XHR=1&inform=1
2012.06.03 21:05:21 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.32:27400
2012.06.03 21:05:21 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.32:27404
2012.06.03 21:05:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27404 GET /fhem?cmd.LichtKuecheDim=set%20LichtKuecheDim%20An&room=K%C3%BCche
2012.06.03 21:05:21 5: Cmd: >set LichtKuecheDim An<
2012.06.03 21:05:21 2: EIB set LichtKuecheDim on
2012.06.03 21:05:21 5: KNX sending Bw100301
SimpleWrite data: 1
2012.06.03 21:05:21 5: encode_eibd dst: 1003 apci: 2 datalen: 1 data: 1
2012.06.03 21:05:21 5: SendGroup: dst: 1003, msg: 2051 0 129
2012.06.03 21:05:21 5: sendRequest: 002708030081
2012.06.03 21:05:21 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.32:27404 GET /fhem?room=K%C3%BCche
2012.06.03 21:05:21 4: /fhem?room=K%C3%BCche / RL: 5754 / text/html; charset=UTF-8 / /
2012.06.03 21:05:21 5: Received packet: 0027000008030081
2012.06.03 21:05:21 5: decode_eibd byte len: 1 array size: 1
2012.06.03 21:05:21 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 0000, msg.dst: 1003
2012.06.03 21:05:21 5: SimpleRead data: 01
2012.06.03 21:05:21 4: SimpleRead: B0000w100301
2012.06.03 21:05:21 4: KNX: B0000w100301
2012.06.03 21:05:21 5: KNX dispatch B0000w100301
2012.06.03 21:05:21 2: EIB LichtKuecheDim on
2012.06.03 21:05:21 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking Autocreate for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking TemperaturWZLog for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEB for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBS for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WEBT for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking WetterLog for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking alleLichterAus for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking badLichtSpiegelAusschalten for notify
2012.06.03 21:05:21 5: LichtKuecheDim trigger: Checking gaesteWCJalousieRunterfahren for notify
2012.06.03 21:05:21 5: Received packet: 0027110a0c030081
2012.06.03 21:05:21 5: decode_eibd byte len: 1 array size: 1
2012.06.03 21:05:21 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 110a, msg.dst: 1403
2012.06.03 21:05:21 5: SimpleRead data: 01
2012.06.03 21:05:21 4: SimpleRead: B110aw140301
2012.06.03 21:05:21 4: KNX: B110aw140301
2012.06.03 21:05:21 5: KNX dispatch B110aw140301
2012.06.03 21:05:21 2: EIB LichtKuecheDim on
2012.06.03 21:05:21 5: Triggering LichtKuecheDim (1 changes)
Originally posted by: <email address deleted>
Hi René,
Aus Deinem Post werde ich jetzt nicht schlau, ob es geht, oder ob es noch
Probleme gibt.
Evtl. wäre es gut, wenn Du über ein Schalter oder ETS das Licht dimmst und
die Logdatei von fhem sendest, dann kann man sehen, welche Befehle man in
fhem senden müßte, um gleiches Verhalten zu erreichen.
VG
Maz
Am Sonntag, 3. Juni 2012 21:29:59 UTC+2 schrieb Echo:
>
> Hi Maz,
> nach langer Zeit endlich ein Update von mir. Ich habe inzwischen in der
> Küche die Lampe fertig. Auch sie lässt sich dimmen. Hier ist meine
> Defnition:
> define LichtKuecheDim EIB 1/0/3 1/0/4 1/4/3 1/4/4
> attr LichtKuecheDim eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/value 01
> g2:minus/
> attr LichtKuecheDim webCmd An:Aus:plus:minus
> attr LichtKuecheDim IODev KNX
> attr LichtKuecheDim alias Licht Küche
> Anbei das Log. Ich habe hochgedimmt, runtergedimmt, ausgeschaltet.
>
> Ich habe mal ein PDF und die VD-Datei hochgeladen.
>
> Gruß
> René
>
> On Sunday, March 4, 2012 7:02:39 PM UTC+1, Maz wrote:
>>
>> Sehr seltsames Verhalten :(
>> Prinzipiell läßt sich folgendes Verhalten aus dem Log ablesen:
>>
>> 2012.03.04 17:40:34 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>> 2012.03.04 17:40:40 4: SimpleRead: B111bw100709
>> 2012.03.04 17:40:40 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
>> 2012.03.04 17:40:42 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>> 2012.03.04 17:40:43 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
>> 2012.03.04 17:40:45 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>> 2012.03.04 17:40:47 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
>> 2012.03.04 17:40:50 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>> 2012.03.04 17:40:52 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
>> 2012.03.04 17:40:56 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>>
>> Ich nehme an, dass Du hoch gedimmt hast.
>> Probiere bitte folgende Zeile für deine eventMap-Definition:
>>
>> attr LichtWohnzimmerDim eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/on
>> g2:minus/
>>
>> Meine Erwartung ist, dass wenn du in fhem auf plus klickst, dann das
>> licht ganz dunkel ist. Und wenn du immer wieder auf minus klickst, das
>> licht dann heller und heller wird.
>>
>> Kannst Du bitte dann den Log wieder zukommen lassen? Wäre auch gut zu
>> wissen, was für Dimmer Du verwendest (Hersteller, Model-Bezeichnung, vlt.
