FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: h-man-kl am 16 August 2017, 12:54:25

Titel: Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 16 August 2017, 12:54:25
Hallo zusammen,
in der letzten Zeit kam ich leider nicht dazu viel mit fhem zu machen und nun stehe ich gleich wieder vor einem Problem....

Ich habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU mit einem HM-LC-Sw1-DR gepeert um eine Elektroheizung (so wie es im Wiki steht)
Leider schaltet sich der Aktor immer nach ein paar Minuten aus, obwohl die solltemperatur noch nicht erreicht ist :-(
Kennt jemand das Problem und dessen Lösung?

Vielen Dank und Gruß
H-Man
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: darkness am 16 August 2017, 13:07:24
Hallo,

wenn du mehr Informationen in form eines list gibst, kann man vielleicht helfen.

Gruß
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 16 August 2017, 13:15:28
Kann ich gerne machen, wollte nur nicht unnötig viele Zeilen einfach reinkopieren zumal das ein schalten ansich ja geht.
List des LC:
Internals:
   DEF        40D750
   HM.LAN.97.1_MSGCNT 36
   HM.LAN.97.1_RAWMSG 040300299FA01040D7501511AB0100000000
   HM.LAN.97.1_RSSI -41
   HM.LAN.97.1_TIME 2017-08-16 12:48:38
   IODev      HM.LAN.97.1
   LASTInputDev HM.LAN.97.1
   MSGCNT     36
   NAME       HM_40D750
   NOTIFYDEV  global
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-HM_40D750
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:9F - t:10 s:40D750 d:1511AB 0100000000
   protLastRcv 2017-08-16 12:48:38
   protResnd  2 last_at:2017-08-16 12:43:35
   protSnd    55 last_at:2017-08-16 12:48:38
   protState  CMDs_done
   rssi_HM.LAN.97.1 lst:-47 avg:-47 cnt:1 max:-47 min:-47
   rssi_at_HM.LAN.97.1 lst:-41 avg:-41.13 cnt:36 max:-41 min:-46
   READINGS:
     2002-01-02 04:55:35   CommandAccepted yes
     2002-01-02 04:50:37   D-firmware      2.8
     2002-01-02 04:50:37   D-serialNr      MEQ1562065
     2017-08-16 12:48:37   PairedTo        0x1511AB
     2002-01-02 04:50:42   R-confBtnTime   permanent
     2002-01-02 04:50:42   R-intKeyVisib   invisib
     2002-01-02 04:50:42   R-localResDis   off
     2002-01-02 04:50:42   R-pairCentral   0x1511AB
     2002-01-02 04:50:43   R-powerUpAction off
     2002-01-02 04:50:43   R-sign          off
     2002-01-02 04:50:43   R-statusInfoMinDly 2 s
     2002-01-02 04:50:43   R-statusInfoRandom 1 s
     2002-01-02 04:50:43   R-transmitTryMax 6
     2017-08-16 11:55:02   deviceMsg       off (to VCCU.ZAK)
     2017-08-16 11:55:02   level           0
     2017-08-16 11:55:02   pct             0
     2002-01-02 04:50:43   powerOn         2002-01-02 04:50:43
     2017-08-16 11:55:02   recentStateType info
     2017-08-16 11:55:02   state           off
     2017-08-16 11:55:02   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   159
     cSnd       011511AB40D75001040000000001,011511AB40D7500103
     mId        00F0
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +40D750,00,00,00
       nextSend   1502880518.74678
       rxt        0
       vccu       VCCU.ZAK
       p:
         40D750
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM.LAN.97.1
     mRssi:
       mNo        9F
       io:
         HM.LAN.97.1 -39
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HM.LAN.97.1
       flg        A
       ts         1502880518.45309
       ack:
         HASH(0xa528d44)
         9F80021511AB40D75000
     rssi:
       HM.LAN.97.1:
         avg        -47
         cnt        1
         lst        -47
         max        -47
         min        -47
       at_HM.LAN.97.1:
         avg        -41.1388888888889
         cnt        36
         lst        -41
         max        -41
         min        -46
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HM.LAN.97.1
   IOgrp      VCCU.ZAK:HM.LAN.97.1
   autoReadReg 0
   expert     1_allReg
   firmware   2.8
   group      Klima
   model      HM-LC-Sw1-DR
   peerIDs    00000000,
   room       97.02.002,CUL_HM
   serialNr   MEQ1562065
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


List des TC:

