Originally posted by: <email address deleted>
Hallo,
ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
andere Frage hier posten werde.
Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
soll.
Meine erste Fhem/HM Applikation:
Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
benötigt wird.
define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
bekomme
2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
...
Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
einen Fehler hin.
der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
attr HMLAN1 hmId 7adfc5
attr HMLAN1 loglevel 6
attr HMLAN1 room System
ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
to ..." ?
Danke in Voraus
Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
attr HMLAN1 loglevel 6
wo hast du denn das her?
hary
On 20 Feb., 21:28, Moritz wrote:
> Hallo,
>
> ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
> erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
> Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
> indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
> sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
> direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
>
> Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
> natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
> andere Frage hier posten werde.
>
> Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
> neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
> soll.
>
> Meine erste Fhem/HM Applikation:
> Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
> über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
> benötigt wird.
>
> define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
> CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
> dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
>
> Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
> bekomme
> 2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> 2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> 2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> ...
>
> Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
> HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
> einen Fehler hin.
>
> der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
> define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
> attr HMLAN1 hmId 7adfc5
> attr HMLAN1 loglevel 6
> attr HMLAN1 room System
>
> ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
>
> Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
> to ..." ?
>
> Danke in Voraus
> Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Hi,
danke, aber wie gesagt der loglevel von HMLAN macht keinen
Unterschied.
hier hab ich das her:
http://fhem.de/commandref.html#HMLAN
dann Link zu loglevel unter Attributes
Ich habe jetzt schon ein halbes Megabyte in nur einem Tag gesammelt.
Das muss ja nicht sein.
auffällig ist doch, dass sich die ids nur in upper / lower case
unterscheiden.
2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
Ich habe mir mal das 00_HMLAN.pm angesehen. Da geht der Vergleich
zwischen $owner und $myid schief!?
00_HMLAN.pm Zeile 288
if($owner ne $myId && !AttrVal($name, "dummy", 0)) {
Log 1, "HMLAN setting owner to $myId from $owner";
HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$myId");
Grüße Moritz
On 20 Feb., 23:13, fhem-hm-knecht wrote:
> attr HMLAN1 loglevel 6
>
> wo hast du denn das her?
> hary
>
> On 20 Feb., 21:28, Moritz wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Hallo,
>
> > ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
> > erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
> > Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
> > indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
> > sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
> > direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
>
> > Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
> > natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
> > andere Frage hier posten werde.
>
> > Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
> > neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
> > soll.
>
> > Meine erste Fhem/HM Applikation:
> > Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
> > über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
> > benötigt wird.
>
> > define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
> > CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
> > dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
>
> > Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
> > bekomme
> > 2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > 2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > 2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > ...
>
> > Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
> > HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
> > einen Fehler hin.
>
> > der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
> > define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
> > attr HMLAN1 hmId 7adfc5
> > attr HMLAN1 loglevel 6
> > attr HMLAN1 room System
>
> > ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
>
> > Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
> > to ..." ?
>
> > Danke in Voraus
> > Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
du hast doch kein "(FHZ/FS20/FHT)"
mach mal ein # vor attr HMLAN1 loglevel 6 "
da geht etwas schief
hary
On 20 Feb., 23:37, Moritz wrote:
> Hi,
> danke, aber wie gesagt der loglevel von HMLAN macht keinen
> Unterschied.
>
> hier hab ich das her:http://fhem.de/commandref.html#HMLAN
> dann Link zu loglevel unter Attributes
>
> Ich habe jetzt schon ein halbes Megabyte in nur einem Tag gesammelt.
> Das muss ja nicht sein.
>
> auffällig ist doch, dass sich die ids nur in upper / lower case
> unterscheiden.
> 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
>
> Ich habe mir mal das 00_HMLAN.pm angesehen. Da geht der Vergleich
> zwischen $owner und $myid schief!?
>
> 00_HMLAN.pm Zeile 288
> if($owner ne $myId && !AttrVal($name, "dummy", 0)) {
> Log 1, "HMLAN setting owner to $myId from $owner";
> HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$myId");
>
> Grüße Moritz
>
> On 20 Feb., 23:13, fhem-hm-knecht wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > attr HMLAN1 loglevel 6
>
> > wo hast du denn das her?
