Titel: Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: obelix221 am 03 September 2017, 17:36:32
Hallo Community,

wer kann mir helfen?

Folgendes Problem:
Ich habe einen HM-LC-BL1-FM ohne Taster eingebaut, und versuche ihn mit der Seriennummer anzulernen.
Das klappt auch soweit, nur schließt er anscheinend das Pairing nie richtig ab.

Er reagiert somit nicht auf meine Befehle, und ich habe im protState : CMDs_done_Errors:1 und MISSING_ACK im state.

list device sieht wie folgt aus:
Internals:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 6
   CUL_0_RAWMSG A1A69800051F61E1FA02A2800054E45513135333637363830010100::-50.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -50.5
   CUL_0_TIME 2017-09-03 17:19:14
   DEF        51F61E
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     6
   NAME       HM_51F61E
   NOTIFYDEV  global
   NR         18234
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial NEQ1536768
   lastMsg    No:69 - t:00 s:51F61E d:1FA02A 2800054E45513135333637363830010100
   protCmdDel 11
   protLastRcv 2017-09-03 17:19:14
   protResnd  9 last_at:2017-09-03 17:20:20
   protResndFail 3 last_at:2017-09-03 17:20:26
   protSnd    7 last_at:2017-09-03 17:20:09
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 max:-50 avg:-50.33 cnt:6 min:-50.5 lst:-50.5
   Readings:
     2017-09-03 17:18:07   D-firmware      2.8
     2017-09-03 17:18:07   D-serialNr      NEQ1536768
     2017-09-03 17:20:14   level           set_20
     2017-09-03 17:20:26   state           MISSING ACK
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   107
     cSnd       111FA02A51F61E020100,111FA02A51F61E020100
     dlvlCmd    ++A0111FA02A51F61E0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +51F61E,00,00,00
       nextSend   1504451954.3671
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         51F61E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        69
       Io:
         CUL_0      -48.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -50.3333333333333
         cnt        6
         lst        -50.5
         max        -50
         min        -50.5
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1536768
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop


Habe das device mehrfach gelöscht und wieder registriert, aber es scheint nicht zu klappen.

Any ideas?

Danke
obelix
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: obelix221 am 03 September 2017, 22:34:12
Ok,....

Hat nichts geholfen, und habe das Ding zum resetten an einen Taster angeschlossen.
Danach mit HMPairSec registriert.
Jetzt funktioniert es.

Schönen Abend
Obelix
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: T1mo am 24 April 2018, 14:08:39
Hallo,

ich habe das gleiche Problem!
Leider habe ich keinen Taster und mit
set CUL_HM set CUL_HM hmPairSerial OEQ0XXXX passiert leider gar nichts.
Wenn ich den Strom nehme , danach blinkt er 3mal rot.

List CUL_HM
Internals:
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_HM_MSGCNT 99
   CUL_HM_TIME 2018-04-24 13:42:47
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400
   FD         9
   FHTID      0000
   HM_CMDNR   7
   NAME       CUL_HM
   NR         20
   NR_CMD_LAST_H 3
   PARTIAL   
   RAWMSG     A0D0084105EE8990000000601643018
   RSSI       -62
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   hmPairSerial OEQ093XXXX
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   READINGS:
     2018-04-16 20:59:28   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2018-04-24 13:42:47   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1524568600.03004
     1524568600.1926
     1524568601.20435
   helper:
     537B25:
       QUEUE:
Attributes:
   hmId       118844
   rfmode     HomeMatic


vielleicht kann mir ja jemand helfen

Danke und Grüße
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: Otto123 am 24 April 2018, 14:38:37
Du hast Deinen CUL ernsthaft  CUL_HM genannt?  :o

Dreimal rot blinken (er hat sowieso bloß eine Farbe) ist meines Wissen die normale Power On Quittung.

Anlernen mit Seriennummer ist problematisch, ich weiß auch nicht warum. Anstatt Taster geht auch ein normaler Schalter (nur kurz hin und her schalten) und mit genügend Vorsicht ein gut isolierter Draht.

