Hallo.
Ich habe einen HM-LC-Dim1L-PI-3 ( Firmware 2.8 ) aus dem Schrank geholt und wollte ihn wieder in Betrieb nehmen. Da ich in der Zwischenzeit meine anderen Geräte auf VCCU umgestellt habe, habe ich den Dim Zwischenstecker resettet und neu gepaired.
Pairing wird auch jetzt mit richtiger R-pairCentral und PairedTo angezeigt. Readings kommen offenbar korrekt an.
Mein Problem: Wenn ich den Aktor in der FHEM Oberfläche einschalten will, scheint er direkt wieder auszuschalten.Hier die Ausgaben meiner Logs:
- HM_2CB8D2 ist der eigentliche Aktor
- wz_dimmer_stehlampe ist channel_01 des Aktors, der die Befehle ausführen soll soweit ich weiß
Logfile:
2017.07.29 19:54:32 3: CUL_HM set wz_dimmer_stehlampe on
2017.07.29 19:54:32 3: CUL_HM wz_dimmer_stehlampe repeat, level 00 instead of C8
2017.07.29 19:54:32 3: CUL_HM wz_dimmer_stehlampe repeat, level 00 instead of C8
2017.07.29 19:54:38 3: CUL_HM set wz_dimmer_stehlampe statusRequest
Events:
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_pending
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe set_on
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe deviceMsg: off (to VCCU)
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe dim: stop:off
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe level: 0
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe loadFail: on
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe pct: 0
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe off
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe timedOn: off
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_done
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe deviceMsg: off (to VCCU)
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe dim: stop:off
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe level: 0
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe levelMissed: desired:100
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe loadFail: on
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe pct: 0
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe off
2017-07-29 19:54:32 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe timedOn: off
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_pending
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_done
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 off
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 off
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe deviceMsg: off (to VCCU)
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe dim: stop:off
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe level: 0
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe loadFail: on
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe pct: 0
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe phyLevel: 0
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe off
2017-07-29 19:54:38 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe timedOn: off
Ich peil leider nicht, was hier passiert. Hab das Ding lange nicht benutzt, ist der Aktor vielleicht kaputt?
Habe nach der "level 00 instead of C8" Fehlermeldung gesucht, aber leider nur 2 Beiträge gefunden, wo es irgendwelche Probleme mit der Kopplung eines Schalters und eines Toggles gab und ich hab beides versucht, toggle und "set wz_dimmer_stehlampe on" ebenso wie pct direkt setzen.
Hatte alles keinen sichtbaren Effekt.
Auch das kurze Drücken der Anlerntaste direkt am Gerät (was ja eigentlich An- und Ausschalten sollte) tut leider nix. Habs mit mehreren Lampen versucht.
Hat jemand ne Idee?
Einfach kaputt oder kann es was mit der config sein?
Danke und Grüße.
Hi,
passiert das mit dem ausschalten auch wenn Du am Dimmer direkt einschaltest?
Was sagt das powerOn Reading?
Es könnte sein, ein Elko im Netzteil ist kaputt.
Gruß Otto
Hi.
Danke für deine Antwort.
Wenn ich das Ding in die Steckdose stecke kommt diese Latte an Events:
2017-07-30 00:09:05 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_done
2017-07-30 00:09:05 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:05 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 off
2017-07-30 00:09:05 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:05 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 off
2017-07-30 00:09:06 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe deviceMsg: off (to VCCU)
2017-07-30 00:09:06 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe dim: stop:off
2017-07-30 00:09:06 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe level: 0
2017-07-30 00:09:06 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe loadFail: off
2017-07-30 00:09:06 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe pct: 0
2017-07-30 00:09:06 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:06 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe off
2017-07-30 00:09:06 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe timedOn: off
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_done
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 off
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 off
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe deviceMsg: off (to VCCU)
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe dim: stop:off
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe level: 0
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe loadFail: on
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe pct: 0
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe off
2017-07-30 00:09:08 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe timedOn: off
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_done
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 deviceMsg: off (to VCCU)
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 dim: stop:off
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 level: 0
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 loadFail: on
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 pct: 0
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 off
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 timedOn: off
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe off
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_done
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 deviceMsg: off (to VCCU)
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 dim: stop:off
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 level: 0
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 loadFail: on
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 pct: 0
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 off
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 timedOn: off
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe phyLevel: 0
2017-07-30 00:09:09 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe off
Das PowerOn Reading von HM_2CB8D2 sagt derzeit:
powerOn 2017-07-29 19:40:09
Das reading ist offenbar ein paar Stunden alt, ich hab das Teil aber vor ein paar Minuten (00:09:05) erst wieder in die Steckdose gesteckt.
Wenn ich danach ab und zu mal auf den Knopf am Stecker drücke kommt ... nix.
Kein Event, keine Änderung auch nur eines einzigen readings...
Sorry für die Basic Frage, aber was ist ein Elko?
Naja dann war meine Idee sicher nicht hilfreich :)
Elko -> Elektrolytkondensator - wo soll ich jetzt anfangen zu erklären? :-[
Gruß Otto
Ganz blöde Idee: Hast Du eine Glühlampe als Last oder was anderes oder nix?
Lastausfallkslibrierung (https://www.elv.de/topic/was-ist-die-lastausfallkalibrierung.html)
Das hilft hier zwar nicht direkt weiter...
Schaltplan konnte ich nicht auftreiben, aber Ottos erste Vermutung wäre auch meine gewesen.
