servus,
nach tagelangem Suchen, diversen Googeleien und ANleitungen lesen, hier nun meine verzweifelte Frage.
Ich habe zwei neue Heizthermostate HM-CC-RT-DN die ich einfach nicht angelernt bekomme, es sind nicht die ersten die hier laufen.
Ich gehe wie immer vor.
set HMLAN1 hmPairForSec 60
dann den boost-Taster drücken bis die Zeit kommt, die läuft dann runter und nichts passier AUßER das die Thermostate so halb im FHEM sind, das passiert aber auch ohne "set HMLAN1 hmPairForSec 60"
ich habe die Thermostate resettet, in FHEM gelöscht, die Message Queue gesäubert, aber es hilft nichts :(
Das Problemdevice hier heißt nun "HM_5699BD".
hier mal ein list HLAN1
ZitatInternals:
DEF 192.168.1.128:1000
DeviceName 192.168.1.128:1000
FD 50
HMLAN1_MSGCNT 15775
HMLAN1_TIME 2017-07-07 16:54:44
HM_CMDNR 3
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 21
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E323CD2,0000,000430DA,FF,FFC0,41845E323CD200000090991600000A001108F7FF
RSSI -64
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 22
msgKeepAlive dlyMax:0.058 bufferMin:4
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
msgParseDly min:-25 max:3115 last:10 cnt:15747
owner 37A204
uptime 000 00:04:34.650
READINGS:
2017-07-07 16:50:33 D-HMIdAssigned 37A204
2017-07-07 16:50:33 D-HMIdOriginal 37A204
2017-07-07 16:50:33 D-firmware 0.965
2017-07-07 16:50:33 D-serialNr MEQ0313985
2017-07-07 16:50:33 Xmit-Events init:2 ok:2 disconnected:1 dummy:1
2017-07-07 16:50:33 cond ok
2017-07-07 16:54:43 loadLvl low
2017-07-05 19:36:07 prot_disconnected last
2017-07-07 16:36:37 prot_dummy last
2017-07-07 16:50:33 prot_init last
2016-10-02 17:30:02 prot_keepAlive last
2017-07-07 16:50:33 prot_ok last
2017-01-31 17:21:29 prot_timeout last
2017-07-07 16:50:33 state opened
helper:
assIdCnt 22
assIdRep 22
info 03C5,MEQ0313985,37A204,37A204
setTime 45759
cnd:
0 2
251 1
253 1
255 2
dly:
cnt 15747
lst 10
max 3115
min -25
ids:
2CEC5E:
cfg +2CEC5E,00,01,00
name WZ_Schalter_Sofa
2F7BF4:
cfg +2F7BF4,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name EG_Bad_Fenster
to 1499398907.09559
2FA547:
cfg +2FA547,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name EG_Bad_Heizung
to 1499425856.12328
323CD2:
cfg +323CD2,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name EG_Kueche_Geschirr
to 1499276171.64685
33E154:
cfg +33E154,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_33E154
to 1499276173.65304
34E66D:
cfg +34E66D,00,01,00
name EG_Treppe_Lichtschalter
36A1CA:
cfg +36A1CA,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Tuerkontakt_Links
to 1499362072.43952
3D09A0:
cfg +3D09A0,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name EG_Treppe_Bewegungsmelder
to 1499437877.02008
3E02D4:
cfg +3E02D4,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name Eingang_Bewegungaussen
to 1499436950.0905
3F4013:
cfg +3F4013,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name EG_Bad_Wandthermostat
to 1499427123.08356
3F7FC7:
cfg +3F7FC7,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_Wandthermostat
to 1499390116.52331
415169:
cfg +415169,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Eingang_Lichtflur
to 1499379486.9973
41AE2F:
cfg +41AE2F,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name EG_Haustuer
to 1499437158.41781
4A36AD:
cfg +4A36AD,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name OG_Schlafzimmer_Schalter
to 1499361372.09049
4AD7B4:
cfg +4AD7B4,00,01,00
chn 01
flg 0
msg
name OG_Bad_Fenster
to 1499362146.43009
4DA791:
cfg +4DA791,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_Thermostat_Links
to 1499381798.91215
4DA7A4:
cfg +4DA7A4,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_Thermostat_Rechts
to 1499381594.63741
51A027:
cfg +51A027,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name KL_Kino_Thermostat
to 1499375272.93245
51A113:
cfg +51A113,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name Eingang_Thermostat