Gruß Otto
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: T1mo am 24 April 2018, 14:54:15
Danke Otto,

sowas habe ich mir schon gedacht :'(
Das habe ich mal wo gesehen mit dem CUL_HM und hatte es kopiert.
Ist das ein Fehler ?
Gruß Timo
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: eisman am 24 April 2018, 15:15:32
hi,

habe eigentlich bei allen HM

HM-LC-SW2-FM und HM-LC-BL1-FM (auch bei den anderen HM Geräten)
expert 251_anything
burstAccess 1_auto

gestellt (muss dann nicht immer alles ausbauen und taste drücken)
ob es auch bei Pair hilft kann ich jetzt nicht sagen (zu lange her)
bei getconfig ja

gruss
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: Otto123 am 24 April 2018, 15:20:15
Zitat von: T1mo am 24 April 2018, 14:54:15
Ist das ein Fehler ?
Hallo Timo,

das kann ich nicht sagen. Ich bin da bloß immer mit Namen sehr vorsichtig und hypersensibel. Ich hatte schon vor langer Zeit so oft Probleme wegen unglücklicher Namen - das prägt dann irgendwie. Seit dem vermeide ich verschiedene Sachen und überlege immer dreimal bevor ich Namen vergebe.

Laut Namenskonventionen ist das sicher kein Fehler, es kann mal zu Unklarheiten und Missverständnissen kommen. Und wenn in FHEM mal so etwas wie ein regEx "unsauber" ist dann kommt es vielleicht zu Fehlern die nicht erklärbar sind.

Gruß Otto
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: Beta-User am 24 April 2018, 15:22:47
@eisman
Kann man das ohne pairing einstellen?!?

Ansonsten kann ich auch nur betonen, was Otto123 schon erwähnt hat: das mit pairSerial klappt halt leider nicht immer (da ich auch ein PI-Modul verwende und auch schon Probleme hatte, dürfte es auch nicht am IO liegen, aber dennoch der Hinweis: Wenn schon unbedingt CUL, dann bitte mit TS-firmware. Vielleicht hilft's doch....). Und bitte vor erneuten Versuchen immer sicherstellen, dass nicht noch irgendwas "pending" ist.

Gruß, Beta-User
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: eisman am 24 April 2018, 15:28:26
hi

@Beta-User

deswegen habe ich geschrieben, das ich das nicht mehr weis
ist jetzt so 1,5 Jahre her (seit dem läuft fhem mit HM ohne Probleme)
bin mir nicht sicher aber bei den HM-LC-SW2-FM hatte ich damals kein Pair
gemacht weil sie eingebaut sind (bzw pair SN) aber wie gesagt ist zu lange
her (die baue ich jetzt nicht aus)....

gruss
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: Otto123 am 24 April 2018, 15:28:54
Dabei ging das mit hmPairSerial 2014/2015 prima, ich hatte damals alle Aktoren "unterirdisch" verbaut, von der CCU1 abgelernt, dabei reset gemacht und an FHEM wieder angelernt. Das hat damals ganz sauber und ohne Probleme funktioniert.

Gruß Otto
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: eisman am 24 April 2018, 15:32:26
Zitat von: Otto123 am 24 April 2018, 15:28:54
Dabei ging das mit hmPairSerial 2014/2015 prima, ich hatte damals alle Aktoren "unterirdisch" verbaut, von der CCU1 abgelernt, dabei reset gemacht und an FHEM wieder angelernt. Das hat damals ganz sauber und ohne Probleme funktioniert.

Gruß Otto

:-X sowas hab ich auch noch in Erinnerung (HM-SEC-RHS die hatten echt probleme gemacht, daran werde ich noch die nächsten 10 Jahre denken)
dort ging es nur hmPairSerial ohne probleme

gruss
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: Beta-User am 24 April 2018, 15:42:41
Ich habe vor einigen Monaten mal einen "run" gehabt und die unselige HmID F11034 eliminiert, die ich mir durch Anfänger-copy-paste reingezogen hatte. Dabei war es echt irre, dass ein Teil der Devices ohne Murren pairSerial akzeptiert hat (nicht mal offenkundig modellabhängig), und andere nur mit Gewalt irgendwas angenommen haben bzw. ein pairSeconds benötigten. Wie gesagt, das ganze sogar mit PI-Modul (alle anderen IOs hatte ich dazu aus der VCCU verbannt).