Internals:
   DEF        52DEF7
   HM.LAN.97.1_MSGCNT 110
   HM.LAN.97.1_RAWMSG 0500003B5E847052DEF700000000FE2F
   HM.LAN.97.1_RSSI -59
   HM.LAN.97.1_TIME 2017-08-16 13:14:22
   IODev      HM.LAN.97.1
   LASTInputDev HM.LAN.97.1
   MSGCNT     110
   NAME       HM_52DEF7
   NOTIFYDEV  global
   NR         77
   NTFY_ORDER 50-HM_52DEF7
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_52DEF7_Weather
   channel_02 HM_52DEF7_Climate
   channel_03 HM_52DEF7_WindowRec
   channel_06 HM_52DEF7_remote
   channel_07 HM_52DEF7_SwitchTr
   lastMsg    No:5E - t:70 s:52DEF7 d:000000 00FE2F
   protCmdDel 0
   protLastRcv 2017-08-16 13:14:22
   protNack   1 last_at:2017-08-16 12:55:51
   protSnd    6 last_at:2017-08-16 13:00:13
   protState  CMDs_done
   rssi_HM.LAN.97.1 lst:-53 avg:-54.25 max:-53 min:-56 cnt:4
   rssi_at_HM.LAN.97.1 cnt:110 min:-86 max:-50 lst:-59 avg:-63.67
   READINGS:
     2017-08-16 12:55:36   Activity        alive
     2017-08-16 13:00:12   CommandAccepted yes
     2017-08-16 12:55:36   D-firmware      1.3
     2017-08-16 12:55:36   D-serialNr      NEQ1806357
     2002-01-03 02:10:58   PairedTo        0x1511AB
     2002-01-01 05:08:09   R-burstRx       on
     2002-01-01 05:08:09   R-cyclicInfoMsg on
     2002-01-01 05:08:09   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2002-01-01 05:08:09   R-pairCentral   0x1511AB
     2002-01-03 02:10:58   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:15 0B:11 0C:AB 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-08-16 11:54:47   RegL_07.
     2017-08-16 13:14:12   battery         ok
     2017-08-16 13:14:12   batteryLevel    3.2
     2017-08-16 13:14:12   desired-temp    off
     2017-08-16 13:14:12   measured-temp   25.4
     2017-08-16 13:00:13   state           CMDs_done
     2002-01-01 05:08:37   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   94
     cSnd       111511AB52DEF7860409,111511AB52DEF7860409
     mId        00AD
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +52DEF7,00,00,00
       nextSend   1502882062.54519
       rxt        0
       vccu       VCCU.23.00
       p:
         52DEF7
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM.LAN.97.1
     mRssi:
       mNo        5E
       io:
         HM.LAN.97.1 -57
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       HM.LAN.97.1:
         avg        -54.25
         cnt        4
         lst        -53
         max        -53
         min        -56
       at_HM.LAN.97.1:
         avg        -63.6727272727273
         cnt        110
         lst        -59
         max        -50
         min        -86
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HM.LAN.97.1
   IOgrp      VCCU.23.00:HM.LAN.97.1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 0
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   group      Klima
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       97.02.001,CUL_HM
   serialNr   NEQ1806357
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: darkness am 16 August 2017, 13:38:18
Laut dem List des HM-LC-Sw1-DR ist da aber nichts gepeert. Wie schaltest du den schaltern ein/aus?

Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 16 August 2017, 14:08:46
Ich hätte ein List des TC-IT......_SwitchTr schicken müssen....
Wie gesagt schalten tue ich über das hochdrehen der Solltemperatur und das geht ja auch. aber der LC schaltet halt alle paar min aus und wieder ein....

List des HM-TC-IT...._SwitchTr:
Internals:
   DEF        52DEF707
   NAME       HM_52DEF7_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         83
   NTFY_ORDER 50-HM_52DEF7_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_52DEF7
   peerList   HM_40D1B5,
   READINGS:
     2017-08-16 14:03:15   R-HM_40D1B5_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
     2002-01-01 05:10:35   R-sign          off
     2017-08-16 14:03:15   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-08-16 14:03:15   RegL_07.HM_40D1B5_chn-01   15:04 00:00
     2017-08-16 14:06:53   level           100
     2017-08-16 14:03:15   peerList        HM_40D1B5,
     2017-08-16 14:03:15   state           peered
     2017-08-16 14:06:53   trigger_cnt     211
   helper:
     peerIDsRaw ,40D1B501,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,40D1B501,


Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: darkness am 16 August 2017, 14:45:40
Hm, dein TC ist gepeert mit dem Device HM_40D1B5.
Zitat
   device     HM_52DEF7
   peerList   HM_40D1B5,

Dein HM-LC-Sw1-DR  heißt aber HM_40D750 und dieser ist nicht gepeert:

Zitat
   model      HM-LC-Sw1-DR
   peerIDs    00000000,

Hast du noch etwas am Tastereingang angeschlossen? Evtl noch Taster mit "Glimmlämpchen"?

Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 16 August 2017, 15:13:46
Natürlich sind die sorum geppert, steht ja auch in der Anleitung....
set <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr> peerChan 0 <HM-LC-SW1-FM> single set
set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>

gehe ich recht in der Annahme, dass du diese Konstellation nicht hast?

Gruß
H-Man
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: darkness am 16 August 2017, 15:41:50
ZitatNatürlich sind die sorum geppert, steht ja auch in der Anleitung....

Aber ein Peer sollte auf beiden Seiten vorhanden sein.


Ich verstehe nicht, wie ein

Zitatset <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>

funktionieren soll, wenn im <HM-LC-SW1-FM> kein Peer gesetzt ist.

Diese Konstellation habe ich nicht. Aber das Vorgehen ist ja immer das gleiche.

Peeren und die Register setzten. Siehe

Zitatget regList <HM-LC-SW1-FM>

Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee?

Edit:

Und
ZitatpeerList   HM_40D1B5
ist nicht dein LC
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: darkness am 17 August 2017, 09:12:57
Hallo,

ich habe deinen Aufbau jetzt mal nachgestellt.

1. Das Peering muss auf beiden Seiten vorhanden sein. Sowohl am LC wie auch am TC

2. Wenn das Peering erfolgreich ist, bekommst du beim <HM-LC-SW1-FM> eine Menge Readings mehr. Z.B

2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgCtDlyOff geLo
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgCtDlyOn geLo
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgCtOff geLo
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgCtOn geLo
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgCtValHi 100
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgCtValLo 50
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgMultiExec on
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgOffDly 0 s
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgOffTime unused
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgOffTimeMode absolut
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgOnDly 0 s
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgOnTime unused
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgOnTimeMode absolut
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgSwJtDlyOff off
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgSwJtDlyOn on
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgSwJtOff dlyOn
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-lgSwJtOn dlyOff
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shCtDlyOff geLo
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shCtDlyOn geLo
     2017-08-17 08:57:00   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shCtOff geLo
     2017-08-17 08:57:00   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shCtOn ltLo
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shCtValHi 100
     2017-08-17 09:05:29   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shCtValLo 28
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shMultiExec off
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shOffDly 0 s
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shOffTime unused
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shOffTimeMode absolut
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shOnDly 0 s
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shOnTime unused
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shOnTimeMode absolut
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shSwJtDlyOff off
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shSwJtDlyOn on
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shSwJtOff dlyOn
     2017-08-17 08:56:07   R-HM_4EA1C5_SwitchTr-shSwJtOn dlyOff


Bei mir Schaltet dieser anschließend ohne Probleme (Wobei ich keine Heizung angeschlossen habe).

Gruß

P.S.

Schau dir mal das Modul HMINFO (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo) an, sofern noch nicht bekannt. Damit kann man div Probleme schon direkt erkennen
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 21 August 2017, 08:47:51
Hi,
sorry wenn ich jetzt erst antworte.....
ich glaube ich weiß jetzt a) was du genau gemeint hast und b) wo mein Problem liegt.
Ich habe zwar das peering so durchgeführt, wie es im wiki steht, aber auf dem HM-LC-SW1-DR scheint das nicht anzukommen. auch wenn ich ein getconfig mache bekomme ich von dem KC nichts zurück - schalten kann ich ihn aber. Ich muss aml sehen ob ich noch einen zweiten habe um das Problem nachstellen zu können
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: darkness am 21 August 2017, 08:53:05
Schreib doch ansonsten einfach mal wie du das Peering durchführst. Mit welchem Befehl. Und nicht "wie im wiki" :)

Gruß
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 21 August 2017, 11:50:16
Kein Problem:
set <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr> peerChan 0 <HM-LC-SW1-FM> single set

set <HM-LC-SW1-FM> regSet shCtOn ltLo <HM-TC-IT-WM-W-EU_SwitchTr>


und Anschließend habe ich die Anlerntaste am TC-IT und am LC-SW gedrückt. Das dumme ist nur, dass der LC das anscheinend nicht frisst :-(
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: Cobra am 21 August 2017, 11:56:20
Mach doch mal:

set HM_52DEF7_SwitchTr peerChan 0 HM_40D750 single set
set HM_40D750 regSet shCtOn ltLo HM_52DEF7_SwitchTr
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: darkness am 21 August 2017, 11:58:32
Versuch auch erst das peering. Dann ein Get Config auf beide Geräte und schauen ob alles geklappt hat.

