Hallo zusammen,
ich habe mir ein Bausatz des HM-MOD-RPI-PCB gekauft, welchen ich ordnungsgemäß gelötet und eingerichtet habe.
Dieser ist auch schon in FHEM eingerichtet. Nun möchte ich mehrere Wandthermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU) pairen. Dazu gebe ich in FHEM ein "set myHmUART hmPairForSec 600" ein und drücke auf die mittlere Taste des Wandthermostats. Die 30 Sekunden laufen runter und das Gerät ist in FHEM leider nicht zu finden.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Hier noch ein list von dem myHmUART
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART devStateIcon .*:hm_ccu
attr myHmUART icon hm_ccu
setstate myHmUART opened
setstate myHmUART 2017-07-17 17:07:54 D-HMIdOriginal xxxxxx
setstate myHmUART 2017-07-17 17:07:54 D-firmware 1.4.1
setstate myHmUART 2017-07-17 17:07:54 D-serialNr xxxxxxx
setstate myHmUART 2017-07-17 17:07:52 D-type HM-MOD-UART
setstate myHmUART 2017-07-17 17:07:54 cond ok
setstate myHmUART 2017-07-17 17:07:54 load 0
setstate myHmUART 2017-07-17 17:07:54 loadLvl low
setstate myHmUART 2017-07-17 17:07:52 state opened
Moin Du musst zwingend die hmId setzten!
attr myHmUART hmId 0815
warum die 0815 ?
Das war nur ein Platzhalter.
Nimm die von deinen HMUARTLGW
attr myHmUART hmId 583416
Hab mir jetzt einfach irgendeine ausgedacht. Hoffe es ist auch so ok.
Nund hat es auch geklappt. Das Antennensymbol am Wanthermostat blinkt jedoch. Ist das normal?
Dann mach doch nochmal ein list vom HMUARTLGW und von einem Wandthermostaten!
Gruss Christoph
Internals:
AssignedPeerCnt 1
CNT 82
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 82
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 11
LastOpen 1500304072.40176
NAME myHmUART
NR 20
PARTIAL
RAWMSG 040218
RSSI -23
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
msgLoadCurrent 12
msgLoadHistory 0/0/0/0/12/0/0/0/-3/-4/0/0
msgLoadHistoryAbs 12/12/12/12/12/0/0/0/0/3/7/7/7
owner xxxxx
Helper:
CreditTimer 822
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 7
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PeerQueue:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.0031590461730957
loadLvl:
lastHistory 1500366474.89514
Peers:
321747 +321747,00,00,00
READINGS:
2017-07-18 08:45:52 D-HMIdAssigned xxxxx
2017-07-17 17:07:54 D-HMIdOriginal xxxxx
2017-07-17 17:07:54 D-firmware 1.4.1
2017-07-17 17:07:54 D-serialNr xxxxxxx
2017-07-17 17:07:52 D-type HM-MOD-UART
2017-07-17 17:07:54 cond ok
2017-07-18 10:06:32 load 12
2017-07-17 17:07:54 loadLvl low
2017-07-17 17:07:52 state opened
helper:
Attributes:
devStateIcon .*:hm_ccu
hmId B0EF51
icon hm_ccu
Internals:
CFGFN
DEF 321747
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 506
NAME WT.Wohnzimmer
NOTIFYDEV global
NR 98
NTFY_ORDER 50-HM_321747
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_321747_Weather
channel_02 HM_321747_Climate
channel_03 HM_321747_WindowRec
channel_06 HM_321747_remote
channel_07 HM_321747_SwitchTr
lastMsg No:01 - t:70 s:321747 d:000000 00E436
myHmUART_MSGCNT 506
myHmUART_RAWMSG 0500001701847032174700000000E436
myHmUART_RSSI -23
myHmUART_TIME 2017-07-18 10:30:35
protCmdDel 3
protCmdPend 114 CMDs pending
protCondBurst off
protLastRcv 2017-07-18 10:30:35
protNack 1 last_at:2017-07-18 08:47:18
protSnd 7 last_at:2017-07-18 10:06:26
protState CMDs_pending
rssi_at_myHmUART lst:-23 max:-19 min:-24 avg:-23.08 cnt:506
READINGS:
2017-07-18 08:47:23 Activity alive
2017-07-18 08:47:18 CommandAccepted no
2017-07-18 08:47:18 D-firmware 1.1