Am schlimmsten war ein Außen-Bewegungsmelder, den habe ich gefühlt 20 Mal versucht zu resetten, bis es dann irgendwann geklappt hatte. Echt ein wenig spaßiges Thema.

Aber back to topic: das Device sendet an 1FA02A. Das ist aber nicht zufällig eine "alte" HmID, oder? Wenn das Device noch damit gepairt ist:

HmID vom CUL ändern, unpair durchführen (muß sauber durchlaufen), HmID CUL wieder richtig stellen, nochmal versuchen mit dem Pairing an die neue ID.
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: frank am 24 April 2018, 15:52:40
Zitat von: eisman am 24 April 2018, 15:32:26
:-X sowas hab ich auch noch in Erinnerung (HM-SEC-RHS die hatten echt probleme gemacht, daran werde ich noch die nächsten 10 Jahre denken)
dort ging es nur hmPairSerial ohne probleme

gruss

das kann nicht sein.
ohne knöpfchen drücken geht hier nichts.
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: eisman am 24 April 2018, 16:15:21
Zitat von: frank am 24 April 2018, 15:52:40
das kann nicht sein.
ohne knöpfchen drücken geht hier nichts.

HM-SEC-RHS vollkommen korrekt, dort ging nur hmPairSerial, nicht hmPairForSec!

HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-SW2-FM und HM-LC-BL1-FM.
(nicht 100%) sind eingebaut,
   dort habe hmPairSerial (SN)
   dann 1 oder 2 mal geschaltet
   wurden in FHEM angelegt
   dann  expert 251_anything
            burstAccess 1_auto
>>>>
   dann hmPairForSec 600
   getconfig
<<<< alles andere hat immer zum Misserfolg geführt (getConfig ohne hmPairForSec )

das habe ich schon mehrfach durch....

  usw....

(da ich echt faul bin.....
glaube ich nicht das ich mir die Arbeit gemacht habe die Dinger auszubauen
  und bei den ROLLO Tapete abreisen geht garnicht  :o )


gruss
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: T1mo am 24 April 2018, 16:18:06
Hi Leute ,

erstmal danke für eure super schnelle Hilfe.
Ich hatte jetzt ein Taster gefunden und siehe da.....er hat was gefunden.

