FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 04 März 2012, 20:47:01

Titel: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 04 März 2012, 20:47:01
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo habe ein EM 1000 S für meinen Stromzähler und bei meinem
Stromzähler,
sind 375 Umdrehungen 1Kw wie muss ich das Einstellen in der Config bei
Fhem?
So habe ich es jetzt  gemacht ist aber glaube ich nicht richtig.
define CUL_EM_1 CUL_EM 1 375  1,0

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 05 März 2012, 16:13:58
Originally posted by: <email address deleted>

Habe es jetzt so

define CUL_EM_1 CUL_EM 1 375  4500 0.75 62.50
Wobei ich nicht weiß wofür 0.75 62.50 ist und bei Gas Em1000GZ habe
ich es so
define CUL_EM_11 CUL_EM 11 0.001 0.1

aber bekomme keine Impulse angezeigt????


Martin

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 25 März 2012, 14:19:13
Originally posted by: <email address deleted>

hi

ja ich meine natürlich alles zusammen. em 1000 wz.


guß
andre

On 25 Mrz., 09:13, puschel74 wrote:
> EM 1000S
>
> ist das nicht der Bausatz für die Empfangseinheit eines EM 1000 WZ nur
> ohne Sendeeinheit?
> Also nur der Teil der an den Zähler montiert wird und die Umdrehungen
> erfasst?
>
> Grüße
>
> On 24 Mrz., 20:50, Andre David wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Hallo Zusammen
>
> > Erstmal danke das ihr mich an euren diskussionen teilhaben lasst. Ich
> > bin auch in das fhem projekt eingestiegen.Leider habe ich immer noch
> > probleme mit dem EM 1000S . Der wird nicht erkannt auch als ich ihn
> > eingetragen hatte nicht. Frequenz am CUL auch schon auf 868.3 geändert
> > ging aber auch nicht. Neues Gerät gekauft (also EM 1000S) Immer noch
> > nichts. Was mache ich verkehrt?????
>
> > Andre

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Puschel74 am 25 März 2012, 15:14:16
                                               

Hallo,

der EM 1000 WZ wurde bei mir einwandfrei durch autocreate angelegt.

Spannungsversorgung für das Gerät hast du ja dran? ;-)
Ich hab ein Steckernetzteil an der Empfangseinheit (am Zähler)
angesteckt sollte / dürfte aber
eigentlich keinen Unterschied machen ob an der Zähleinheit oder an der
Sendeeinheit.

Wie hast du deinen WZ in der fhem.cfg eingetragen - kannst du den
Schnippsel mal posten bitte?

Grüße

On 25 Mrz., 14:19, Andre David wrote:
> hi
>
> ja ich meine natürlich alles zusammen. em 1000 wz.
>
> guß
> andre
>
> On 25 Mrz., 09:13, puschel74 wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > EM 1000S
>
> > ist das nicht der Bausatz für die Empfangseinheit eines EM 1000 WZ nur
> > ohne Sendeeinheit?
> > Also nur der Teil der an den Zähler montiert wird und die Umdrehungen
> > erfasst?
>
> > Grüße
>
> > On 24 Mrz., 20:50, Andre David wrote:
>
> > > Hallo Zusammen
>
> > > Erstmal danke das ihr mich an euren diskussionen teilhaben lasst. Ich
> > > bin auch in das fhem projekt eingestiegen.Leider habe ich immer noch
> > > probleme mit dem EM 1000S . Der wird nicht erkannt auch als ich ihn
> > > eingetragen hatte nicht. Frequenz am CUL auch schon auf 868.3 geändert
> > > ging aber auch nicht. Neues Gerät gekauft (also EM 1000S) Immer noch
> > > nichts. Was mache ich verkehrt?????
>
> > > Andre

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 25 März 2012, 20:05:14
Originally posted by: <email address deleted>

er ist gar nicht eingetragen . hatte ich folgendermaßen drin aber kam
nix. er müsste ihn ja alleine erkennen. und das beide geräte kaputt
sind glaube ich nicht.
Hab gleich die ganze fhem.cfg mal gepostet. unten der wz

attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global port 7072 global
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 3

define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234

define WEB FHEMWEB 8083 global

define WEBS FHEMWEB 8084 global
attr WEBS smallscreen 1

define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots

define CUL_EM_9 CUL_EM 9 0,01
attr CUL_EM_9 room CUL_EM

define FileLog_CUL_EM_9 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_9-%Y.log
CUL_EM_9:CNT.*
attr FileLog_CUL_EM_9 logtype power8:Power,text
attr FileLog_CUL_EM_9 room CUL_EM

define weblink_CUL_EM_9 weblink fileplot
FileLog_CUL_EM_9:power8:CURRENT
attr weblink_CUL_EM_9 label "CUL_EM_9 Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_EM_9 room Plots

define CUL_EM_1 CUL_EM 1 75 900
attr CUL_EM_1 room CUL_EM

define FileLog_CUL_EM_1 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_1-%Y.log
CUL_EM_1:CNT.*
attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
attr FileLog_CUL_EM_1 room CUL_EM

define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot
FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_EM_1 room Plots


