Ich versuche gerade meinen Fibaro Motion Sensor FGMS001 mit dem Doppel Relais FGS223 zu assoziieren.
Der FGMS001 hat die NodeID 03, der FGS223 05 bzw. 0501 und 0502. Ich bin neu was ZWave angeht, weshalb es vielleicht etwas offensichtliches ist.
Versucht habe ich bisher set FGMS001 associationAdd 2 5
Das Relais schaltet dadruch auf Kanal 0501, allerdings registriert der Sensor nach der Assoziation alle 30 s eine Bewegung und somit ist das Licht die ganze Zeit an. Wenn ich diese wieder entferne funktioniert alles wieder problemlos. Eine zeitabhängige bzw. helligkeitsabhängige Schaltung ist bei direkter Assoziation nicht möglich, oder?
Hat jemand eine Idee, weshalb der Sensor nach der Assoziation nicht mehr richtig funktioniert? Und wie kann ich den Kanal 0502 mit dem Sensor verbinden? Ich hab etwas von mcaAdd gelesen, bin aber daraus nicht ganz schlau geworden. Priorität hat für mich aber erstmal, dass es überhaupt funktioniert.
Internals:
DEF cbc625fe 3
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-15050019
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 2553
NAME Motion_Sensor_Flur
NR 283
STATE associationAdd 3 1
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 2553
ZWDongle_0_RAWMSG 000400030a7105000000ff07000108
ZWDongle_0_TIME 2017-07-14 22:35:21
ZWaveSubDevice no
homeId cbc625fe
isWakeUp 1
lastMsgSent 1500064491.39071
nodeIdHex 03
Helper:
Dblog:
Temperature:
Logdb:
TIME 1500064507.2309
VALUE 27.5
Readings:
2017-07-14 22:02:03 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-06-28 22:39:45 UNPARSED ALARM 097125000020ff070800
2017-06-29 13:16:44 alarm_170_unknown unknown event 84, notificationIsOff
2017-06-04 18:52:53 alarm_175_unknown unknown event 69, notificationIsOff
2017-07-01 21:16:46 alarm_18_unknown unknown event 225, notificationIsOn
2017-06-26 10:20:22 alarm_235_unknown unknown event 42, notificationIsOff
2017-06-28 20:44:19 alarm_33_unknown unknown event 69, notificationIsOff
2017-07-09 14:24:26 alarm_39_unknown unknown event 32, arg 0108, notificationIsOn
2017-07-11 08:06:37 alarm_71_unknown Event cleared: unknown event 8, arg 0108, notificationIsOn
2017-06-02 11:14:54 alarm_85_unknown unknown event 24, notificationIsOff
2017-07-03 19:43:02 alarm_94_unknown unknown event 84, notificationIsOn
2017-05-30 03:55:16 alarm_AccessControl unknown event 170, notificationIsOn
2017-06-01 06:51:24 alarm_Emergency unknown event 249, notificationIsOn
2017-07-14 22:35:21 alarm_HomeSecurity Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2017-07-14 22:14:22 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2017-07-14 22:14:22 assocGroup_2 Max 5 Nodes Relais.Flur
2017-07-14 22:14:23 assocGroup_3 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2017-07-14 22:14:23 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2017-07-14 22:14:24 assocGroup_5 Max 5 Nodes
2017-07-14 22:14:21 assocGroups 5
2017-07-14 22:31:28 battery 100 %
2017-07-14 22:02:34 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
2017-07-14 22:02:34 configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
2017-07-14 22:02:34 configBASICOFFCommandFrameValue 0
2017-07-14 22:02:35 configBASICONCommandFrameValue 255
2017-07-14 22:02:35 configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
2017-07-14 22:02:35 configIlluminationReportThreshold 200
2017-07-14 22:02:35 configIlluminationReportsInterval 7200
2017-07-14 22:02:35 configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
2017-07-14 22:02:35 configLEDBrightness 10
2017-07-14 22:02:36 configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
2017-07-14 22:02:36 configLEDSignalingMode LongBlinkRed
2017-07-14 22:02:36 configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
2017-07-14 22:02:36 configMinimumTemperatureResultingIn86 18
2017-07-14 22:02:36 configMotionAlarmCancellationDelay 30
2017-07-14 22:02:37 configMotionSensorSBlindTime2 15
2017-07-14 22:02:37 configMotionSensorSSensitivity 8
2017-07-14 22:02:37 configNightDay 200
2017-07-14 22:02:37 configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
2017-07-14 22:02:37 configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
2017-07-14 22:02:38 configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
2017-07-14 22:06:21 configTamperAlarmCancellationDelay 30
2017-05-25 00:28:42 configTamperOperatingModes Tamper
2017-07-14 22:06:22 configTamperSensitivity 20
2017-07-14 22:06:22 configTemperatureOffset 0
2017-07-14 22:06:23 configTemperatureReportThreshold 10
2017-05-25 00:28:42 configTemperatureReportsInterval 7200
2017-07-14 22:35:06 luminance 20 Lux
2017-05-24 10:28:05 model FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
2017-05-24 10:28:05 modelConfig fibaro/fgms.xml