2017-07-18 08:47:18 D-serialNr xxxxx
2017-07-18 08:47:18 R-pairCentral set_0xxxxxxxxxxx
2017-07-18 10:29:21 battery ok
2017-07-18 10:29:21 batteryLevel 2.9
2017-07-18 10:29:21 desired-temp 22.5
2017-07-18 10:29:21 measured-temp 22.8
2017-07-18 10:06:32 state CMDs_pending
cmdStack:
++A001B0EF5132174700040000000000
++A001B0EF513217470103
++A001B0EF5132174701040000000001
++A001B0EF513217470203
++A001B0EF5132174702040000000001
++A001B0EF5132174702040000000007
++A001B0EF5132174702040000000008
++A001B0EF5132174702040000000009
++A001B0EF513217470303
++A001B0EF5132174703040000000001
++A001B0EF513217470603
++A001B0EF5132174706040000000001
++A001B0EF513217470703
++A001B0EF5132174707040000000001
++A011B0EF5132174786042C
++A011B0EF5132174786042C
++A001B0EF5132174700040000000000
++A001B0EF513217470103
++A001B0EF5132174701040000000001
++A001B0EF513217470203
++A001B0EF5132174702040000000001
++A001B0EF5132174700040000000007
++A001B0EF5132174702040000000008
++A001B0EF5132174702040000000009
++A001B0EF513217470303
++A001B0EF5132174703040000000001
++A001B0EF513217470603
++A001B0EF5132174706040000000001
++A001B0EF513217470703
++A001B0EF5132174707040000000001
++A001B0EF5132174700040000000000
++A001B0EF513217470103
++A001B0EF5132174701040000000001
++A001B0EF513217470203
++A001B0EF5132174702040000000001
++A001B0EF5132174700040000000007
++A001B0EF5132174702040000000008
++A001B0EF5132174702040000000009
++A001B0EF513217470303
++A001B0EF5132174703040000000001
++A001B0EF513217470603
++A001B0EF5132174706040000000001
++A001B0EF513217470703
++A001B0EF5132174707040000000001
++A001B0EF5132174700040000000000
++A001B0EF513217470103
++A001B0EF5132174701040000000001
++A001B0EF513217470203
++A001B0EF5132174702040000000001
++A001B0EF5132174700040000000007
++A001B0EF5132174702040000000008
++A001B0EF5132174702040000000009
++A001B0EF513217470303
++A001B0EF5132174703040000000001
++A001B0EF513217470603
++A001B0EF5132174706040000000001
++A001B0EF513217470703
++A001B0EF5132174707040000000001
++A001B0EF5132174700040000000000
++A001B0EF513217470103
++A001B0EF5132174701040000000001
++A001B0EF513217470203
++A001B0EF5132174702040000000001
++A001B0EF5132174700040000000007
++A001B0EF5132174702040000000008
++A001B0EF5132174702040000000009
++A001B0EF513217470303
++A001B0EF5132174703040000000001
++A001B0EF513217470603
++A001B0EF5132174706040000000001
++A001B0EF513217470703
++A001B0EF5132174707040000000001
++A001B0EF5132174700040000000000
++A001B0EF513217470103
++A001B0EF5132174701040000000001
++A001B0EF513217470203
++A001B0EF5132174702040000000001
++A001B0EF5132174700040000000007
++A001B0EF5132174702040000000008
++A001B0EF5132174702040000000009
++A001B0EF513217470303
++A001B0EF5132174703040000000001
++A001B0EF513217470603
++A001B0EF5132174706040000000001
++A001B0EF513217470703
++A001B0EF5132174707040000000001
++A001B0EF5132174700040000000000
++A001B0EF513217470103
++A001B0EF5132174701040000000001
++A001B0EF513217470203
++A001B0EF5132174702040000000001
++A001B0EF5132174700040000000007
++A001B0EF5132174702040000000008
++A001B0EF5132174702040000000009
++A001B0EF513217470303
++A001B0EF5132174703040000000001
++A001B0EF513217470603
++A001B0EF5132174706040000000001
++A001B0EF513217470703
++A001B0EF5132174707040000000001
++A001B0EF5132174700040000000000
++A001B0EF513217470103
++A001B0EF5132174701040000000001
++A001B0EF513217470203
++A001B0EF5132174702040000000001
++A001B0EF5132174700040000000007
++A001B0EF5132174702040000000008
++A001B0EF5132174702040000000009
++A001B0EF513217470303