On 25 Mrz., 15:14, puschel74 wrote:
> Hallo,
>
> der EM 1000 WZ wurde bei mir einwandfrei durch autocreate angelegt.
>
> Spannungsversorgung für das Gerät hast du ja dran? ;-)
> Ich hab ein Steckernetzteil an der Empfangseinheit (am Zähler)
> angesteckt sollte / dürfte aber
> eigentlich keinen Unterschied machen ob an der Zähleinheit oder an der
> Sendeeinheit.
>
> Wie hast du deinen WZ in der fhem.cfg eingetragen - kannst du den
> Schnippsel mal posten bitte?
>
> Grüße
>
> On 25 Mrz., 14:19, Andre David wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > hi
>
> > ja ich meine natürlich alles zusammen. em 1000 wz.
>
> > guß
> > andre
>
> > On 25 Mrz., 09:13, puschel74 wrote:
>
> > > EM 1000S
>
> > > ist das nicht der Bausatz für die Empfangseinheit eines EM 1000 WZ nur
> > > ohne Sendeeinheit?
> > > Also nur der Teil der an den Zähler montiert wird und die Umdrehungen
> > > erfasst?
>
> > > Grüße
>
> > > On 24 Mrz., 20:50, Andre David wrote:
>
> > > > Hallo Zusammen
>
> > > > Erstmal danke das ihr mich an euren diskussionen teilhaben lasst. Ich
> > > > bin auch in das fhem projekt eingestiegen.Leider habe ich immer noch
> > > > probleme mit dem EM 1000S . Der wird nicht erkannt auch als ich ihn
> > > > eingetragen hatte nicht. Frequenz am CUL auch schon auf 868.3 geändert
> > > > ging aber auch nicht. Neues Gerät gekauft (also EM 1000S) Immer noch
> > > > nichts. Was mache ich verkehrt?????
>
> > > > Andre

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Puschel74 am 26 März 2012, 20:09:32
                                               

Hallo,

naja, so wie es (für mich) aussieht kannst du damit eigentlich nix
falsch gemacht haben.
Der EM sollte eigentlich automatisch erkannt werden.
Hast du schonmal ein updatefhem versucht?
Mein WZ und mein GZ wurden, wie geasgt, einwandfrei vom CUL und auch
vom CUNO erkannt
und durch autocreate eingebunden.

In welcher Zusammenstellung hast du fhem eingentlich laufen?

Grüße

On 25 Mrz., 20:05, Andre David wrote:
> er ist gar nicht eingetragen . hatte ich folgendermaßen drin aber kam
> nix. er müsste ihn ja alleine erkennen. und das beide geräte kaputt
> sind glaube ich nicht.
> Hab gleich die ganze fhem.cfg mal gepostet. unten der wz
>
> attr global autoload_undefined_devices 1
> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
> attr global modpath /usr/share/fhem
> attr global port 7072 global
> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
> attr global userattr icon webCmd
> attr global verbose 3
>
> define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
>
> define WEB FHEMWEB 8083 global
>
> define WEBS FHEMWEB 8084 global
> attr WEBS smallscreen 1
>
> define autocreate autocreate
> attr autocreate autosave 1
> attr autocreate device_room %TYPE
> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
> attr autocreate weblink 1
> attr autocreate weblink_room Plots
>
> define CUL_EM_9 CUL_EM 9 0,01
> attr CUL_EM_9 room CUL_EM
>
> define FileLog_CUL_EM_9 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_9-%Y.log
> CUL_EM_9:CNT.*
> attr FileLog_CUL_EM_9 logtype power8:Power,text
> attr FileLog_CUL_EM_9 room CUL_EM
>
> define weblink_CUL_EM_9 weblink fileplot
> FileLog_CUL_EM_9:power8:CURRENT
> attr weblink_CUL_EM_9 label "CUL_EM_9 Min $data{min1}, Max
> $data{max1}, Last $data{currval1}"
> attr weblink_CUL_EM_9 room Plots
>
> define CUL_EM_1 CUL_EM 1 75 900
> attr CUL_EM_1 room CUL_EM
>
> define FileLog_CUL_EM_1 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_1-%Y.log
> CUL_EM_1:CNT.*
> attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
> attr FileLog_CUL_EM_1 room CUL_EM
>
> define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot
> FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
> attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max
> $data{max1}, Last $data{currval1}"
> attr weblink_CUL_EM_1 room Plots
>
> On 25 Mrz., 15:14, puschel74 wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Hallo,
>
> > der EM 1000 WZ wurde bei mir einwandfrei durch autocreate angelegt.
>
> > Spannungsversorgung für das Gerät hast du ja dran? ;-)
> > Ich hab ein Steckernetzteil an der Empfangseinheit (am Zähler)
> > angesteckt sollte / dürfte aber
> > eigentlich keinen Unterschied machen ob an der Zähleinheit oder an der
> > Sendeeinheit.
>
> > Wie hast du deinen WZ in der fhem.cfg eingetragen - kannst du den
> > Schnippsel mal posten bitte?
>
> > Grüße
>
> > On 25 Mrz., 14:19, Andre David wrote:
>
> > > hi
>
> > > ja ich meine natürlich alles zusammen. em 1000 wz.
>
> > > guß
> > > andre
>
> > > On 25 Mrz., 09:13, puschel74 wrote:
>
> > > > EM 1000S
>
> > > > ist das nicht der Bausatz für die Empfangseinheit eines EM 1000 WZ nur
> > > > ohne Sendeeinheit?
> > > > Also nur der Teil der an den Zähler montiert wird und die Umdrehungen
> > > > erfasst?
>
> > > > Grüße
>
> > > > On 24 Mrz., 20:50, Andre David wrote:
>
> > > > > Hallo Zusammen
>
> > > > > Erstmal danke das ihr mich an euren diskussionen teilhaben lasst. Ich
> > > > > bin auch in das fhem projekt eingestiegen.Leider habe ich immer noch
> > > > > probleme mit dem EM 1000S . Der wird nicht erkannt auch als ich ihn
> > > > > eingetragen hatte nicht. Frequenz am CUL auch schon auf 868.3 geändert
> > > > > ging aber auch nicht. Neues Gerät gekauft (also EM 1000S) Immer noch
> > > > > nichts. Was mache ich verkehrt?????
>
> > > > > Andre

