Hallo Zusammen,
hat sich einer schon mal versucht, wie bei Gardena das ganze mal mit Hunter einzubinden in Fhem?
Gruss
Kussel
Moin,
wo ist der Unterschied - sind doch beides AC wenn ich mich nicht irre?
Ergo einfach Strom an/aus mit dem Protokoll deiner Wahl^^ Ich mache es über Zwave
(Fibaro Relais) aber ich denke Homematic (HM-LC-Sw4-WM) dürfte auch eine Option sein - hauptsache potentialfrei.
vg
Ja. Läuft bei mir über 1-wire.
1-wire-relaiskarte (denkovi) auf Hutschiene im Verteilerkasten schaltet Trafo 24v für hunter magnetventile.
Zitat von: thorschtn am 13 Juli 2017, 08:18:16
Ja. Läuft bei mir über 1-wire.
1-wire-relaiskarte (denkovi) auf Hutschiene im Verteilerkasten schaltet Trafo 24v für hunter magnetventile.
Hi,
und das ganze hast du dann in Fhem drin??
Könntest du das mal bisl beschreiben udn vielleicht Screenshots machen bitte...
Viele Grüße
Kussel
Hardware:
Raspberry-FHEM -> USB -> Denkovi-FT232RL-1-Wire-Converter -> TelefonkabelZumPoolTechnikschacht -> Denkovi-1-Wire-8-Fach-Relaiskarte -> 24V-Netzteil -> HunterVentil
Software:
- 1-Wire-Relaiskarte in FHEM konfiguriert (3238, 3241)
- An/Aus-Schaltung der Bewässerung erfolgt im Smartvisu-Frontend (3236)
- Konfiguration der Zeitplanung (in Abhängigkeit der Regenwahrscheinlichkeit und künftig auch weiterer Parameter) erfolgt über UZSU im Smartvisu-Frontend (3237)
- die UZSU (universelle Zeitschaltuhr) von Smartvisu legt in FHEM automatisch die entsprechenden wdt (WeekDayTimer) für die Bewässerung an (3240)
Anmerkung zu den Screenshots: die FHEM Oberfläche nutze ich nur für Admin-Zwecke, jegliche Steuerung und Konfigurationsänderungen läuft dann am Flurtablet über Smartvisu.