>> Link zum Handbuch)
>>
>> VG
>> Maz
>>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Moin Maz,
sry.
Also. Ich habe nur einen Taster genutzt, um das Licht hochzudimmen. Danach
wieder runter. Am Schluss habe ich ausgeschaltet.
Wenn ich über FHEM auf Plus oder Minus klicke, fährt der Dimmer immer
komplett rauf (oder runter). Das Verhalten ist nicht im Log.
Hilft das weiter?
Gruß
René
On Monday, June 4, 2012 12:55:04 AM UTC+2, Maz wrote:
>
> Hi René,
>
> Aus Deinem Post werde ich jetzt nicht schlau, ob es geht, oder ob es noch
> Probleme gibt.
> Evtl. wäre es gut, wenn Du über ein Schalter oder ETS das Licht dimmst und
> die Logdatei von fhem sendest, dann kann man sehen, welche Befehle man in
> fhem senden müßte, um gleiches Verhalten zu erreichen.
>
> VG
> Maz
>
>
> Am Sonntag, 3. Juni 2012 21:29:59 UTC+2 schrieb Echo:
>>
>> Hi Maz,
>> nach langer Zeit endlich ein Update von mir. Ich habe inzwischen in der
>> Küche die Lampe fertig. Auch sie lässt sich dimmen. Hier ist meine
>> Defnition:
>> define LichtKuecheDim EIB 1/0/3 1/0/4 1/4/3 1/4/4
>> attr LichtKuecheDim eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/value 01
>> g2:minus/
>> attr LichtKuecheDim webCmd An:Aus:plus:minus
>> attr LichtKuecheDim IODev KNX
>> attr LichtKuecheDim alias Licht Küche
>> Anbei das Log. Ich habe hochgedimmt, runtergedimmt, ausgeschaltet.
>>
>> Ich habe mal ein PDF und die VD-Datei hochgeladen.
>>
>> Gruß
>> René
>>
>> On Sunday, March 4, 2012 7:02:39 PM UTC+1, Maz wrote:
>>>
>>> Sehr seltsames Verhalten :(
>>> Prinzipiell läßt sich folgendes Verhalten aus dem Log ablesen:
>>>
>>> 2012.03.04 17:40:34 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>>> 2012.03.04 17:40:40 4: SimpleRead: B111bw100709
>>> 2012.03.04 17:40:40 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
>>> 2012.03.04 17:40:42 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>>> 2012.03.04 17:40:43 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
>>> 2012.03.04 17:40:45 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>>> 2012.03.04 17:40:47 2: EIB LichtWohnzimmerDim on
>>> 2012.03.04 17:40:50 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>>> 2012.03.04 17:40:52 2: EIB LichtWohnzimmerDim 09
>>> 2012.03.04 17:40:56 2: EIB LichtWohnzimmerDim off
>>>
>>> Ich nehme an, dass Du hoch gedimmt hast.
>>> Probiere bitte folgende Zeile für deine eventMap-Definition:
>>>
>>> attr LichtWohnzimmerDim eventMap /on:An/off:Aus/value 09 g2:plus/on
>>> g2:minus/
>>>
>>> Meine Erwartung ist, dass wenn du in fhem auf plus klickst, dann das
>>> licht ganz dunkel ist. Und wenn du immer wieder auf minus klickst, das
>>> licht dann heller und heller wird.
>>>
>>> Kannst Du bitte dann den Log wieder zukommen lassen? Wäre auch gut zu
>>> wissen, was für Dimmer Du verwendest (Hersteller, Model-Bezeichnung, vlt.
>>> Link zum Handbuch)
>>>
>>> VG
>>> Maz
>>>
>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Ist das Problem schon gelöst worden?
Ansonsten, der Dimmbefehl besteht aus 4 Bit, 1 Bit für die Richtung und 3
Bit für die Schrittweite. Wenn der Befehl gesendet wird, so startet das den
Dimmvorgang. In der ETS-Applikation gibt es ein
(einstellbares) Zeitintervall. Nach jedem Zeitintervall wird die
Schrittweite hinzugefügt, bis 100 % oder 0 % erreicht ist. Möchte man nur
einen Schritt, muss man nach dem Dimmbefehl mit Schrittweite ungleich Null
einen Dimmbefehl mit Schrittweite Null (Stopp-Wert 0 oder 8) hinterher
schicken.
Eine andere Frage: wenn man in der Web-Oberfläche einen Dimm-Slider für
EIB/KNX haben möchte, muss man dazu nur "10_EIB.pm" erweitern oder müssen
auch andere Module angepasst werden? Wenn ja, welche?
Gruß, Norbert
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> Eine andere Frage: wenn man in der Web-Oberflaeche einen Dimm-Slider fuer
> EIB/KNX haben moechte, muss man dazu nur "10_EIB.pm" erweitern oder muessen
> auch andere Module angepasst werden? Wenn ja, welche?
Das gewuenschte Befehl muss in der Auflistung (set dev ?) als moegliche Werte
:slider,min,step,max angeben, Beispiel dim:slider,0,1,15
Das kann man durch aendern des EIB MOduls oder durch ein eventMap Attribut
erreichen.
--
To unsubscribe from this group, send email to