> > hary
>
> > On 20 Feb., 21:28, Moritz wrote:
>
> > > Hallo,
>
> > > ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
> > > erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
> > > Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
> > > indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
> > > sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
> > > direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
>
> > > Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
> > > natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
> > > andere Frage hier posten werde.
>
> > > Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
> > > neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
> > > soll.
>
> > > Meine erste Fhem/HM Applikation:
> > > Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
> > > über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
> > > benötigt wird.
>
> > > define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
> > > CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
> > > dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
>
> > > Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
> > > bekomme
> > > 2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > 2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > 2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > ...
>
> > > Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
> > > HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
> > > einen Fehler hin.
>
> > > der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
> > > define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
> > > attr HMLAN1 hmId 7adfc5
> > > attr HMLAN1 loglevel 6
> > > attr HMLAN1 room System
>
> > > ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
>
> > > Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
> > > to ..." ?
>
> > > Danke in Voraus
> > > Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Es geht ja um die HM-ID aka CCU-Adresse.
7adfc5 und 7ADFC5
ist die gleiche Adresse. Ich vermute schlicht, das der HMLAN Dings
seine Adresse hex nur in Grossbuchstaben rueckmeldet und wie du
anmerkst der Vergleich deswegen nicht hinhaut. Wenn dich das stoert,
waere ein Loesungsansatz ja, die bei dir auch in Grossbuchstaben
anzugeben. Die Hexadresse "a" ist jedenfalls die selbe wie "A".
Also: attr HMLAN1 hmId 7ADFC5
Bei mir tritt das Problem nicht auf, und ich habe meine HM-ID auch
tatsächlich in Grossbuchstaben in der fhem.cfg
Die wird nur einmal beim FHEM restart gesetzt und dann ist Ruhe.
On 20 Feb., 23:37, Moritz wrote:
> Hi,
> danke, aber wie gesagt der loglevel von HMLAN macht keinen
> Unterschied.
>
> hier hab ich das her:http://fhem.de/commandref.html#HMLAN
> dann Link zu loglevel unter Attributes
>
> Ich habe jetzt schon ein halbes Megabyte in nur einem Tag gesammelt.
> Das muss ja nicht sein.
>
> auffällig ist doch, dass sich die ids nur in upper / lower case
> unterscheiden.
> 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
>
> Ich habe mir mal das 00_HMLAN.pm angesehen. Da geht der Vergleich
> zwischen $owner und $myid schief!?
>
> 00_HMLAN.pm Zeile 288
> if($owner ne $myId && !AttrVal($name, "dummy", 0)) {
> Log 1, "HMLAN setting owner to $myId from $owner";
> HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$myId");
>
> Grüße Moritz
>
> On 20 Feb., 23:13, fhem-hm-knecht wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > attr HMLAN1 loglevel 6
>
> > wo hast du denn das her?
> > hary
>
> > On 20 Feb., 21:28, Moritz wrote:
>
> > > Hallo,
>
> > > ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
> > > erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
> > > Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
> > > indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
> > > sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
> > > direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
>
> > > Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
> > > natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
> > > andere Frage hier posten werde.
>
> > > Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
> > > neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
> > > soll.
>
> > > Meine erste Fhem/HM Applikation:
> > > Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
> > > über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
> > > benötigt wird.
>
> > > define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
> > > CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
> > > dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
>
> > > Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
> > > bekomme
> > > 2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > 2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > 2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > ...
>
> > > Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
> > > HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
> > > einen Fehler hin.
>
> > > der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
> > > define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
> > > attr HMLAN1 hmId 7adfc5
> > > attr HMLAN1 loglevel 6
> > > attr HMLAN1 room System
>
> > > ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
>
> > > Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
> > > to ..." ?
>
> > > Danke in Voraus
> > > Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
so ist es.
hatte es auch gerade probiert und verifiziert. nun ist Ruhe
verwirrend war noch, dass einmal ein anderer Owner in HMLAN angezeigt
wurde ;-) dann bei der nächsten Übertragung war es aber dann gleich.
Generell könnte man das beheben indem das attrib hmid beim Einlesen in
uppercase umgewandelt wird. oder es kommt in die Doku ein Hinweis auf
upper case.