Danach dann erst die Register setzen.
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: Otto123 am 21 August 2017, 11:59:45
Wie in Beitrag 5 schon geschrieben hast Du den falschen Aktor (Kanal) genommen. (Ich weiß nicht genau ob der einkanalige überhaupt separate Channel hat)

Du willst eventuell den 40D750(01) hast aber den  40D1B5(01) genommen.

Erst peeren, dann prüfen ob das peering auf beiden Seiten da ist, dann register setzen.

ZitatAchtung: Zwischen der Eingabe beider Befehlszeilen muss man etwas Zeit lassen. Der Aktor muss das peering abgeschlossen haben, ansonsten bekommt man einen Fehler das getconfig nicht abgeschlossen wurde.

Tasten brauchst Du bei beiden Geräten nicht zu drücken! Die Daten werden so übertragen. Auf Fehlermeldungen achten, nicht blind Befehle eingeben.

Gruß Otto
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: Bennemannc am 21 August 2017, 12:20:22
Hallo,

ihr denkt bei Elektroheizung bitte daran, das der Actor max. 1350 W (6 Amp)schalten darf/kann. Also nicht überlasten das Teil!

Gruß Christoph
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 22 August 2017, 06:46:30
Hallo zusammen,
habe nochmal alles hier durchgelesen und auch nochmal alles probiert.
@Otto was willst du damit sagen? : Du willst eventuell den 40D750(01) hast aber den  40D1B5(01) genommen.
Der 40D1B5 ist definitiv mein 1-Kanal-Hutschienenaktor den ich mit dem Raumreglerpeeren möchte. Der andere ist im Container nebnenan.....

Der aktuelle Stand ist, dass der  HM_52DEF7_SwitchTr ge-peered ist mit dem HM_40D1B5 und umgekehrt.
Händiges schalten des LC geht ja schon die ganze Zeit. Setze ich die SOLL Temp auf on schaltet der LC (das nachgeschaltete Relais) nach ein paar Min. geht dieser aber wieder aus, dann wieder an, usw......

Ich schnalls nicht.

Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: darkness am 22 August 2017, 07:36:09
Zitat von: h-man-kl am 22 August 2017, 06:46:30
Der 40D1B5 ist definitiv mein 1-Kanal-Hutschienenaktor den ich mit dem Raumreglerpeeren möchte. Der andere ist im Container nebnenan.....

Nein, laut deinem Listing aus Post 3 ist der Name des LC


...
NAME       HM_40D750
...
model      HM-LC-Sw1-DR


Oder ist das list vom LC falsch?

Edit:

Wenn jetzt suber gepeert ist, dann Poste doch bitte noch mal ein List der beiden Geräte bzw. des gepeerten Kanals.
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 22 August 2017, 08:49:50
dann muss ich im Post 3 den Falschen LC genommen haben.
Wie gesagt, habe vorhin alles nochmal gemacht
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: Otto123 am 22 August 2017, 09:19:19
Moin,

es gab schon Leute die haben tagelang gepostet "... es läuft nicht ..." und haben dann festgestellt sie waren mit dem Terminal mit dem falschen Server verbunden.

Prüfe bitte ob Du die richtigen Geräte verwendest, wenn Du willst, zeigst Du uns von denen nochmal ein list. Poste bitte auch die regList von dem Aktorchannel.
Prüfe bitte, ob die Ausschaltvorgänge nicht von anderen Geräten/Prozessen durchgeführt werden. Du hast vielleicht noch eine andere Regelung/Test an den Aktor gebunden?