++A001B0EF5132174703040000000001
++A001B0EF513217470603
++A001B0EF5132174706040000000001
++A001B0EF513217470703
++A001B0EF5132174707040000000001
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 1
cSnd ,01B0EF5132174700050000000000
mId 00AD
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +321747,00,00,00
nextSend 1500366635.27934
prefIO
rxt 0
vccu
p:
321747
00
00
00
mRssi:
mNo 01
io:
myHmUART -21
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_myHmUART:
avg -23.0849802371542
cnt 506
lst -23
max -19
min -24
shRegW:
07 02
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:B0 0B:EF 0C:51
Attributes:
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon .*:hm-tc-it-wm-w-eu
expert 2_raw
firmware 1.1
icon hm-tc-it-wm-w-eu
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr xxxxxx
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Hallo Diamond
Dein Thermostat ist nicht gepairt!
-> R-pairCentral set_0xxxxxxxxxxx
Also erstmal richtig pairen, dann die cmds-pending wegbekommen und dann weitersehen!
Gruss Christoph
Doch, es ist gepairt. Ich habe die Nummer hier einfach mit einem xxxxxxxxxxx versehen.
Dort steht in wirklichkeit die D-HMIdAssigned des HMUARTLGW. Was sind cmds-pending? Warum muss man die wegbekommen?
Zitat von: Diamond_72 am 18 Juli 2017, 11:45:09
Doch, es ist gepairt.
Was lässt dich denn zu dieser Annahme kommen?
Beim korrekten pairen steht dort kein set_ mehr.
ZitatWas sind cmds-pending? Warum muss man die wegbekommen?
Vielleicht nochmal die Grundlagen (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic) lesen
Kurz: Die Befehle wurden noch nicht abgearbeitet.
Edit: Einfach mal die Konfigtaste am WT.Wohnzimmer drücken
Am Besten, die devices, die noch ein set bei R-pairCentral stehen haben loeschen, und von vorne anfangen!
Und vor allem erst einen, dann wenn der fertig ist, also ohne CMDs-pending, den Naechsten!
Und zu deinem: "Doch der ist gepairt", ich bin lange genug dabei, dass ich es wohl wissen sollte!
Gruss Christoph
Sorry, ich wollte nicht unhöflich sein!
Folgendes habe ich nun ausprobiert:
noch einmal probieren, ein getConfig auszulösen - vielleicht hat das Lesen nicht funktioniert
noch einmal pairen - das schadet nichts
die Anlerntaste / Configtaste / irgendeine Taste am Gerät (hängt vom konkreten Device ab) wiederholt drücken um die Datenübertragung anzustoßen.
Bringt alles leider nichts. Das Set steht weiterhin drin
Ist denn das CMDs_pending weg?
Wenn ja, dann schauen dass das pairen sauber durchläuft (kein CMDs_pending).
Danach ein getconfig und auch hier wieder warten, bis kein CMDs_pending mehr da ist.
danach nochmal ein list vom HM-TC-IT-WM-W-EU.
Oder, wie Christoph geschrieben hat, nochmal löschen und langsam und sauber von vorne beginnen.
Je nach HM-Gerät muss nach einem GetConfig wieder die Anlerntaste gedrückt werden.
Moin
So wird das nichts!
- set clear msgevents auf dem Thermostaten
- set pair for seconds 60 auf dem HMGW
- mittlere Taste druecken, bis die Sekunden laufen
- wenn erfolgreich, ein set getconfig auf dem Thermostaten absetzen, und wieder die mittlere Taste so lange druecken, bis die Sekunden laufen
Und ganz wichtig, den Hinweis von Darkness beachten! (Lesen)
Gruss Christoph
Bevor ich Christoph weiter reinrede, halte ich mich jetzt mal raus ;D ;)
Hallo Darkness
Ich meinte nicht Dich! Aber wenn jemand ein getconfig auf ein nicht gepairtes device schickt, dann wird das nun mal nichts. Ausser es soll ein test werden, wieviele cmdspending in den Zaehler passen!
