FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ChrisW am 24 August 2017, 14:51:06

Titel: Alarm Modul löst nicht aus bei Rauchmelder nach anpassung
Beitrag von: ChrisW am 24 August 2017, 14:51:06
Hallo,
hatte bisher meinen Rauchmelder per : hm.rm.stall smoke_detect:.* drin das hat auch geklappt. jedoch löst er nun auch aus wenn andere Rauchmelde rauslösen.
Deswegen wollte ich es genauer festlegen i,m log steht es so:
hm.rm.stall smoke_detect: hm.rm.stall


also habe ich folgendes versucht:
hm.rm.stall smoke_detect:hm.rm.stall
hm.rm.stall smoke_detect: hm.rm.stall

Klappt jedoch nicht ...
Alarm Modul hab ich zurückgesetzt nach Alarm daran liegt es nicht.
Titel: Antw:Alarm Modul löst nicht aus bei Rauchmelder nach anpassung
Beitrag von: RaspiLED am 24 August 2017, 20:29:37
Hi,
Zeig mal den Eventmonitor Auszug.
Was passiert wenn Du dort die Zeile markierst und auf create notify klickst?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68861.msg603610.html#msg603610
Gruß Arnd


Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Titel: Antw:Alarm Modul löst nicht aus bei Rauchmelder nach anpassung
Beitrag von: ChrisW am 25 August 2017, 09:21:35
hehe super idee da hat ein . gefehlt nun geht es auch:

hm.rm.stall:smoke_detect:.hm.rm.stall