Gruß Otto
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 25 August 2017, 07:19:13
Hallo zusammen und vielen Dank euch allen.
Nachdem ich das erste päärchen jetzt am laufen habe, mache ich mich gleich an die beiden nächsten und werde berichten ob es da die gleichen Probleme gibt.
Hier der vollständigjkeit halber die lists:
SwitchTr Kanal des Raumreglers:

Internals:
   DEF        52DEF707
   NAME       HM_52DEF7_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         83
   NTFY_ORDER 50-HM_52DEF7_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     HM_52DEF7
   peerList   HM_40D1B5,
   READINGS:
     2017-08-16 14:03:15   R-HM_40D1B5_chn-01-hyst2pointRead 0.4 C
     2002-01-01 05:10:35   R-sign          off
     2017-08-16 14:03:15   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-08-16 14:03:15   RegL_07.HM_40D1B5_chn-01 15:04 00:00
     2017-08-25 07:14:54   level           0
     2017-08-24 14:44:02   peerList        HM_40D1B5,
     2017-08-24 14:44:02   state           peered
     2017-08-25 07:14:54   trigger_cnt     22
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
Attributes:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,40D1B501,


und der zugehörige LC:


Internals:
   DEF        40D1B5
   HM.LAN.97.01_MSGCNT 2
   HM.LAN.97.01_RAWMSG 0501002FD8A41040D1B51511AB06010000
   HM.LAN.97.01_RSSI -47
   HM.LAN.97.01_TIME 2017-08-25 06:54:56
   IODev      HM.LAN.97.01
   LASTInputDev HM.LAN.97.01
   MSGCNT     2
   NAME       HM_40D1B5
   NOTIFYDEV  global
   NR         109
   NTFY_ORDER 50-HM_40D1B5
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D8 - t:10 s:40D1B5 d:1511AB 06010000
   peerList   HM_52DEF7_SwitchTr,
   protLastRcv 2017-08-25 06:54:56
   protSnd    2 last_at:2017-08-25 06:54:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HM.LAN.97.01 lst:-47 min:-47 avg:-45.5 max:-44 cnt:2
   READINGS:
     2017-08-23 10:54:28   CommandAccepted yes
     2017-08-21 09:17:21   D-firmware      2.8
     2017-08-21 09:17:21   D-serialNr      MEQ1562620
     2017-08-22 06:45:40   PairedTo        0x1511AB
     2002-01-03 02:08:44   R-HM_52DEF7_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2002-01-03 02:08:44   R-HM_52DEF7_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2002-01-02 04:52:14   R-pairCentral   0x1511AB
     2002-01-02 04:52:15   R-powerUpAction off
     2002-01-02 04:52:15   R-sign          off
     2017-08-22 06:45:40   RegL_00.        02:01 0A:15 0B:11 0C:AB 15:FF 18:00 00:00
     2017-08-22 06:45:41   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 93:11 94:3A 00:00
     2017-08-22 06:45:42   RegL_03.HM_52DEF7_SwitchTr 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2017-08-25 06:54:56   deviceMsg       off (to VCCU.ZAK)
     2017-08-25 06:54:56   level           0
     2017-08-25 06:54:56   pct             0
     2017-08-24 14:44:01   peerList        HM_52DEF7_SwitchTr,
     2017-08-18 14:59:26   powerOn         2017-08-18 14:59:26
     2017-08-25 06:54:56   recentStateType info
     2017-08-25 06:54:56   state           off
     2017-08-25 06:54:56   timedOn         off
     2017-08-25 07:14:54   trigLast        HM_52DEF7_SwitchTr:0
     2017-08-25 07:14:54   trig_HM_52DEF7_SwitchTr 0_22
   helper:
     HM_CMDNR   216
     mId        00F0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +40D1B5,00,00,00
       nextSend   1503636897.22007
       rxt        0
       vccu       VCCU.ZAK
       p:
         40D1B5
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM.LAN.97.01
     mRssi:
       mNo        D8
       io:
         HM.LAN.97.01 -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HM.LAN.97.01
       flg        A
       ts         1503636896.9261
       ack:
         HASH(0xb2ad954)
         D880021511AB40D1B500
     rssi:
       at_HM.LAN.97.01:
         avg        -45.5
         cnt        2
         lst        -47
         max        -44
         min        -47
     tmpl:
Attributes:
   IODev      HM.LAN.97.01
   IOgrp      VCCU.ZAK:HM.LAN.97.01
   alias      97.02.001 Heizung
   autoReadReg 0
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Klima
   icon       sani_heating
   model      HM-LC-Sw1-DR
   peerIDs    00000000,52DEF707,
   room       97.02.001,CUL_HM
   serialNr   MEQ1562620
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


Gruß
H-Man
Titel: Antw:Probleme mit HM-LC-Sw1-DR
Beitrag von: h-man-kl am 29 August 2017, 14:33:09
So,
die anderen Thermostate ließen sich mit etwas Geduld dann auch einbinden und mit den Aktoren peeren.

Vielen Dank nochmal für die Tips!

Gruß