Titel: HM-WDS10-TH-O zeigt fehlerhafte Werte
Beitrag von: darkness am 18 August 2017, 16:40:25
Hallo,

ich habe den o.g. Außensensor. Jetzt ist mir aufgefallen, dass dieser Sensor falsche Werte für die Luftfeuchtigkeit anzeigt. Bei realen Werten > 70% zeigt dieser Werte um die 40%.
Reset, neue Batterien und neu anlernen war ohne Erfolg.

Hatte jemand auch schon mal diese Erfahrung? Oder kann der Sensor innen mit Staub zu sein? (Hängt eigentlich geschützt an der Wand mit der entsprechenden Abdeckung).

Gruß

Titel: Aw: HM-WDS10-TH-O zeigt fehlerhafte Werte
Beitrag von: willybauss am 25 November 2023, 18:28:13
Sorry für die späte Antwort. Ich habe seit gestern dasselbe Problem: zeigt 50 statt 80% an.

Konntest Du das Problem lösen? Die Antworten hier waren ja eher weniger hilfreich ...
Titel: Aw: HM-WDS10-TH-O zeigt fehlerhafte Werte
Beitrag von: frank am 02 Dezember 2023, 11:04:01
ich habe auch probleme mit humidity bei homebrew devices, die einen SHT10 chip zur T/H messung benutzen.

dieser hat eine winzige öffnung, siehe datenblatt.
ich vermute, dass hier im laufe der zeit eventuell feinstaub eindringt, der dann mit feuchtigkeit zum problem wird.

nach einer "brutalen" reinigung" mit pinsel und aceton kommen bei mir wieder werte und der extrem hohe strombedarf hat sich normalisiert.