;D ;D ;D
Gruss Christoph
Sorry, aber ich bin nun so verwirrt.
Ich habe das Device nun aus FHEM entfernt und das HM Wandthermostat auf Werkseinstellung gesetzt.
Könntet ihr mir bitte genau sagen, welche Befehlsreihenfolge ich nun vornehmen muss, damit ich es einmal richtig gemacht habe?
Hallo
Hier https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic steht wie es geht.
Kurz:
- hmpairforsec 60 bei MHGW eingeben
- mittlere Taste lange druecken, bis Zeit laeuft
- wenn die 30 sec runterlaufen, dann ist etwas faul
- wenn nicht, kann man ruhig noch ein zweites oder auch drittes mal lange druecken, bis die Zeit durchlaueft
- im Raum HM den thermostaten suchen und oeffnen, und ein set getconfig abschicken und danach auch wieder die mittlere Taste lange druecken
- sollten noch cmdspending bleiben, die mittlere Taste erneut druecken
Dann ist der Thermostat gepairt!
Gruss Christoph
@darkness: Ich denke Du bist weg?!
bin ich auch. dachte du warst auch weg.
Alles gut :-[
Juhuuu, es löppt.
CMDs_done und kein set_ mehr im R-pairCentral.
Puhh das wird ja eine schwere Geburt für mich. Ich und FHEM. Hätte nicht gedacht, dass man wirklich alles manuell eingeben muss, um sich seine Landschaft aufzubauen.
Ich habe von den Wanthermostaten sehr viele, die ich noch einbinden muss. Mein Ziel ist es mit denen die Stellantriebe meiner Fussbodenheizung ein und auszuschalter. Temperaturabhängig macht ja durch die trägheit keinen Sinn. Ist es möglich, die Wandtermostate so auzubauen, dass Sie wirklich nur als Schalter dienen?
Meinen Thread kennt vielleicht noch der ein oder andere:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50910.msg656869.html#msg656869
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,50910.msg656869.html#msg656869)
Klar, möchte ich auch die einzelnen Raumtemperaturen und Luftfeutigkeiten der Räume mit abfangen. Mit denen kann man ja sicherlich noch in Zukunft schöne Szenarien bilden, wie z.B. dass meine Frau benachrichtigt wird, wenn ein Raum eine hohe Luftfeuchtigkeit besitzt, sodass Sie diesen lüften muss und und und.
Ich weiss zwar nicht, was Du mit "alles manuell eingeben" meinst. Aber stell dir mal vor ein "netter" Nachbar stellt dir mal eben bei -10°C draussen deine Heizung auf 5°C. Dann wuerdest du darueber meckern. Also ist etwas Interaktion gefragt, um den Sensor/Aktor und den "master" zusammenzubringen!
Das Missbrauchen der Thermostate ist doch ganz allein Dir ueberlassen. Denke Dir eine schoene Bedingung aus, und dann per notify, at oder DOIF auf das Ventil drauf!
Aber tue uns einen Gefallen, und lies Dich doch vorher ein wenig in die Materie ein, dann ist auch das Erfolgserlebnis hoeher!
Gruss Christoph
Ach noch etwas!
Bitte den Titel auf geloest setzen!
Gruss Christoph
Sorry das ich den Thread noch einmal öffnen muss, ich bin jedoch wieder am verzweifeln.
Ich wollte wieder einen neuen HM Thermostat pairen, jedoch bekomme ich immer ein pending.
Ich habe das device nun mehrfach gelöscht und neu versucht zu pairen keine Chance.
