Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen die HM-LC-Bl1PBU-FM Rolladenaktoren mit ccu2 in Betrieb.
Leider finde ich nicht den passenden Ansatz.
Ich habe im Homematic-Wiki gelesen, dass man die Prozent-Anzeige umdrehen kann, da 100% ja bei HM geöffnet ist und 0% geschlossen? Habe ich MIT HMCCUDEV, oder HMCCUCHN auch die Möglichkeit?
Mit dem Attribut ccuscaleval.
In der Commandref von HMCCUCHN ist sogar genau dafür ein Beispiel drin.
Oh Mann,
wer lesen kann ist klar im Vorteil...
und dann auch noch so einfach!
Vielen Dank!
So weit so gut!
So wird alles richtig angezeigt.
Nochmals Danke dafür!
Nur leider habe ich jetzt noch das Problem, dass alles wunderbar funktioniert solange ich nicht 0 (Rollo soll komplett hochgefahren sein) einstelle. Denn leider ist offenbar 0 immer noch komplett geschlossen.
100 ist allerdings ebenfalls komplett geschlossen.
habe ich was übersehen?
Muss ich mir anschauen. Ist evtl. ein Bug, der mir nicht aufgefallen ist, da ich das so nicht nutze.
Update: Ja, ist ein Fehler in HMCCU. Werde ich mit dem nächsten Update beheben.
Ja astrein!
Vielen Dank vorab!