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 28 März 2012, 05:23:08
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo

Fhem läuft auf der Fritz 7390 mit Cul 868 Mhz.


Gruß
Andre

On 26 Mrz., 20:09, puschel74 wrote:
> Hallo,
>
> naja, so wie es (für mich) aussieht kannst du damit eigentlich nix
> falsch gemacht haben.
> Der EM sollte eigentlich automatisch erkannt werden.
> Hast du schonmal ein updatefhem versucht?
> Mein WZ und mein GZ wurden, wie geasgt, einwandfrei vom CUL und auch
> vom CUNO erkannt
> und durch autocreate eingebunden.
>
> In welcher Zusammenstellung hast du fhem eingentlich laufen?
>
> Grüße
>
> On 25 Mrz., 20:05, Andre David wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > er ist gar nicht eingetragen . hatte ich folgendermaßen drin aber kam
> > nix. er müsste ihn ja alleine erkennen. und das beide geräte kaputt
> > sind glaube ich nicht.
> > Hab gleich die ganze fhem.cfg mal gepostet. unten der wz
>
> > attr global autoload_undefined_devices 1
> > attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
> > attr global modpath /usr/share/fhem
> > attr global port 7072 global
> > attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
> > attr global userattr icon webCmd
> > attr global verbose 3
>
> > define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
>
> > define WEB FHEMWEB 8083 global
>
> > define WEBS FHEMWEB 8084 global
> > attr WEBS smallscreen 1
>
> > define autocreate autocreate
> > attr autocreate autosave 1
> > attr autocreate device_room %TYPE
> > attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
> > attr autocreate weblink 1
> > attr autocreate weblink_room Plots
>
> > define CUL_EM_9 CUL_EM 9 0,01
> > attr CUL_EM_9 room CUL_EM
>
> > define FileLog_CUL_EM_9 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_9-%Y.log
> > CUL_EM_9:CNT.*
> > attr FileLog_CUL_EM_9 logtype power8:Power,text
> > attr FileLog_CUL_EM_9 room CUL_EM
>
> > define weblink_CUL_EM_9 weblink fileplot
> > FileLog_CUL_EM_9:power8:CURRENT
> > attr weblink_CUL_EM_9 label "CUL_EM_9 Min $data{min1}, Max
> > $data{max1}, Last $data{currval1}"
> > attr weblink_CUL_EM_9 room Plots
>
> > define CUL_EM_1 CUL_EM 1 75 900
> > attr CUL_EM_1 room CUL_EM
>
> > define FileLog_CUL_EM_1 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_1-%Y.log
> > CUL_EM_1:CNT.*
> > attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
> > attr FileLog_CUL_EM_1 room CUL_EM
>
> > define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot
> > FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
> > attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max
> > $data{max1}, Last $data{currval1}"
> > attr weblink_CUL_EM_1 room Plots
>
> > On 25 Mrz., 15:14, puschel74 wrote:
>
> > > Hallo,
>
> > > der EM 1000 WZ wurde bei mir einwandfrei durch autocreate angelegt.
>
> > > Spannungsversorgung für das Gerät hast du ja dran? ;-)
> > > Ich hab ein Steckernetzteil an der Empfangseinheit (am Zähler)
> > > angesteckt sollte / dürfte aber
> > > eigentlich keinen Unterschied machen ob an der Zähleinheit oder an der
> > > Sendeeinheit.
>
> > > Wie hast du deinen WZ in der fhem.cfg eingetragen - kannst du den
> > > Schnippsel mal posten bitte?
>
> > > Grüße
>
> > > On 25 Mrz., 14:19, Andre David wrote:
>
> > > > hi
>
> > > > ja ich meine natürlich alles zusammen. em 1000 wz.
>
> > > > guß
> > > > andre
>
> > > > On 25 Mrz., 09:13, puschel74 wrote:
>
> > > > > EM 1000S
>
> > > > > ist das nicht der Bausatz für die Empfangseinheit eines EM 1000 WZ nur
> > > > > ohne Sendeeinheit?
> > > > > Also nur der Teil der an den Zähler montiert wird und die Umdrehungen
> > > > > erfasst?
>
> > > > > Grüße
>
> > > > > On 24 Mrz., 20:50, Andre David wrote:
>
> > > > > > Hallo Zusammen
>
> > > > > > Erstmal danke das ihr mich an euren diskussionen teilhaben lasst. Ich
> > > > > > bin auch in das fhem projekt eingestiegen.Leider habe ich immer noch
> > > > > > probleme mit dem EM 1000S . Der wird nicht erkannt auch als ich ihn
> > > > > > eingetragen hatte nicht. Frequenz am CUL auch schon auf 868.3 geändert
> > > > > > ging aber auch nicht. Neues Gerät gekauft (also EM 1000S) Immer noch
> > > > > > nichts. Was mache ich verkehrt?????
>
> > > > > > Andre