Internals:
CFGFN
DEF 321749
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 25
NAME HM_321749
NOTIFYDEV global
NR 254
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_321749_Weather
channel_02 HM_321749_Climate
channel_03 HM_321749_WindowRec
channel_06 HM_321749_remote
channel_07 HM_321749_SwitchTr
lastMsg No:6F - t:12 s:321749 d:2BCCD5
myHmUART_MSGCNT 25
myHmUART_RAWMSG 0500004A6FB4123217492BCCD5
myHmUART_RSSI -74
myHmUART_TIME 2018-04-22 22:32:57
protCmdDel 14
protCmdPend 14 CMDs pending
protCondBurst off
protLastRcv 2018-04-22 22:32:57
protNack 1 last_at:2018-04-22 22:31:28
protSnd 3 last_at:2018-04-22 22:31:41
protState CMDs_pending
rssi_at_myHmUART cnt:25 min:-76 max:-63 avg:-67.59 lst:-74
READINGS:
2018-04-22 22:31:27 Activity alive
2018-04-22 22:31:28 CommandAccepted no
2018-04-22 22:31:27 D-firmware 1.1
2018-04-22 22:31:27 D-serialNr LEQ0993909
2018-04-22 22:27:56 R-pairCentral set_0xB0EF51
2018-04-22 22:32:37 battery ok
2018-04-22 22:32:37 batteryLevel 3.2
2018-04-22 22:32:37 desired-temp 18.5
2018-04-22 22:32:37 measured-temp 26.3
2018-04-22 22:31:44 state CMDs_pending
cmdStack:
++A001B0EF5132174900040000000000
++A001B0EF513217490103
++A001B0EF5132174901040000000001
++A001B0EF513217490203
++A001B0EF5132174902040000000001
++A001B0EF5132174900040000000007
++A001B0EF5132174902040000000008
++A001B0EF5132174902040000000009
++A001B0EF513217490303
++A001B0EF5132174903040000000001
++A001B0EF513217490603
++A001B0EF5132174906040000000001
++A001B0EF513217490703
++A001B0EF5132174907040000000001
helper:
HM_CMDNR 111
cSnd 01B0EF5132174900050000000000,01B0EF5132174900040000000000
mId 00AD
regLst ,0,1
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +321749,00,00,00
nextSend 1524429178.18173
prefIO
rxt 0
vccu
p:
321749
00
00
00
mRssi:
mNo 6F
io:
myHmUART:
-72
-72
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_myHmUART:
avg -67.6
cnt 25
lst -74
max -63
min -76
shRegW:
07 02
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:B0 0B:EF 0C:51
tmpl:
Attributes:
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.1
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr LEQ0993909
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Ich halte mich hier ran:
- hmpairforsec 60 bei MHGW eingeben
- mittlere Taste lange druecken, bis Zeit laeuft
- wenn die 30 sec runterlaufen, dann ist etwas faul
- wenn nicht, kann man ruhig noch ein zweites oder auch drittes mal lange druecken, bis die Zeit durchlaueft
- im Raum HM den thermostaten suchen und oeffnen, und ein set getconfig abschicken und danach auch wieder die mittlere Taste lange druecken
- sollten noch cmdspending bleiben, die mittlere Taste erneut druecken
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Danke
Zitat von: Diamond_72 am 22 April 2018, 22:36:15
Ich halte mich hier ran:
- hmpairforsec 60 bei MHGW eingeben
- mittlere Taste lange druecken, bis Zeit laeuft
- wenn die 30 sec runterlaufen, dann ist etwas faul
- wenn nicht, kann man ruhig noch ein zweites oder auch drittes mal lange druecken, bis die Zeit durchlaueft
- im Raum HM den thermostaten suchen und oeffnen, und ein set getconfig abschicken und danach auch wieder die mittlere Taste lange druecken
- sollten noch cmdspending bleiben, die mittlere Taste erneut druecken
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Danke
Hi,
die Beschreibung ist liederlich, ich hoffe Du verwendest sie maximal "sinngemäß".
Du solltest bitte Codetags für das list verwenden. (Siehe Anhang)
Deine technische Voraussetzungen sind eigentlich ok.
Wenn ich so lese was Du tust, solltest Du vor allem Ruhe bewahren.
Mach mal ein set HM_321749 clear all
Dann ein set HM_321749 getConfig
Und lass alles mal eine Weile in Ruhe, beobachte ob irgendwann CMDs_done kommt. Der Thermostat überträgt die Daten selbstständig, aber es braucht Zeit.
Du kannst auch nochmal den Pairing Vorgang anstossen, OHNE Hektik, OHNE Reset, OHNE Löschen!