Insgesamt bin ich mit dem Fortschritt für nun 2 Tage doch recht
zufrieden.
Danke für die schnelle Antwort.
On 21 Feb., 00:01, "Zrrronggg!" wrote:
> Es geht ja um die HM-ID aka CCU-Adresse.
>
> 7adfc5 und 7ADFC5
>
> ist die gleiche Adresse. Ich vermute schlicht, das der HMLAN Dings
> seine Adresse hex nur in Grossbuchstaben rueckmeldet und wie du
> anmerkst der Vergleich deswegen nicht hinhaut. Wenn dich das stoert,
> waere ein Loesungsansatz ja, die bei dir auch in Grossbuchstaben
> anzugeben. Die Hexadresse "a" ist jedenfalls die selbe wie "A".
>
> Also: attr HMLAN1 hmId 7ADFC5
>
> Bei mir tritt das Problem nicht auf, und ich habe meine HM-ID auch
> tatsächlich in Grossbuchstaben in der fhem.cfg
> Die wird nur einmal beim FHEM restart gesetzt und dann ist Ruhe.
>
> On 20 Feb., 23:37, Moritz wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Hi,
> > danke, aber wie gesagt der loglevel von HMLAN macht keinen
> > Unterschied.
>
> > hier hab ich das her:http://fhem.de/commandref.html#HMLAN
> > dann Link zu loglevel unter Attributes
>
> > Ich habe jetzt schon ein halbes Megabyte in nur einem Tag gesammelt.
> > Das muss ja nicht sein.
>
> > auffällig ist doch, dass sich die ids nur in upper / lower case
> > unterscheiden.
> > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
>
> > Ich habe mir mal das 00_HMLAN.pm angesehen. Da geht der Vergleich
> > zwischen $owner und $myid schief!?
>
> > 00_HMLAN.pm Zeile 288
> > if($owner ne $myId && !AttrVal($name, "dummy", 0)) {
> > Log 1, "HMLAN setting owner to $myId from $owner";
> > HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$myId");
>
> > Grüße Moritz
>
> > On 20 Feb., 23:13, fhem-hm-knecht wrote:
>
> > > attr HMLAN1 loglevel 6
>
> > > wo hast du denn das her?
> > > hary
>
> > > On 20 Feb., 21:28, Moritz wrote:
>
> > > > Hallo,
>
> > > > ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
> > > > erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
> > > > Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
> > > > indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
> > > > sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
> > > > direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
>
> > > > Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
> > > > natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
> > > > andere Frage hier posten werde.
>
> > > > Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
> > > > neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
> > > > soll.
>
> > > > Meine erste Fhem/HM Applikation:
> > > > Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
> > > > über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
> > > > benötigt wird.
>
> > > > define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
> > > > CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
> > > > dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
>
> > > > Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
> > > > bekomme
> > > > 2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > 2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > 2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > ...
>
> > > > Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
> > > > HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
> > > > einen Fehler hin.
>
> > > > der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
> > > > define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
> > > > attr HMLAN1 hmId 7adfc5
> > > > attr HMLAN1 loglevel 6
> > > > attr HMLAN1 room System
>
> > > > ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
>
> > > > Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
> > > > to ..." ?
>
> > > > Danke in Voraus
> > > > Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
loglevel
Set the device loglevel to e.g. 6 if you do not wish messages from a
given device to appear in the global logfile (FHZ/FS20/FHT). E.g. to
set the FHT time, you should schedule "set FHZ time" every minute, but
this in turn makes your logfile unreadable. These messages will not be
generated if the FHZ attribute loglevel is set to 6.
Log level 6
Für (FHZ/FS20/FHT)
hat er ja nicht, also löschen
Hary
On 21 Feb., 00:01, "Zrrronggg!" wrote:
> Es geht ja um die HM-ID aka CCU-Adresse.
>
> 7adfc5 und 7ADFC5
>
> ist die gleiche Adresse. Ich vermute schlicht, das der HMLAN Dings
> seine Adresse hex nur in Grossbuchstaben rueckmeldet und wie du
> anmerkst der Vergleich deswegen nicht hinhaut. Wenn dich das stoert,
> waere ein Loesungsansatz ja, die bei dir auch in Grossbuchstaben
> anzugeben. Die Hexadresse "a" ist jedenfalls die selbe wie "A".