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 29 März 2012, 20:03:00
Originally posted by: <email address deleted>

so das neue modul im austausch wird auch nicht erkannt. da ist doch
was faul gas geht ja auch!!!
Ich brauch echt ma hilfe


On 28 Mrz., 05:23, Andre David wrote:
> Hallo
>
> Fhem läuft auf der Fritz 7390 mit Cul 868 Mhz.
>
> Gruß
> Andre
>
> On 26 Mrz., 20:09, puschel74 wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Hallo,
>
> > naja, so wie es (für mich) aussieht kannst du damit eigentlich nix
> > falsch gemacht haben.
> > Der EM sollte eigentlich automatisch erkannt werden.
> > Hast du schonmal ein updatefhem versucht?
> > Mein WZ und mein GZ wurden, wie geasgt, einwandfrei vom CUL und auch
> > vom CUNO erkannt
> > und durch autocreate eingebunden.
>
> > In welcher Zusammenstellung hast du fhem eingentlich laufen?
>
> > Grüße
>
> > On 25 Mrz., 20:05, Andre David wrote:
>
> > > er ist gar nicht eingetragen . hatte ich folgendermaßen drin aber kam
> > > nix. er müsste ihn ja alleine erkennen. und das beide geräte kaputt
> > > sind glaube ich nicht.
> > > Hab gleich die ganze fhem.cfg mal gepostet. unten der wz
>
> > > attr global autoload_undefined_devices 1
> > > attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
> > > attr global modpath /usr/share/fhem
> > > attr global port 7072 global
> > > attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
> > > attr global userattr icon webCmd
> > > attr global verbose 3
>
> > > define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
>
> > > define WEB FHEMWEB 8083 global
>
> > > define WEBS FHEMWEB 8084 global
> > > attr WEBS smallscreen 1
>
> > > define autocreate autocreate
> > > attr autocreate autosave 1
> > > attr autocreate device_room %TYPE
> > > attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
> > > attr autocreate weblink 1
> > > attr autocreate weblink_room Plots
>
> > > define CUL_EM_9 CUL_EM 9 0,01
> > > attr CUL_EM_9 room CUL_EM
>
> > > define FileLog_CUL_EM_9 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_9-%Y.log
> > > CUL_EM_9:CNT.*
> > > attr FileLog_CUL_EM_9 logtype power8:Power,text
> > > attr FileLog_CUL_EM_9 room CUL_EM
>
> > > define weblink_CUL_EM_9 weblink fileplot
> > > FileLog_CUL_EM_9:power8:CURRENT
> > > attr weblink_CUL_EM_9 label "CUL_EM_9 Min $data{min1}, Max
> > > $data{max1}, Last $data{currval1}"
> > > attr weblink_CUL_EM_9 room Plots
>
> > > define CUL_EM_1 CUL_EM 1 75 900
> > > attr CUL_EM_1 room CUL_EM
>
> > > define FileLog_CUL_EM_1 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_1-%Y.log
> > > CUL_EM_1:CNT.*
> > > attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
> > > attr FileLog_CUL_EM_1 room CUL_EM
>
> > > define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot
> > > FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
> > > attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max
> > > $data{max1}, Last $data{currval1}"
> > > attr weblink_CUL_EM_1 room Plots
>
> > > On 25 Mrz., 15:14, puschel74 wrote:
>
> > > > Hallo,
>
> > > > der EM 1000 WZ wurde bei mir einwandfrei durch autocreate angelegt.
>
> > > > Spannungsversorgung für das Gerät hast du ja dran? ;-)
> > > > Ich hab ein Steckernetzteil an der Empfangseinheit (am Zähler)
> > > > angesteckt sollte / dürfte aber
> > > > eigentlich keinen Unterschied machen ob an der Zähleinheit oder an der
> > > > Sendeeinheit.
>
> > > > Wie hast du deinen WZ in der fhem.cfg eingetragen - kannst du den
> > > > Schnippsel mal posten bitte?
>
> > > > Grüße
>
> > > > On 25 Mrz., 14:19, Andre David wrote:
>
> > > > > hi
>
> > > > > ja ich meine natürlich alles zusammen. em 1000 wz.
>
> > > > > guß
> > > > > andre
>
> > > > > On 25 Mrz., 09:13, puschel74 wrote:
>
> > > > > > EM 1000S
>
> > > > > > ist das nicht der Bausatz für die Empfangseinheit eines EM 1000 WZ nur
> > > > > > ohne Sendeeinheit?
> > > > > > Also nur der Teil der an den Zähler montiert wird und die Umdrehungen
> > > > > > erfasst?
>
> > > > > > Grüße
>
> > > > > > On 24 Mrz., 20:50, Andre David wrote:
>
> > > > > > > Hallo Zusammen
>
> > > > > > > Erstmal danke das ihr mich an euren diskussionen teilhaben lasst. Ich
> > > > > > > bin auch in das fhem projekt eingestiegen.Leider habe ich immer noch
> > > > > > > probleme mit dem EM 1000S . Der wird nicht erkannt auch als ich ihn
> > > > > > > eingetragen hatte nicht. Frequenz am CUL auch schon auf 868.3 geändert
> > > > > > > ging aber auch nicht. Neues Gerät gekauft (also EM 1000S) Immer noch
> > > > > > > nichts. Was mache ich verkehrt?????
>
> > > > > > > Andre

