FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Edi77 am 02 August 2017, 10:42:18

Titel: Ein/Ausschaltverzögerung
Beitrag von: Edi77 am 02 August 2017, 10:42:18
Ich weiß das Thema war bestimmt schon sehr oft hier,
aber ich benötige für verschiedene Szenario eine einfach Lösung.
Es geht nicht darum xx Sek. zu warten um etwas auszulösen.
Es geht darum wie bei einer SPS eine richtige Ein/Ausschaltverzögerung zu realisieren, d.h. z.B. einen Sonnenerkennung für eine Markise, das erst wenn die Sonne > 5 Min. verdeckt ist der Variable sonne auf "no" geht, oder ein Bewegungsmelder in einem Raum wenn wirklich 30 Min. keine Bewegung registriert wird, das Licht ausgeschaltet wird, oder der Regensensor wenn 15 Min. kein Regen mehr registriert wird die Variable "Regen" auf "no" geht usw.
Das also wären die Zeit abläuft trotzdem eine Zustandsüberwachung statt findet und nicht einfach die Zeit weiter läuft.
Titel: Antw:Ein/Ausschaltverzögerung
Beitrag von: DeeSPe am 02 August 2017, 10:47:32
Das klingt für mich nach watchdog (https://fhem.de/commandref_DE.html#watchdog).

Gruß
Dan
Titel: Antw:Ein/Ausschaltverzögerung
Beitrag von: sash.sc am 02 August 2017, 11:10:11
Oder nach doif mit wait Attribut

Gesendet von dem teuren ding in meiner hand