Guten Tag zusammen,
Ich habe einen Elero Stick im Einsatz um aktuell 7 Rolladen und zu steuern.
Neben den 7 einzelnen Devices der einzelnen Rollos habe ich zusätzlich 5 GruppenDevices angelernt welche ich benutze
um zum Beispiel im Wohnzimmer, Küche, Erdgeschoss, Obergeschoss oder im ganzen Haus die Rolladen auf einen Knopfdruck in eine bestimmte Position zu bringen.
Ich habe also im Wohnzimmer die 3 Rollos:
wz.ro.Ost1
wz.ro.Ost2
wz.ro.Sued1
Daneben habe ich auf dem Stick alle diese 3 Rollos angelernt im Gruppen Device:
wz.ro.Wohnzimmer.Alle
Sind alle 3 zum Beispiel in der "top_position" erhalte ich bei erreichen dieser Position jeweils einen Event dass nun
wz.ro.Wohnen.Alle in "top_position" ist welche wiederum eine Push Meldung auslöst.
Bis ich dann alle wieder zum Beispiel schliesse, werden keine weiteren Events generiert und demzufolge auch keine Push Meldungen versandt.
Wird nun einer der Rollos zum Beispiel auf intermediate gestellt für die Beschattung, erhalte ich ab dem Zeitpunkt im Abstand von ca. 90 Sekunden bis 3 Minuten untenstehende alternierende Events:
2017-07-27 10:35:37 EleroDrive wz.ro.Wohnen.Alle intermediate_position
2017-07-27 10:36:59 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle top_position
2017-07-27 10:42:36 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle intermediate_position
2017-07-27 10:44:02 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle top_position
2017-07-27 10:46:47 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle intermediate_position
2017-07-27 10:48:11 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle top_position
2017-07-27 10:49:34 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle intermediate_position
2017-07-27 10:50:57 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle top_position
2017-07-27 10:53:41 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle intermediate_position
2017-07-27 10:55:03 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle top_position
2017-07-27 10:56:26 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle intermediate_position
2017-07-27 10:57:49 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle top_position
2017-07-27 10:59:11 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle intermediate_position
2017-07-27 11:00:33 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle top_position
2017-07-27 11:01:56 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle intermediate_position
2017-07-27 11:04:43 EleroDrive wz.ro.Wohnzimmer.Alle top_position
Normalerweise verwende ich jeweils die GruppenDevices um das ganze Parterre gleichzeitig runter zu fahren und triggere dann daraus auch die Meldungen. Damit habe ich nur eine Pusch Meldung. Würde ich alle Rollos einzeln steuern, gäbe es natürlich fünf Messages anstelle von nur einer Message.
Gibt es eine Möglichkeit diese durch den Gruppen Device erzeugten alternierenden Events zu unterdrücken wenn nicht alle 3 Rollos in derselben Position sind.
Der Gruppen Device selber wird ja nicht aktiv getriggert. Es wird eigentlich nur der spezifischen Rollo Device gesteuert der für die Beschattung geschlossen wird.
Freundliche Grüsse