Moin,
ich habe ein kleines "Problem". Ich wollte vor einiger Zeit einen Fibaro Dimmer per Assoziation mit einem Fibaro Relais koppeln, so dass beim Druck auf den Taster des Dimmers das Relais auch schaltet. Das klappte irgendwie nicht und nun hab ich im Device des Dimmers ein endpointChildren, dass sich zwar löschen lässt, aber mit fortlaufender Nummer immer wieder selbst anlegt, sobald der Taster gedrückt wird. Es wird komplett inkl. Logfile angelegt, immer mit dem Namen "ZWave_Node_35.x" und landet dann auch im Raum ZWave. Lösche ich es nicht, legt fhem auch kein neues an, wenn ich auf den Taster drücke.
Leider habe ich anscheinend die Sache mit der Assoziation noch nicht wirklich verstanden, denn ich bekomme dieses Verhalten nicht weg. Kann mir jemand helfen, wie ich die Assoziation wieder weg bekomme?
Ich denke, es liegt an dieser Association
2017-03-15 13:58:48 mca_4 Max 10 Nodes ZWave_Stick_UZB ZWave_Stick_UZB:160
und hier speziell an "ZWave_Stick_UZB:160". Ich kann leider nicht mehr sagen, was ich eingetippt hatte, damit das da erscheint. Weg bekomme ich es jedenfalls nicht mehr :-\
Hier ist das Listing des Gerätes
Internals:
DEF d054ae9f 35
IODev ZWave_Stick_UZB
NAME DM_WG_LichtDecke
NR 294
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
endpointChildren ZWave_Node_35.2
homeId d054ae9f
nodeIdHex 23
READINGS:
2017-03-15 13:58:24 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWave_Stick_UZB
2017-03-15 13:58:25 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2017-03-15 13:58:25 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2017-03-15 13:58:25 assocGroup_4 Max 5 Nodes ZWave_Stick_UZB
2017-03-15 13:58:25 assocGroup_5 Max 5 Nodes
2017-03-15 13:58:24 assocGroups 5
2017-07-20 22:59:58 basicSet 255
2017-01-20 08:02:57 configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
2017-01-20 08:02:58 configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
2017-01-20 08:02:55 configForceAutoCalibration idle
2017-01-20 08:02:57 configLoadControlMode trailingEdge
2017-01-20 08:02:57 configMaximumBrightnessLevel 80
2017-01-20 08:02:58 configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
2017-01-20 08:02:57 configMinimumBrightnessLevel 12
2017-01-20 08:02:58 configOnOffMode modeSelectedAutomatically
2016-02-08 20:29:26 configSceneActivationFunctionality FunctionalityActivated
2017-01-20 08:02:57 config_30 2
2017-07-25 06:26:53 energy 110.68 kWh
2017-03-15 13:58:48 mcaGroups 5
2017-03-15 13:58:48 mca_1 Max 1 Nodes ZWave_Stick_UZB
2017-03-15 13:58:48 mca_2 Max 10
2017-03-15 13:58:48 mca_3 Max 10
2017-03-15 13:58:48 mca_4 Max 10 Nodes ZWave_Stick_UZB ZWave_Stick_UZB:160
2017-03-15 13:58:48 mca_5 Max 10
2016-02-08 19:05:14 model FIBARO System FGD212 Dimmer 2
2016-02-08 19:05:14 modelConfig fibaro/fgd212.xml
2016-02-08 19:05:14 modelId 010f-0102-1000
2017-07-25 06:41:33 power 0.0 W
2017-07-24 22:37:09 reportedState off
2016-08-12 23:02:22 scene_0c 00
2016-08-12 23:02:23 scene_0d 00
2016-09-03 22:55:04 scene_0e 00
2016-09-13 06:33:36 scene_10 00
2017-04-30 02:35:58 scene_12 0
2017-04-30 02:36:00 scene_13 0
2017-07-09 23:15:01 scene_14 0
2017-07-24 22:35:59 scene_16 0
2016-02-26 17:25:35 scene_17 00
2016-08-24 22:06:38 scene_18 00
2016-09-10 22:55:28 scene_1a 00
2017-01-27 08:01:30 scene_22 0
2017-01-27 08:01:30 scene_23 0
2017-05-17 22:53:44 scene_24 0
2017-07-20 22:59:58 scene_26 0
2017-07-24 22:37:09 state off
2017-07-24 22:37:09 timeToAck 0.240
2017-07-24 22:37:09 transmit OK
2016-02-08 21:20:23 version Lib 3 Prot 4.5 App 3.3 HW 2 FWCounter 1 FW 3.3
Attributes:
IODev ZWave_Stick_UZB
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
Und das endpointChildren
Internals:
DEF d054ae9f 8962
IODev ZWave_Stick_UZB
NAME ZWave_Node_35.2
NR 370
STATE ???
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice yes
endpointParent DM_WG_LichtDecke
homeId d054ae9f
nodeIdHex 2302
READINGS:
2017-07-20 22:59:59 basicSet 255
Attributes:
IODev ZWave_Stick_UZB
room ZWave
Vielen Dank für die Hilfe
Michael
ZitatKann mir jemand helfen, wie ich die Assoziation wieder weg bekomme?
Probiere einmal (ungetestet):
set DM_WG_LichtDecke mcaDel 4 0 <decNodeId_ZWave_Stick_UZB> 160
Gruß, Christian
Da kommt eine Fehlermeldung
Error: <decNodeId_ZWave_Stick_UZB> is not a decimal number
<decNodeId_ZWave_Stick_UZB> möchtest Du bitte auch durch die dezimale NodeId Deines Sticks ersetzen. Das ist typischerweise 1.
Und ich hatte mich schon gewundert... :o
Vielen Dank, das war es!