Hallo miteinander,
ich habe mit einem einzigen von meinen HM-SCI-3-FM ein Problem:
wenn länger als etwa 24h keine Zustandsänderung auftritt (es wird nur ein Kontakt verwendet), meldet der ActionDetector 'dead', obwahl alles in Ordnung ist (Batteriespannung, RSSI) und auch die nächste Änderung wird richtig angezeigt (und es ist wieder für 24h lebendig).
Bei den anderen tritt der Effekt nicht auf, weil jeweils einer der drei Kontakte häufuger wechseln.
Eigentlich nur ein Schönheitsfehler. aber man nimmt halt die Warnungen nicht mehr ernst, auch wenn wirklich Probleme vorliegen.
Kan nman das auf einfache Weise beheben?
MfG
Hubert
PS FHem-Server unter W10 mit cuno
Hi,
so:
set xxx regset cyclicInfoMsg on
Dann sendet er alle 24h einen Status.
VG
Christian