Hallo,
habe mir (aus Übermut?) eine CCU2 sowie zwei HmIP-FSM (Unterputzaktor) und HmIP-WRC6 (6-Fach Wandschalter) zugelegt.
Verbindung der Schalter und Aktoren zur CCU2 steht, Verbindung der Wandschalter zum Aktor ist ebenfalls OK.
HMCCU ist angelegt und ich kann aus FHEM den Aktor bedienen.
Der Schaltkanal des Aktors ist über HMCCUCHN angelegt.
Was allerdings nicht funktioniert ist die Aktualisierung der Readings.
Der Aktor schaltet z.B. korrekt auf "On" das Reading "2.State" bleibt aber auf ""false" stehen.
Erst wenn ich "get <devicename> update eingebe werden die Readings aktualisiert. :(
Welche Attribute sollten / müssen bei den IP-Geräten gesetzt werden?
Hat jemand eine Liste der Statevals?
RPC-Server für HMIP aktiviert?
Im FHEM ist der Status vom HMCCURPC Running/OK
Der Tipp war gut.
Nachdem ich den RPC-Server einmal angehalten und neu gestartet habe läuft es.
Hätte ich auch vorher mal versuchen können...
Warum funktioniert das Schalten des devices, aber die Anzeige des Zustandes nicht?