FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: ruettler am 25 Juni 2017, 17:55:51

Titel: Solarheizung Poolpumpensteuerung
Beitrag von: ruettler am 25 Juni 2017, 17:55:51
Hallo zusammen,

ich will meine Poolpumpe die das Wasser durch einer Solarheizung pumpt so steuern, dass wenn mein Kostal Piko Wechselrichter eine Leistung von größer 3000W produziert die Pumpe eingeschaltet wird und wenn die Leistung unter z.B. 1500W ausgeschaltet wird.

Den Wechselrichter frage ich mit dem HTTPMOD Modul jede Minute ab.
Das erzeugt ein reading dxsEntries_01_value 846.513672

Wie müsste das passende notify aussehen?

Gruß

Thomas

Titel: Antw:Solarheizung Poolpumpensteuerung
Beitrag von: Otto123 am 25 Juni 2017, 21:28:14
Hallo Thomas,

Du machst den Eventmonitor auf, wartest auf den Event von Deinem HTTPMOD Device, markierst die Zeile mit dem passenden Reading und lässt Dir ein notify oder DOIF erzeugen.

Dann baust Du dort eine if abfrage für > 3000 ein usw.

Besser wäre eventuell das THRESHOLD Modul dafür zu verwenden.

Gruß Otto
Titel: Antw:Solarheizung Poolpumpensteuerung
Beitrag von: ruettler am 28 Juni 2017, 20:44:20
Hallo Otto.

Danke. Das mit dem Threshold Modul schaue ich mir an.


Gruß