2017-05-24 10:28:05 modelId 010f-0801-1001
2017-07-14 22:02:03 neighborUpdate done
2017-05-24 10:28:05 state associationAdd 3 1
2017-07-14 22:35:07 temperature 27.5 C
2017-07-14 22:33:25 timeToAck 0.126
2017-07-14 22:34:56 transmit NO_ACK
2017-07-14 22:34:51 wakeup notification
SendStack:
sentget:130302850525f5
get:130302850525f6
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
comment alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
extendedAlarmReadings 1
neighborListPos 298.03409618276,177.9828221660544
room ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Internals:
CFGFN
DEF cbc625fe 5
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-16075136
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 42
NAME Relais.Flur
NR 181773
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 42
ZWDongle_0_RAWMSG 0048b122
ZWDongle_0_TIME 2017-07-14 21:56:43
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_5.01,ZWave_SWITCH_BINARY_5.02
homeId cbc625fe
isWakeUp
lastMsgSent 1500064387.37573
nodeIdHex 05
Readings:
2017-07-14 21:44:08 configAssociationsInZWaveNetwork27 15
2017-07-14 21:44:08 configFirstChannelEnergyReports 100
2017-07-14 21:44:08 configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
2017-07-14 21:44:08 configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
2017-07-14 21:44:08 configFirstChannelPowerReports 20
2017-07-14 21:44:08 configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
2017-07-14 21:44:08 configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
2017-07-14 21:44:08 configFirstChannelTimeParameterFor12 50
2017-07-14 21:44:08 configFlashingAlarmDuration 600
2017-07-14 21:44:08 configFlashingModeReport Disabled
2017-07-14 21:44:08 configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
2017-07-14 21:44:08 configPeriodicEnergyReports 3600
2017-07-14 21:44:08 configPeriodicPowerReports 3600
2017-07-14 21:44:08 configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
2017-07-14 21:44:08 configReactionToFloodAlarm TurnOFF
2017-07-14 21:44:08 configReactionToGeneralAlarm Flash
2017-07-14 21:44:08 configReactionToHeatAlarm TurnOn
2017-07-14 21:44:08 configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
2017-07-14 21:44:08 configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
2017-07-14 21:44:08 configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
2017-07-14 21:44:08 configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
2017-07-14 21:44:08 configS1SwitchScenesSent 0
2017-07-14 21:44:08 configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
2017-07-14 21:44:08 configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
2017-07-14 21:44:09 configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
2017-07-14 21:44:09 configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
2017-07-14 21:44:09 configS2SwitchScenesSent 0
2017-07-14 21:44:09 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
2017-07-14 21:44:09 configSecondChannelEnergyReports 100
2017-07-14 21:44:09 configSecondChannelMinimalTimeBetween55 10
2017-07-14 21:44:09 configSecondChannelOperatingMode StandardOperation
2017-07-14 21:44:09 configSecondChannelPowerReports 20
2017-07-14 21:44:09 configSecondChannelPulseTimeFor18 5
2017-07-14 21:44:09 configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
2017-07-14 21:44:09 configSecondChannelTimeParameterFor17 50
2017-07-14 21:44:09 configSwitchType ToggleSwitchDeviceChangesStatus2
2017-07-14 15:19:37 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
2017-07-14 15:19:38 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
2017-07-14 15:19:37 mcEndpoints total 2, identical
2017-07-14 15:19:37 model FIBARO System FGS223 Double Relay
2017-07-14 15:19:37 modelConfig fibaro/fgs223.xml
2017-07-14 15:19:37 modelId 010f-0203-1000
2017-07-14 21:56:43 neighborUpdate done
2017-07-14 21:57:06 state off
2017-07-14 22:33:07 timeToAck 0.026
2017-07-14 22:33:07 transmit OK
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
room ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Zum Thema mcaAdd (Multi-Channel-Association einrichten) empfehle ich mein Howto: https://forum.fhem.de/index.php/topic,35513.0.html
Es geht zwar dabei um die Verbindung zw. Fernbendienung und FHEM, aber der mcaAdd Abschnitt koennte auch in deinem Fall helfen. Dabei muss man die ControllerId (in dem Beispiel 1) durch dein FGS223-Id (5) austauschen. Ich tippe (ohne Pruefen/oder FGMS Beipackzettel lesen) auf sowas wie
set FGMS001 mcaAdd 1 0 5 1
set FGMS001 mcaAdd 2 0 5 2
Zum anderen Thema kann ich dir leider nicht helfen, ich wuerde es erst mit dem Beipackzettel, und dann mit einem Schreiben zum Hersteller versuchen.