>
> Also: attr HMLAN1 hmId 7ADFC5
>
> Bei mir tritt das Problem nicht auf, und ich habe meine HM-ID auch
> tatsächlich in Grossbuchstaben in der fhem.cfg
> Die wird nur einmal beim FHEM restart gesetzt und dann ist Ruhe.
>
> On 20 Feb., 23:37, Moritz wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Hi,
> > danke, aber wie gesagt der loglevel von HMLAN macht keinen
> > Unterschied.
>
> > hier hab ich das her:http://fhem.de/commandref.html#HMLAN
> > dann Link zu loglevel unter Attributes
>
> > Ich habe jetzt schon ein halbes Megabyte in nur einem Tag gesammelt.
> > Das muss ja nicht sein.
>
> > auffällig ist doch, dass sich die ids nur in upper / lower case
> > unterscheiden.
> > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
>
> > Ich habe mir mal das 00_HMLAN.pm angesehen. Da geht der Vergleich
> > zwischen $owner und $myid schief!?
>
> > 00_HMLAN.pm Zeile 288
> > if($owner ne $myId && !AttrVal($name, "dummy", 0)) {
> > Log 1, "HMLAN setting owner to $myId from $owner";
> > HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$myId");
>
> > Grüße Moritz
>
> > On 20 Feb., 23:13, fhem-hm-knecht wrote:
>
> > > attr HMLAN1 loglevel 6
>
> > > wo hast du denn das her?
> > > hary
>
> > > On 20 Feb., 21:28, Moritz wrote:
>
> > > > Hallo,
>
> > > > ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
> > > > erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
> > > > Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
> > > > indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
> > > > sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
> > > > direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
>
> > > > Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
> > > > natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
> > > > andere Frage hier posten werde.
>
> > > > Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
> > > > neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
> > > > soll.
>
> > > > Meine erste Fhem/HM Applikation:
> > > > Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
> > > > über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
> > > > benötigt wird.
>
> > > > define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
> > > > CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
> > > > dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
>
> > > > Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
> > > > bekomme
> > > > 2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > 2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > 2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > ...
>
> > > > Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
> > > > HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
> > > > einen Fehler hin.
>
> > > > der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
> > > > define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
> > > > attr HMLAN1 hmId 7adfc5
> > > > attr HMLAN1 loglevel 6
> > > > attr HMLAN1 room System
>
> > > > ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
>
> > > > Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
> > > > to ..." ?
>
> > > > Danke in Voraus
> > > > Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
doppelt
On 21 Feb., 00:14, fhem-hm-knecht wrote:
> loglevel
> Set the device loglevel to e.g. 6 if you do not wish messages from a
> given device to appear in the global logfile (FHZ/FS20/FHT). E.g. to
> set the FHT time, you should schedule "set FHZ time" every minute, but
> this in turn makes your logfile unreadable. These messages will not be
> generated if the FHZ attribute loglevel is set to 6.
>
> Log level 6
> Für (FHZ/FS20/FHT)
>
> hat er ja nicht, also löschen
>
> Hary
>
> On 21 Feb., 00:01, "Zrrronggg!" wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Es geht ja um die HM-ID aka CCU-Adresse.
>
> > 7adfc5 und 7ADFC5
>
> > ist die gleiche Adresse. Ich vermute schlicht, das der HMLAN Dings
> > seine Adresse hex nur in Grossbuchstaben rueckmeldet und wie du
> > anmerkst der Vergleich deswegen nicht hinhaut. Wenn dich das stoert,
> > waere ein Loesungsansatz ja, die bei dir auch in Grossbuchstaben
> > anzugeben. Die Hexadresse "a" ist jedenfalls die selbe wie "A".
>
> > Also: attr HMLAN1 hmId 7ADFC5
>
> > Bei mir tritt das Problem nicht auf, und ich habe meine HM-ID auch
> > tatsächlich in Grossbuchstaben in der fhem.cfg
> > Die wird nur einmal beim FHEM restart gesetzt und dann ist Ruhe.