Und es wäre besser gewesen einen neuen Thread im richtigen Unterforum zu eröffnen!
Gruß Otto
Hallo Otto mein Lebensretter,
ja, ich denke nächstes mal an deine Ratschläge bzg. des Codes und Threads.
Nun ich werde es nachher noch einmal ausprobieren und deine Befehle folgen.
Spricht, was dagegen, wenn ich das Thermostat draußen unter einer Bedachung (Gartenhaus) aufbauen? Wollte mir jetzt keinen Sensor für Außen kaufen... der ist nämlich noch über.
Naja das Gehäuse hat praktisch keinen Wetter Schutz. Man muss dran denken, das Sturm und Schnee die Verhältnisse manchmal auf den Kopf stellen, sprich es regnet dann waagerecht oder nach oben, Schnee schwebt überall drunter und taut irgendwann.
Ich würde ihn zusätzlich in eine fünfseitig geschlossenes "Gehäuse" (irgendeine einseitig offene Plasteschachtel) mit der Öffnung nach unten stecken.
Oder wenn das gut aus sehen soll, dann wenigstens irgendwie im kurzen Abstand von vorn und oben schützen.
Gruß Otto
War da nicht zusätzlich noch das Problem, dass der HM-TC-IT-WM-W-EU keine negativen Temperaturen kann, oder bin ich da beim falschen Gerät?
EDIT: das war hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,80383.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,80383.0.html)
Hab's gleich mal ins Wiki aufgenommen, scheint ja einige zu geben, die auf solche Gedanken kommen ::) .
@Otto
Moin, du es hat leider weiterhint nichts geholfen. Ich warte jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde darauf, dass das Pending weg ist. Ich habe auch versucht zwischen durch nochmal zu pairen. Leider weiterhin ohne Erfolg.
Internals:
CFGFN
DEF 321749
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 13
NAME HM_321749
NOTIFYDEV global
NR 3218
STATE Nack
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_321749_Weather
channel_02 HM_321749_Climate
channel_03 HM_321749_WindowRec
channel_06 HM_321749_remote
channel_07 HM_321749_SwitchTr
lastMsg No:09 - t:70 s:321749 d:000000 01152F
myHmUART_MSGCNT 13
myHmUART_RAWMSG 0500004009847032174900000001152F
myHmUART_RSSI -64
myHmUART_TIME 2018-05-02 08:37:12
protCmdDel 31
protCondBurst off
protLastRcv 2018-05-02 08:37:12
protNack 2 last_at:2018-05-02 08:36:46
protSnd 6 last_at:2018-05-02 08:36:46
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_myHmUART cnt:13 min:-65 max:-61 avg:-62.92 lst:-64
READINGS:
2018-05-02 08:36:46 Activity alive
2018-05-02 08:36:46 CommandAccepted no
2018-05-02 08:36:46 D-firmware 1.1
2018-05-02 08:36:46 D-serialNr LEQ0993909
2018-05-02 08:35:56 R-pairCentral set_0xB0EF51
2018-05-02 08:37:02 battery ok
2018-05-02 08:37:02 batteryLevel 3.2
2018-05-02 08:37:02 desired-temp 22.5
2018-05-02 08:37:02 measured-temp 27.7
2018-05-02 08:36:46 state Nack
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 9
cSnd 01B0EF5132174900050000000000,01B0EF5132174900040000000000
mId 00AD
regLst ,0,1
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +321749,00,00,00
nextSend 1525243033.05101
prefIO
rxt 0
vccu
p:
321749
00
00
00
mRssi:
mNo 09
io:
myHmUART:
-60
-60
prt:
awake 0
bErr 0
brstWu 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_myHmUART:
avg -62.9230769230769
cnt 13
lst -64
max -61
min -65
shRegW:
07 02
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:B0 0B:EF 0C:51
tmpl:
Attributes:
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.1
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room CUL_HM
serialNr LEQ0993909
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
Selbst ist der Meister. ich habe es wieder mal geschafft. Ich habe das Thermostat vorerst einmal richtig resettet und dann neu angelernt und siehe da die Pendings sind weg und das set_ bei R-pairCentral war auch nach einem zweiten pairen weg!
Danke