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Puschel74 am 30 März 2012, 05:44:14
                                               

Moin,

was trägt fhem den ins logfile ein?
Reagiert fhem überhaput nicht auf den Zähler oder schreibt es was ins
Logfile?

grüße

On 29 Mrz., 20:03, Andre David wrote:
> so das neue modul im austausch wird auch nicht erkannt. da ist doch
> was faul gas geht ja auch!!!
> Ich brauch echt ma hilfe
>
> On 28 Mrz., 05:23, Andre David wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Hallo
>
> > Fhem läuft auf der Fritz 7390 mit Cul 868 Mhz.
>
> > Gruß
> > Andre
>
> > On 26 Mrz., 20:09, puschel74 wrote:
>
> > > Hallo,
>
> > > naja, so wie es (für mich) aussieht kannst du damit eigentlich nix
> > > falsch gemacht haben.
> > > Der EM sollte eigentlich automatisch erkannt werden.
> > > Hast du schonmal ein updatefhem versucht?
> > > Mein WZ und mein GZ wurden, wie geasgt, einwandfrei vom CUL und auch
> > > vom CUNO erkannt
> > > und durch autocreate eingebunden.
>
> > > In welcher Zusammenstellung hast du fhem eingentlich laufen?
>
> > > Grüße
>
> > > On 25 Mrz., 20:05, Andre David wrote:
>
> > > > er ist gar nicht eingetragen . hatte ich folgendermaßen drin aber kam
> > > > nix. er müsste ihn ja alleine erkennen. und das beide geräte kaputt
> > > > sind glaube ich nicht.
> > > > Hab gleich die ganze fhem.cfg mal gepostet. unten der wz
>
> > > > attr global autoload_undefined_devices 1
> > > > attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
> > > > attr global modpath /usr/share/fhem
> > > > attr global port 7072 global
> > > > attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
> > > > attr global userattr icon webCmd
> > > > attr global verbose 3
>
> > > > define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
>
> > > > define WEB FHEMWEB 8083 global
>
> > > > define WEBS FHEMWEB 8084 global
> > > > attr WEBS smallscreen 1
>
> > > > define autocreate autocreate
> > > > attr autocreate autosave 1
> > > > attr autocreate device_room %TYPE
> > > > attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
> > > > attr autocreate weblink 1
> > > > attr autocreate weblink_room Plots
>
> > > > define CUL_EM_9 CUL_EM 9 0,01
> > > > attr CUL_EM_9 room CUL_EM
>
> > > > define FileLog_CUL_EM_9 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_9-%Y.log
> > > > CUL_EM_9:CNT.*
> > > > attr FileLog_CUL_EM_9 logtype power8:Power,text
> > > > attr FileLog_CUL_EM_9 room CUL_EM
>
> > > > define weblink_CUL_EM_9 weblink fileplot
> > > > FileLog_CUL_EM_9:power8:CURRENT
> > > > attr weblink_CUL_EM_9 label "CUL_EM_9 Min $data{min1}, Max
> > > > $data{max1}, Last $data{currval1}"
> > > > attr weblink_CUL_EM_9 room Plots
>
> > > > define CUL_EM_1 CUL_EM 1 75 900
> > > > attr CUL_EM_1 room CUL_EM
>
> > > > define FileLog_CUL_EM_1 FileLog /var/log/fhem/CUL_EM_1-%Y.log
> > > > CUL_EM_1:CNT.*
> > > > attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
> > > > attr FileLog_CUL_EM_1 room CUL_EM
>
> > > > define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot
> > > > FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
> > > > attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max
> > > > $data{max1}, Last $data{currval1}"
> > > > attr weblink_CUL_EM_1 room Plots
>
> > > > On 25 Mrz., 15:14, puschel74 wrote:
>
> > > > > Hallo,
>
> > > > > der EM 1000 WZ wurde bei mir einwandfrei durch autocreate angelegt.
>
> > > > > Spannungsversorgung für das Gerät hast du ja dran? ;-)