Hallo,
bei mir und dem Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM hat dieser Beitrag von Otto und Pfriemler geholfen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56359.msg663903.html#msg663903
Viele Grüße Gisbert
Hallo,
schau mal hier.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71981.msg635453.html#msg635453 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71981.msg635453.html#msg635453)
Auch wenn der C26 in den Schaltnetzteilen der Unterputzdimmer und -schalter quasi eine Sollbruchstelle darstellt, so heißt das noch nicht, dass das auch für den älteren Zwischenstecker-Anschnittdimmer gilt. Wie ich schon schrieb: Den Schaltplan konnte ich nicht auftreiben (anscheinend wurde er im ELV-Journal nicht veröffentlicht), denn genau nach Analogien zum C26 wollte ich dort ja suchen.
Davon ab passt das Fehlerbild nicht eindeutig: bei einem kaputten C26 bricht beim Einschalten die Versorgung zusammen und die Dinger machen ein Reboot, inklusive Statusmeldungen und powerOn. Das passt zumindest auf den beschriebenen Effekt des Auto-Off nach einem Einschalten durch FHEM. Aber anscheinend fehlen die Reboot-Statusmeldungen (oder???). Auch wenn hier vom TE beschrieben wird, dass sich beim Druck auf die lokale Taste nix tut, zeigt das ein wenig in eine andere Richtung, deswegen hätte ich eher auf Lasterkennung etc. getippt.
Ohne Schaltplan ist aber alles Kaffeesatzleserei. Ich hätte dennoch Lust, das Ding zu untersuchen :D
Den Schaltplan von dem Dimmer und Schalter habe ich. Bin aber zurzeit im Urlaub und erst am 11.08. wieder verfügbar. Kann ihn Dir dann per pn schicken.
@Enlightning Man: Vergiss die Frage nach den Lampen, hattest Du schon im ersten Post erwähnt.
Wie lange hast Du den schon? Und bevor Du ihn wegwirfst: bitte mir schicken ;) (VB)
Zitat von: majorshark am 31 Juli 2017, 05:38:07
Schaltplan von dem Dimmer und Schalter habe ich
Gern her damit! 'n Tipp wo ich suchen sollte, würde schon reichen. Wohlgemerkt: Der Phasenanschnitts-Zwischensteckerdimmer (Dim1L-Pl). -3 bedeutet ja wohl auch, dass es inzwischen ein paar Änderungen gab.
Schönen Urlaub weiterhin!
Hi zusammen.
Danke für die Antworten.
Laut der praktischen Amazon Bestellübersicht habe ich das Teil seit Oktober 2015 insofern sollte da eigentlich noch Garantie drauf sein. Ich versuch mal, den zu Komforthaus zurückzuschicken, die peilen nur grad noch nicht, dass es sich nicht um eine Rücksendung eines defekten Gerätes innerhalb der ersten 14 Tage nach Lieferung handelt sondern halt innerhalb der ersten 2 Jahre.
Mal schaun ob sie die zweite Mail wirklich lesen und nich nur ne Defaultantwort schicken ;)
Ich werd bekloppt.
Jetzt hab ich grad alle Retourenscheine ausgefüllt, probier das Ding noch ein letztes Mal aus bevor es in die Kiste wandert und jetzt gehts... :o
017-08-09 21:15:47 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe set_on
2017-08-09 21:15:47 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_done
2017-08-09 21:15:47 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe deviceMsg: on (to VCCU)
2017-08-09 21:15:47 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe dim: stop:on
2017-08-09 21:15:47 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe level: 100
2017-08-09 21:15:47 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe loadFail: off
2017-08-09 21:15:47 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe pct: 100
2017-08-09 21:15:47 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe chn:on phys:0
2017-08-09 21:15:47 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe timedOn: off
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_pending
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM HM_2CB8D2 CMDs_done
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 phyLevel: 100
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_01 chn:off phys:100
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 phyLevel: 100
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM HM_2CB8D2_Sw1_V_02 chn:off phys:100
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe deviceMsg: on (to VCCU)
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe dim: stop:on
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe level: 100
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe loadFail: off
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe pct: 100
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe phyLevel: 100
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe on
2017-08-09 21:15:53 CUL_HM wz_dimmer_stehlampe timedOn: off
Also da hätte ich jetzt aber doch noch eine Frage:
Ursprünglich war mein Plan, diesen Stecker an einer per Schalter geschalteten Steckdose zu betreiben und ihn zusätzlich über Funk anzusprechen.
Konkret:
- ich wollte per wandschalter die schaltbare Wandsteckdose an und ausschalten und damit die Lampe im DimmAktor eingstöpselt ist an- und ausschalten.
- Ich wollte wenn die Lampe an ist sie zusätzlich über Funk steuern können
Das hat bei mir ursprünglich nicht geklappt, da der DimmAktor beim schalten der Stromzufuhr nur unzuverlässig "online" gekommen ist, also per Funk zu erreichen war. Daher hab ich das Ding nicht weiterbenutzt.
Kann das dasselbe Problem sein, warum er teilweise jetzt falsch reagiert hat?
Sollte das was ich beschrieben habe eigentlich möglich sein? Oder ist klar, dass diese Dimmer Probleme haben, wenn man einfach den Strom an- und ausschaltet?
Weil wenn das Ding doch kaputt ist, dann würde ich es jetzt schon noch umtauschen wollen. Is ja nich billig...
Danke und Grüße!
Tag später, jetzt geht er wieder nicht wenn man auf den Schalter drückt. hab ihn jetzt zurück geschickt. mal sehen was Austauschgerät macht....