to 1499374705.09819
52E6A3:
cfg +52E6A3,00,01,00
name OG_Ankleide_Fenster
5699BD:
cfg +5699BD,02,01,00
chn 00
flg 0
msg
name HM_5699BD
to 1499280696.81814
587E7A:
cfg +587E7A,00,01,00
chn 02
flg 0
msg
name OG_Bad_Wandthermostat
to 1499427355.95037
k:
BufMin 4
DlyMax 0.058
Next 1499439308.47074
Start 1499439283.47074
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x2cdbd40)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 1
loadNo 10
scnt 4
ald:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
apIDs:
ref:
drft -0.000119995200191992
hmtL 273751
kTs 0
offL 1499439009722
sysL 1499439283473
Attributes:
hmId 37A204
hmKey 01:megageilerhmkey
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room Heizung
list HM_5699BD
ZitatInternals:
CFGFN
DEF 5699BD
HMLAN1_MSGCNT 9
HMLAN1_RAWMSG E5699BD,0000,0002AD50,FF,FFC8,0184005699BD0000001400954F4551303234333437385900FFFF
HMLAN1_RSSI -56
HMLAN1_TIME 2017-07-07 16:53:05
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 9
NAME HM_5699BD
NOTIFYDEV global
NR 9293
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_5699BD_Weather
channel_02 HM_5699BD_Climate
channel_03 HM_5699BD_WindowRec
channel_04 HM_5699BD_Clima
channel_05 HM_5699BD_ClimaTeam
channel_06 HM_5699BD_remote
lastMsg No:01 - t:00 s:5699BD d:000000 1400954F4551303234333437385900FFFF
protCmdPend 14 CMDs_pending
protLastRcv 2017-07-07 16:53:05
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 lst:-56 cnt:9 min:-70 avg:-60.88 max:-56
READINGS:
2017-07-07 16:52:31 Activity alive
2017-07-06 21:02:25 D-firmware 1.4
2017-07-06 21:02:25 D-serialNr OEQ0243478
2017-07-07 16:52:47 state CMDs_pending
cmdStack:
++A00137A2045699BD00040000000000
++A00137A2045699BD0103
++A00137A2045699BD01040000000001
++A00137A2045699BD0203
++A00137A2045699BD02040000000001
++A00137A2045699BD0303
++A00137A2045699BD03040000000001
++A00137A2045699BD0403
++A00137A2045699BD04040000000001
++A00137A2045699BD00040000000007
++A00137A2045699BD0503
++A00137A2045699BD05040000000001
++A00137A2045699BD0603
++A00137A2045699BD06040000000001
helper:
HM_CMDNR 40
PONtest 1
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5699BD,02,01,00
nextSend 1499439185.278
prefIO
rxt 2
vccu
p:
5699BD
00
01
00
mRssi:
mNo 01
io:
HMLAN1 -54
prt:
bErr 0
sProc 2
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -60.8888888888889
cnt 9
lst -56
max -56
min -70
shRegW:
07 04
tmpl:
Attributes:
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 5_readMissing
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr OEQ0243478
subType thermostat
verbose 5
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
der wichte teil von "set hm configCheck"
Zitatmissing register list
HM_5699BD: RegL_00.
HM_5699BD_Clima: RegL_01.,RegL_07.
HM_5699BD_ClimaTeam: RegL_01.
HM_5699BD_Climate: RegL_01.
HM_5699BD_Weather: RegL_01.
HM_5699BD_WindowRec: RegL_01.
HM_5699BD_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: HM_5699BD_Clima:
incomplete: HM_5699BD_ClimaTeam:
incomplete: HM_5699BD_Climate:
incomplete: HM_5699BD_Weather:
incomplete: HM_5699BD_WindowRec:
incomplete: HM_5699BD_remote:
PairedTo missing/unknown
HM_5699BD
im logfile sehe ich noch solche einträge
Zitat2017.07.07 16:52:47.422 3: CUL_HM set HM_5699BD getConfig
2017.07.07 16:53:05.188 4: CUL_HM HM_5699BD dupe: dont process
2017.07.07 17:10:30.162 4: CUL_HM HM_5699BD dupe: dont process
ich sehe aber in der config nichts doppelt
hat jemand ein tipp wie ich das hinbekomme, oder braucht ihr mehr infos?
mache ein clear msgevents am rt. dann versuche noch einmal.
wenn es nicht klappt noch ein clear und dann sniffen. ergebniss schicken.
ja hab ich schon x mal, finde es auch kmisch das das device noch in list HMLAN1 zu finden ist, auch wenn ich es in fhem gelöscht habe.
ok sniffen, wie? https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen?
hab ich gemacht und siehe da nun gehts, muss man nicht verstehen :(