> > > > > Ich hab ein Steckernetzteil an der Empfangseinheit (am Zähler)
> > > > > angesteckt sollte / dürfte aber
> > > > > eigentlich keinen Unterschied machen ob an der Zähleinheit oder an der
> > > > > Sendeeinheit.
>
> > > > > Wie hast du deinen WZ in der fhem.cfg eingetragen - kannst du den
> > > > > Schnippsel mal posten bitte?
>
> > > > > Grüße
>
> > > > > On 25 Mrz., 14:19, Andre David wrote:
>
> > > > > > hi
>
> > > > > > ja ich meine natürlich alles zusammen. em 1000 wz.
>
> > > > > > guß
> > > > > > andre
>
> > > > > > On 25 Mrz., 09:13, puschel74 wrote:
>
> > > > > > > EM 1000S
>
> > > > > > > ist das nicht der Bausatz für die Empfangseinheit eines EM 1000 WZ nur
> > > > > > > ohne Sendeeinheit?
> > > > > > > Also nur der Teil der an den Zähler montiert wird und die Umdrehungen
> > > > > > > erfasst?
>
> > > > > > > Grüße
>
> > > > > > > On 24 Mrz., 20:50, Andre David wrote:
>
> > > > > > > > Hallo Zusammen
>
> > > > > > > > Erstmal danke das ihr mich an euren diskussionen teilhaben lasst. Ich
> > > > > > > > bin auch in das fhem projekt eingestiegen.Leider habe ich immer noch
> > > > > > > > probleme mit dem EM 1000S . Der wird nicht erkannt auch als ich ihn
> > > > > > > > eingetragen hatte nicht. Frequenz am CUL auch schon auf 868.3 geändert
> > > > > > > > ging aber auch nicht. Neues Gerät gekauft (also EM 1000S) Immer noch
> > > > > > > > nichts. Was mache ich verkehrt?????
>
> > > > > > > > Andre

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 30 März 2012, 07:50:26
Originally posted by: <email address deleted>

@Andre David: Na, wenn Du Hilfe brauchst, solltest Du bessere Informationen
liefern.

- Befindet sich der EM 1000 WZ-Sender an der gleichen Stelle wie der Sender
des Gaszählers ? Wenn nicht, wie weit entfernt/welche Räume dazwischen ?

- Erkennt FHEM den WZ, wenn er in der Nähe des 7390 steht ?

Gruß

pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 30 März 2012, 20:23:47
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo

Der WZ befindet sich Luftlinie 1,5 m vom Cul der Box entfernt und ist
mit dem GZ in einem Raum.

Gruß

On 30 Mrz., 07:50, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
wrote:
> @Andre David: Na, wenn Du Hilfe brauchst, solltest Du bessere Informationen
> liefern.
>
> - Befindet sich der EM 1000 WZ-Sender an der gleichen Stelle wie der Sender
> des Gaszählers ? Wenn nicht, wie weit entfernt/welche Räume dazwischen ?
>
> - Erkennt FHEM den WZ, wenn er in der Nähe des 7390 steht ?
>
> Gruß
>
> pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 30 März 2012, 20:30:37
Originally posted by: <email address deleted>

@Puschel die Log datei ist leer . Das ist jetzt das zweite Gerät was
ich von elv habe

On 30 Mrz., 20:23, Andre David wrote:
> Hallo
>
> Der WZ befindet sich Luftlinie 1,5 m vom Cul der Box entfernt und ist
> mit dem GZ in einem Raum.
>
> Gruß
>
> On 30 Mrz., 07:50, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
>
>
>
>
>
>
>
> wrote:
> > @Andre David: Na, wenn Du Hilfe brauchst, solltest Du bessere Informationen
> > liefern.
>
> > - Befindet sich der EM 1000 WZ-Sender an der gleichen Stelle wie der Sender
> > des Gaszählers ? Wenn nicht, wie weit entfernt/welche Räume dazwischen ?
>
> > - Erkennt FHEM den WZ, wenn er in der Nähe des 7390 steht ?
>
> > Gruß
>
> > pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 30 März 2012, 22:03:34
Originally posted by: <email address deleted>