>
> > On 20 Feb., 23:37, Moritz wrote:
>
> > > Hi,
> > > danke, aber wie gesagt der loglevel von HMLAN macht keinen
> > > Unterschied.
>
> > > hier hab ich das her:http://fhem.de/commandref.html#HMLAN
> > > dann Link zu loglevel unter Attributes
>
> > > Ich habe jetzt schon ein halbes Megabyte in nur einem Tag gesammelt.
> > > Das muss ja nicht sein.
>
> > > auffällig ist doch, dass sich die ids nur in upper / lower case
> > > unterscheiden.
> > > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
>
> > > Ich habe mir mal das 00_HMLAN.pm angesehen. Da geht der Vergleich
> > > zwischen $owner und $myid schief!?
>
> > > 00_HMLAN.pm Zeile 288
> > > if($owner ne $myId && !AttrVal($name, "dummy", 0)) {
> > > Log 1, "HMLAN setting owner to $myId from $owner";
> > > HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$myId");
>
> > > Grüße Moritz
>
> > > On 20 Feb., 23:13, fhem-hm-knecht wrote:
>
> > > > attr HMLAN1 loglevel 6
>
> > > > wo hast du denn das her?
> > > > hary
>
> > > > On 20 Feb., 21:28, Moritz wrote:
>
> > > > > Hallo,
>
> > > > > ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
> > > > > erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
> > > > > Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
> > > > > indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
> > > > > sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
> > > > > direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
>
> > > > > Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
> > > > > natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
> > > > > andere Frage hier posten werde.
>
> > > > > Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
> > > > > neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
> > > > > soll.
>
> > > > > Meine erste Fhem/HM Applikation:
> > > > > Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
> > > > > über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
> > > > > benötigt wird.
>
> > > > > define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
> > > > > CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
> > > > > dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
>
> > > > > Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
> > > > > bekomme
> > > > > 2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > > 2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > > 2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > > ...
>
> > > > > Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
> > > > > HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
> > > > > einen Fehler hin.
>
> > > > > der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
> > > > > define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
> > > > > attr HMLAN1 hmId 7adfc5
> > > > > attr HMLAN1 loglevel 6
> > > > > attr HMLAN1 room System
>
> > > > > ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
>
> > > > > Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
> > > > > to ..." ?
>
> > > > > Danke in Voraus
> > > > > Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>oder es kommt in die Doku ein Hinweis auf
upper case.
Wiki -> Done
On 21 Feb., 00:15, fhem-hm-knecht wrote:
> doppelt
>
> On 21 Feb., 00:14, fhem-hm-knecht wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > loglevel
> > Set the device loglevel to e.g. 6 if you do not wish messages from a
> > given device to appear in the global logfile (FHZ/FS20/FHT). E.g. to
> > set the FHT time, you should schedule "set FHZ time" every minute, but
> > this in turn makes your logfile unreadable. These messages will not be
> > generated if the FHZ attribute loglevel is set to 6.
>
> > Log level 6
> > Für (FHZ/FS20/FHT)
>
> > hat er ja nicht, also löschen
>
> > Hary
>
> > On 21 Feb., 00:01, "Zrrronggg!" wrote:
>
> > > Es geht ja um die HM-ID aka CCU-Adresse.
>
> > > 7adfc5 und 7ADFC5
>
> > > ist die gleiche Adresse. Ich vermute schlicht, das der HMLAN Dings
> > > seine Adresse hex nur in Grossbuchstaben rueckmeldet und wie du
> > > anmerkst der Vergleich deswegen nicht hinhaut. Wenn dich das stoert,
> > > waere ein Loesungsansatz ja, die bei dir auch in Grossbuchstaben
> > > anzugeben. Die Hexadresse "a" ist jedenfalls die selbe wie "A".
>
> > > Also: attr HMLAN1 hmId 7ADFC5
>
> > > Bei mir tritt das Problem nicht auf, und ich habe meine HM-ID auch
> > > tatsächlich in Grossbuchstaben in der fhem.cfg
> > > Die wird nur einmal beim FHEM restart gesetzt und dann ist Ruhe.
>
> > > On 20 Feb., 23:37, Moritz wrote:
>
> > > > Hi,
> > > > danke, aber wie gesagt der loglevel von HMLAN macht keinen
> > > > Unterschied.
