FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: n0bbi am 01 September 2017, 10:13:58

Titel: Rauchmelder gibt keinen Ton von sich
Beitrag von: n0bbi am 01 September 2017, 10:13:58
Hallo zusammen,

ich habe 2 Rauchmelder HM-SEC-SD-2 in einem Team und nutze diese u.a. als Alarmanlage. Seit kurzem klappt das aber nicht mehr und ich weiß nicht warum.

Ein "set Rauchmelder_Team AlarmOn" hat keine Funktion mehr. Die Rauchmelder an sich piepen aber anständig laut, wenn ich den Test-Knopf am Gerät drücke. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo das Problem liegen könnte?

List Rauchmelder_Team
Internals:
   DEF        11111101
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         162
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Team
   STATE      smoke-Alarm_14
   TESTNR     21
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   Rauchmelder1,Rauchmelder2,
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2017-09-01 10:10:16   eventNo         14
     2017-09-01 10:10:16   level           198
     2017-08-30 09:10:06   peerList        Rauchmelder1,Rauchmelder2,
     2017-09-01 10:10:16   smoke_detect    TeamDev
     2017-09-01 10:10:16   state           smoke-Alarm_14
     2017-09-01 09:21:27   teamCall        from TeamDev:06
   helper:
     count      3
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   group      Sicherheit
   icon       secur_smoke_detector
   model      virtual_1
   peerIDs    49CE5D01,4A437F01,
   room       CUL_HM,Übersicht
   sortby     40
   webCmd     press short:press long:alarmOn:alarmOff:teamCall


List Rauchmelder1
Internals:
   DEF        49CE5D
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     12
   NAME       Rauchmelder1
   NOTIFYDEV  global
   NR         159
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder1
   STATE      smoke-Alarm_14
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 12
   hmusb_RAWMSG R3C51E738,0001,A8E6DD4C,FF,FFD2,DDA61049CE5D1982020601000026
   hmusb_RSSI -46
   hmusb_TIME 2017-09-01 09:22:34
   lastMsg    No:DD - t:10 s:49CE5D d:198202 0601000026
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protLastRcv 2017-09-01 09:22:34
   protSnd    12 last_at:2017-09-01 09:22:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb max:-42 lst:-46 avg:-44.33 cnt:12 min:-47
   rssi_hmusb min:-39 avg:-37.25 cnt:4 lst:-38 max:-35
   READINGS:
     2017-08-30 09:10:06   Activity        alive
     2017-05-12 18:17:51   D-firmware      1.0
     2017-05-12 18:17:51   D-serialNr      NEQ0011279
     2017-05-13 19:11:30   PairedTo        0x198202
     2017-05-13 19:11:30   R-pairCentral   0x198202
     2017-05-13 19:11:30   RegL_00.        02:01 0A:19 0B:82 0C:02 16:00 1F:00 00:00
     2017-09-01 09:22:34   alarmTest       ok
     2017-09-01 09:22:34   battery         ok
     2017-09-01 09:22:34   level           0
     2017-08-30 09:10:06   peerList        Rauchmelder_Team,
     2017-09-01 09:22:34   recentStateType info
     2017-05-13 19:11:30   sdRepeat        off
     2017-09-01 09:22:34   smokeChamber    ok
     2017-09-01 10:10:16   smoke_detect    TeamDev
     2017-09-01 10:10:16   state           smoke-Alarm_14
     2017-09-01 09:21:27   teamCall        from TeamDev:06
   helper:
     HM_CMDNR   221
     cSnd       0119820249CE5D010E,0119820249CE5D010E
     mId        00AA
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +49CE5D,00,00,00
       nextSend   1504250554.58196
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         49CE5D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        DD
       io:
         hmusb      -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1504250554.38746
       ack:
         HASH(0x696f1a0)
         DD800219820249CE5D00
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -44.3333333333333
         cnt        12
         lst        -46
         max        -42
         min        -47
       hmusb:
         avg        -37.25
         cnt        4
         lst        -38
         max        -35
         min        -39
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Sicherheit
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       CUL_HM,Übersicht
   serialNr   NEQ0011279
   sortby     50
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


List Rauchmelder2
Internals:
   DEF        4A437F
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     9
   NAME       Rauchmelder2
   NOTIFYDEV  global
   NR         189
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder2
   STATE      smoke-Alarm_15
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 9
   hmusb_RAWMSG R3C5332AA,0001,A8E82B04,FF,FFB8,8BA6104A437F1982020601000043
   hmusb_RSSI -72
   hmusb_TIME 2017-09-01 09:23:59
   lastMsg    No:8B - t:10 s:4A437F d:198202 0601000043
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protLastRcv 2017-09-01 09:23:59
   protSnd    9 last_at:2017-09-01 09:23:59
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb lst:-72 max:-69 avg:-71.11 cnt:9 min:-72
   rssi_hmusb min:-67 avg:-65.66 cnt:3 lst:-67 max:-63
   READINGS:
     2017-08-30 09:10:06   Activity        alive
     2017-05-12 18:17:51   D-firmware      1.0
     2017-05-12 18:17:51   D-serialNr      NEQ0008528
     2017-05-13 19:11:35   PairedTo        0x198202
     2017-05-13 19:11:35   R-pairCentral   0x198202
     2017-05-13 19:11:35   RegL_00.        02:01 0A:19 0B:82 0C:02 16:00 1F:00 00:00
     2017-09-01 09:23:59   alarmTest       ok
     2017-09-01 09:23:59   battery         ok
     2017-09-01 09:23:59   level           0
     2017-08-30 09:10:06   peerList        Rauchmelder_Team,
     2017-09-01 09:23:59   recentStateType info
     2017-05-13 19:11:35   sdRepeat        off
     2017-09-01 09:23:59   smokeChamber    ok
     2017-09-01 10:12:43   smoke_detect    TeamDev
     2017-09-01 10:12:43   state           smoke-Alarm_15
     2017-09-01 09:21:27   teamCall        from TeamDev:06
   helper:
     HM_CMDNR   139
     cSnd       011982024A437F010E,011982024A437F010E
     mId        00AA
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4A437F,00,00,00
       nextSend   1504250640.02264
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4A437F
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        8B
       io:
         hmusb      -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1504250639.79701
       ack:
         HASH(0x6c925c8)
         8B80021982024A437F00
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -71.1111111111111
         cnt        9
         lst        -72
         max        -69
         min        -72
       hmusb:
         avg        -65.6666666666667
         cnt        3
         lst        -67
         max        -63
         min        -67
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU:hmusb
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Sicherheit
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       CUL_HM,Übersicht
   serialNr   NEQ0008528
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest


Vielen Dank!!
Titel: Antw:Rauchmelder gibt keinen Ton von sich
Beitrag von: n0bbi am 01 September 2017, 15:41:47
Ich antworte mir mal selbst:

Das Modul libcrypt-rijndael-perl hat noch gefehlt (hatte mein System vor einiger Zeit neu aufgesetzt) und ich musste beide nochmal pairen. Seit dem klappts wieder...
Titel: Antw:Rauchmelder gibt keinen Ton von sich
Beitrag von: FranzB94 am 01 September 2017, 16:29:41
Hi nobbi!

"Rauchmelder gibt keinen Ton von sich"

Ist das nicht der Normalfall! Bei so einer Überschrift is klar, dass einem die Spucke wegbleibt.

Gruss Franz