Mein  EM 1000 WZ tut auch wunderbar.
Bekommst Du bei jeder Umdrehung des Zählers eine rote LED am Sender
Gruss
Joachim

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Puschel74 am 31 März 2012, 08:13:22
                                               

Moin Andre,

ich meinte nicht das Log des Zählers sondern das Log von fhem.
Kann jan icht sein das das Gerät bei 95% funktioniert aber deines will
nicht mitmachen.
Also schau mal bitte welche Einträge du im fhem-2012-03.log hast wenn
du den WZ (S)
in Betrieb nimmst und wenn er in Betrieb ist.

Grüße

On 30 Mrz., 22:03, Joachim wrote:
> Mein  EM 1000 WZ tut auch wunderbar.
> Bekommst Du bei jeder Umdrehung des Zählers eine rote LED am Sender
> Gruss
> Joachim

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 31 März 2012, 16:24:41
Originally posted by: <email address deleted>

Hi Puschel

Ja da schau ich mal


On 31 Mrz., 08:13, puschel74 wrote:
> Moin Andre,
>
> ich meinte nicht das Log des Zählers sondern das Log von fhem.
> Kann jan icht sein das das Gerät bei 95% funktioniert aber deines will
> nicht mitmachen.
> Also schau mal bitte welche Einträge du im fhem-2012-03.log hast wenn
> du den WZ (S)
> in Betrieb nimmst und wenn er in Betrieb ist.
>
> Grüße
>
> On 30 Mrz., 22:03, Joachim wrote:
>
>
>
>
>
>
>
> > Mein  EM 1000 WZ tut auch wunderbar.
> > Bekommst Du bei jeder Umdrehung des Zählers eine rote LED am Sender
> > Gruss
> > Joachim

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 31 März 2012, 17:37:23
Originally posted by: <email address deleted>

Hm, 1.5 m Luftlinie ist eine geringe Entfernung.

Genauso wie man bei zu großer Entfernung Probleme wegen eines schwachen
Signals bekommen kann, gibt es auch bei zu geringer Entfernung
Schwierigkeiten. Das Sendesignal des Senders übersteuert den Empfänger so
stark, dass das Nutzsignal nicht sauber detektiert werden kann.

Der nächste Test sollte so aussehen, dass der EM 1000 mal in ca. 5m
Entfernung vom CUL betrieben wird.

LG

pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 09 April 2012, 21:07:42
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo

Der Gaszähler befindet sich im selben raum und wird wunderbar erkannt.

Gruß
Andre

On 31 Mrz., 17:37, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
wrote:
> Hm, 1.5 m Luftlinie ist eine geringe Entfernung.
>
> Genauso wie man bei zu großer Entfernung Probleme wegen eines schwachen
> Signals bekommen kann, gibt es auch bei zu geringer Entfernung
> Schwierigkeiten. Das Sendesignal des Senders übersteuert den Empfänger so
> stark, dass das Nutzsignal nicht sauber detektiert werden kann.
>
> Der nächste Test sollte so aussehen, dass der EM 1000 mal in ca. 5m
> Entfernung vom CUL betrieben wird.
>
> LG
>
> pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 09 April 2012, 21:15:22
Originally posted by: <email address deleted>

Also wenn ich den ws1000 wieder in betireb nehme wird in der log datei
von fhem 04 nichts geschrieben also ererkennt ihn nicht.


gruß
andre

On 31 Mrz., 17:37, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
wrote:
> Hm, 1.5 m Luftlinie ist eine geringe Entfernung.
>
> Genauso wie man bei zu großer Entfernung Probleme wegen eines schwachen
> Signals bekommen kann, gibt es auch bei zu geringer Entfernung
> Schwierigkeiten. Das Sendesignal des Senders übersteuert den Empfänger so
> stark, dass das Nutzsignal nicht sauber detektiert werden kann.
>
> Der nächste Test sollte so aussehen, dass der EM 1000 mal in ca. 5m
> Entfernung vom CUL betrieben wird.
>
> LG
>
> pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 20 April 2012, 13:02:09
Originally posted by: <email address deleted>

so nochmal auffrischen auch mit ner neuen richtantenne kein erfolg.
das gerät funktioniert beim Bekannten einwandfrei er hat dieselbe
Config wie ich . Kann wirklich keiner helfen???