>
> > > > hier hab ich das her:http://fhem.de/commandref.html#HMLAN
> > > > dann Link zu loglevel unter Attributes
>
> > > > Ich habe jetzt schon ein halbes Megabyte in nur einem Tag gesammelt.
> > > > Das muss ja nicht sein.
>
> > > > auffällig ist doch, dass sich die ids nur in upper / lower case
> > > > unterscheiden.
> > > > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
>
> > > > Ich habe mir mal das 00_HMLAN.pm angesehen. Da geht der Vergleich
> > > > zwischen $owner und $myid schief!?
>
> > > > 00_HMLAN.pm Zeile 288
> > > > if($owner ne $myId && !AttrVal($name, "dummy", 0)) {
> > > > Log 1, "HMLAN setting owner to $myId from $owner";
> > > > HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$myId");
>
> > > > Grüße Moritz
>
> > > > On 20 Feb., 23:13, fhem-hm-knecht wrote:
>
> > > > > attr HMLAN1 loglevel 6
>
> > > > > wo hast du denn das her?
> > > > > hary
>
> > > > > On 20 Feb., 21:28, Moritz wrote:
>
> > > > > > Hallo,
>
> > > > > > ich nutze seit 2 Tagen Fhem 5.2 auf einer fritzbox 7270, um damit ein
> > > > > > erstes sehr kleines HomeMatic Netz über den HMLAN Adapter zu steuern.
> > > > > > Ich habe diese config gewählt, weil ich mit dem HMLAN und Fhem mit
> > > > > > indirekter Signalisierung die Steuerung im ganzen Haus (4 Etagen)
> > > > > > sicherstellen kann. Durch 3 Betondecken klappt es leider nicht mit
> > > > > > direkter Signalisierung und HM ist ja auch nicht Mesh-fähig.
>
> > > > > > Zu Fhem: Super gute Entwicklung und einfache Installation. Wobei ich
> > > > > > natürlich noch beim Einarbeiten bin und bestimmt noch die eine oder
> > > > > > andere Frage hier posten werde.
>
> > > > > > Die erste Applikation war dann doch etwas aufwändiger für mich als
> > > > > > neuer Fhem-User, auch weil man nicht genau weiss, wo man nachschauen
> > > > > > soll.
>
> > > > > > Meine erste Fhem/HM Applikation:
> > > > > > Einschalten der Warmwasserzirkulationspumpe (Keller) für 5 Minuten
> > > > > > über verschiedene Taster (EG, 1.OG, 2. OG) im Haus, wenn warmes Wasser
> > > > > > benötigt wird.
>
> > > > > > define CUL_HM_remote__Off notify CUL_HM_remote_:Btn1.off.* set
> > > > > > CUL_HM_switch_ on-for-timer 300
> > > > > > dito für die anderen Buttons. Das klappt nun auch alles.
>
> > > > > > Nun sehe ich aber, dass ich alle 30sec folgende Meldung im fhem log
> > > > > > bekomme
> > > > > > 2012.02.20 21:26:39 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > > > 2012.02.20 21:27:04 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > > > 2012.02.20 21:27:29 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > > > 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
> > > > > > ...
>
> > > > > > Ich versuchte dann über verbose in global und dann über log level im
> > > > > > HMLAN diese Meldung auszuschalten, aber vielleicht deutet das auch auf
> > > > > > einen Fehler hin.
>
> > > > > > der HMLAN ist wie folgt konfiguriert:
> > > > > > define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.121:1000
> > > > > > attr HMLAN1 hmId 7adfc5
> > > > > > attr HMLAN1 loglevel 6
> > > > > > attr HMLAN1 room System
>
> > > > > > ansonsten habe ich nur noch die angelernten HMDevices in der config
>
> > > > > > Was bedeutet die ständig wiederholte log message "HMLAN setting owner
> > > > > > to ..." ?
>
> > > > > > Danke in Voraus
> > > > > > Moritz
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> 2012.02.20 21:27:54 1: HMLAN setting owner to 7adfc5 from 7ADFC5
Habs geaendert (vor dem Vergleich werden beide Werte zu Kleinbuchstaben
konvertiert) und eingecheckt.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com