Hallo Zusammen,
weiß jemand wie das Ventil nur bis zu einer definierten Position (in Prozent zum Beispiel) öffnet?
Habe seit kurzen den F1 Fehler, welcher ein Ventilproblem ist.
Gelesen hatte ich, dass eine Begrenzung Abhilfe schaffen kann.
So gibt es wohl den Befehl
set HK_NAME regset valveMaxPos 80
Jedoch kommt dann die Fehlermeldung:
valveMaxPos failed: supported register are backOnTime btnLock burstRx cyclicInfoMsg cyclicInfoMsgDis globalBtnLock localResDis lowBatLimitRT modusBtnLock pairCentral sign
Kann da jemand weiterhelfen?
Das Thermostat ist nach dem F1 Fehler nicht kaputt. Es geht noch, jedoch tritt der Fehler immer mal auf.
Danke.
Hast du den Befehl denn auch für den Climachannel ausgeführt. Also für den Channel wo es auch das entsprechende Reading für gibt? Sieht nicht so aus.
Ja sieht nicht so aus.
Danke. Auf dem richtigen Channel klappt es auch :)
Im fehlerfall geht das Ventil auf die Notfall Position. Valveerrpos oder so. Sollte zu finden sein.