On 9 Apr., 21:15, Andre David wrote:
> Also wenn ich den ws1000 wieder in betireb nehme wird in der log datei
> von fhem 04 nichts geschrieben also ererkennt ihn nicht.
>
> gruß
> andre
>
> On 31 Mrz., 17:37, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
>
>
>
>
>
>
>
> wrote:
> > Hm, 1.5 m Luftlinie ist eine geringe Entfernung.
>
> > Genauso wie man bei zu großer Entfernung Probleme wegen eines schwachen
> > Signals bekommen kann, gibt es auch bei zu geringer Entfernung
> > Schwierigkeiten. Das Sendesignal des Senders übersteuert den Empfänger so
> > stark, dass das Nutzsignal nicht sauber detektiert werden kann.
>
> > Der nächste Test sollte so aussehen, dass der EM 1000 mal in ca. 5m
> > Entfernung vom CUL betrieben wird.
>
> > LG
>
> > pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 20 April 2012, 16:04:57
Originally posted by: <email address deleted>

Es tut mir ja leid das so zu sagen: Aber hier hat keiner den Überlick
darüber, wie genau sich Deine Situation darstellt. Denn Du gibst in jedem
Posting eine kleine Mini-Information - aber ein Gesamtbild ist nicht
erkennbar. So zum Beispiel im letzten Posting: "das gerät funktioniert beim
Bekannten einwandfrei er hat dieselbe
Config wie ich . Kann wirklich keiner helfen???"

Frage ist :

- Welches "gerät" - die Richtantenne ? Oder DER EM 1000 WZ, den Du besitzt ?
- Wieso überhaupt "Richtantenne" - so etwas haben die Dinger normalerweise
nicht.

Ohne dieses GEsamtbild aber tappen wir im Dunkeln.

Wenn ich auf mein letztes Posting hier schaue: Gaszähler und Stromzähler
sollten den gleichen Sensoreingang haben. Versuch doch mal, den Stromsensor
an den Gas-Sender anzuschließen.

Es könnte beispielsweise sein, dass die Lichtschranke im Stromsensor eine
Macke hat - leuchtet denn die LED, wenn der "rote Strich" "vorbeikommt" ?

LG

pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 20 April 2012, 16:19:42
Originally posted by: <email address deleted>

Am 20. April 2012 13:02 schrieb Andre David :

> > Also wenn ich den ws1000 wieder in betireb nehme wird in der log datei
> > von fhem 04 nichts geschrieben also ererkennt ihn nicht.
>

... keine Ahnung wer oder was fhem 04 sein soll, aber bei mir beträgt der
Abstand zwischen 2 Stück EM1000S und der Fritzbox mit dem CUL nur 40cm (Die
Fritzbox hängt genau über dem Zählerschrank). Funktioniert ohne Probleme.
... Wird Dein EM1000 in FHEM per autocreate überhaupt erkannt?
... Leuchtet im EM1000IR die rote LED?
... Was passiert, wenn Du den IR auf einen kleinen (z.Bsp.) HandSpiegel
legst? LED an ? aus ? immer an ? immer aus ??? ........
Aber ein paar mehr Informationen solltest Du schon rausrücken, wenn Du
konstruktive Hilfe erhalten möchtest.

MfG Heinz

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 20 April 2012, 16:21:09
Originally posted by: <email address deleted>

... uups - ich schreib zu langsam ;)

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 20 April 2012, 17:59:05
Originally posted by: <email address deleted>

Sorry, war vorhin in GoogleMail und nicht in FHEM users, daher hatte ich
nur die letzten Posts gesehen. Damit sind einige meiner Fragen beantwortet.
Bleibt folgendes zu tun, um zum Erfolg zu kommen:
 
1. Die Sendeeinheit vom EM1000WZ, also EM1000S, richtig!!! codieren, auf
einen Kanal, den Du nicht zufälligerweise schon von Deinem Gaszähler
benutzt!!!. Hier posten, wie Du die DIP-Schalter gesetzt hast.
 
2. Zum Testen ein Minimal-fhem.cfg erstellen mit einem attr global verbose
5. Alte System-Log-Datei umbenennen. Fritzbox komplett neustarten. FHEM
starten, falls das nicht automatisch eingestellt ist.
 
3. Jetzt erst den EM1000S mit einer Spannungsquelle (vielleicht die von
Deinem funktionierenden Gaszähler) verbinden. Ob der IR-Sensor dabei
angesteckt ist, ist erst einmal egal.
 
4. Die grüne LED am EM1000S muss leuchten. Tut sie dies?
 
5. In FHEM mit dem Event-Monitor kontrollieren, ob EM1000 als CUL_EM
erkannt wird. Das sollte es eigentlich. Wenn nicht:
 
6. Systemprotokoll posten.
 
MfG Heinz

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: EM 1000 S
Beitrag von: Guest am 31 März 2012, 16:24:24
Originally posted by: <email address deleted>

ja bekomme ich

On 30 Mrz., 22:03, Joachim wrote:
> Mein  EM 1000 WZ tut auch wunderbar.
> Bekommst Du bei jeder Umdrehung des Zählers eine rote LED am Sender
> Gruss
> Joachim

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com