Mit dem Taster konnte ich den Rolladen betätigen , in Fhem kommt Missing Attack.
List Internals:
   CFGFN     
   CUL_HM_MSGCNT 3
   CUL_HM_RAWMSG A0D0D84105EE8990000000601C800::-77:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -77
   CUL_HM_TIME 2018-04-24 15:51:48
   DEF        5EE899
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     3
   NAME       Rol.GWC
   NOTIFYDEV  global
   NR         2719
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0D - t:10 s:5EE899 d:000000 0601C800
   protCmdDel 13
   protLastRcv 2018-04-24 15:51:48
   protResnd  18 last_at:2018-04-24 16:08:31
   protResndFail 6 last_at:2018-04-24 16:08:36
   protSnd    6 last_at:2018-04-24 16:08:17
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_HM cnt:3 min:-82.5 max:-67 avg:-75.5 lst:-77
   READINGS:
     2018-04-24 15:51:48   Automatik_Abschatten_Ende_vorgemerkt 0
     2018-04-24 15:51:48   Automatik_Abschatten_vorgemerkt 0
     2018-04-24 16:04:01   Automatik_Abschattung_Bereich -86...84
     2018-04-24 15:51:48   Automatik_Abschattung_Sperrzeitpunkt 15:51:48
     2018-04-24 16:04:02   Automatik_Aussperrschutz --- aus ---
     2018-04-24 16:04:01   Automatik_Modus_hoch immer
     2018-04-24 16:04:01   Automatik_Modus_runter immer
     2018-04-24 15:51:48   Automatik_Pos_vor_Abschattung -1
     2018-04-24 16:04:01   Automatik_Pos_vor_Geoeffnet -1
     2018-04-24 16:04:01   Automatik_Pos_vor_Lueften -1
     2018-04-24 15:51:43   Automatik_automatische_Fahrt 0
     2018-04-24 16:04:02   Automatik_hoch_Zeit 06:10:06
     2018-04-24 15:51:48   Automatik_in_Abschattung 0
     2018-04-24 16:04:02   Automatik_runter_Zeit 20:47:26
     2018-04-24 15:50:39   D-firmware      2.11
     2018-04-24 15:50:39   D-serialNr      OEQ0933264
     2018-04-24 15:55:07   RegL_00.       
     2018-04-24 15:51:48   deviceMsg       on (to broadcast)
     2018-04-24 16:06:00   level           set_100
     2018-04-24 15:51:48   motor           stop:on
     2018-04-24 15:51:48   pct             100
     2018-04-24 15:51:48   recentStateType info
     2018-04-24 16:08:36   state           MISSING ACK
     2018-04-24 15:51:48   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   18
     cSnd       112233445EE8990201C8,112233445EE8990201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0112233445EE8990201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5EE899,00,00,00
       nextSend   1524577908.28668
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         5EE899
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0D
       io:
         CUL_HM:
           -75
           -75
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_HM:
         avg        -75.5
         cnt        3
         lst        -77
         max        -67
         min        -82.5
Attributes:
   IODev      CUL_HM
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Zu:fts_shutter_100 Auf:fts_shutter_10 .*:fts_shutter_5
   eventMap   off:Zu 69:halb on:Auf stop:stop
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   group      Rollladen
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       CUL_HM,Gästeklo,Rollladen
   serialNr   OEQ0933264
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop


Leider fehlt mir gerade die zeit um mich auf die Suche zumachen.
ZitatHallo Timo,

das kann ich nicht sagen. Ich bin da bloß immer mit Namen sehr vorsichtig und hypersensibel. Ich hatte schon vor langer Zeit so oft Probleme wegen unglücklicher Namen - das prägt dann irgendwie. Seit dem vermeide ich verschiedene Sachen und überlege immer dreimal bevor ich Namen vergebe.

Laut Namenskonventionen ist das sicher kein Fehler, es kann mal zu Unklarheiten und Missverständnissen kommen. Und wenn in FHEM mal so etwas wie ein regEx "unsauber" ist dann kommt es vielleicht zu Fehlern die nicht erklärbar sind.

Gruß Otto

Danke Otto,

ich wollte mir eh die CCU3 holen ,bis dahin soll der cul noch so heißen ;D
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: eisman am 24 April 2018, 16:21:40
hi,

>>>>
   hmPairForSec 600
   Rol.GWC  getconfig
<<<< alles andere hat immer zum Misserfolg geführt (getConfig ohne hmPairForSec )
  kurz taste drücken

protState  CMDs_done_Errors:1
 
bis cmd done steht

gruss
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: Otto123 am 24 April 2018, 16:33:15
Hi,

zum einen er ist angelegt aber nicht gepairt, deswegen Missing Ack. Also einfach nochmal hmPairForSec und dann mit dem Taster lange drücken!

Aber woher kommen die Readings mit der Automatik her? Noch nie gesehen  ???

Gruß Otto
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: Beta-User am 24 April 2018, 16:48:07
Zitat von: Otto123 am 24 April 2018, 16:33:15
Aber woher kommen die Readings mit der Automatik her? Noch nie gesehen  ???
Sieht nach cluni's (und frini's) Lösung aus.

Übrigens ist der RSSI teinweise auch nicht toll. Vielleicht mal die Ausrichtung der Antenne ändern (drehen oä.). Und wenn du schon einen Taster dran hast: evtl. mal einen Werksreset durchführen (sofern das damit geht, ist aus dem Bauch).

Ansonsten ist dir schon klar, dass mit dem Wechsel auf CCUx einiges an Arbeit auf dich zukommt? Alle readings heißen anders usw.... Ob die "cluni"-Automatik das so einfach mitmacht, weiß ich auch nicht.
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: T1mo am 24 April 2018, 17:23:44
 
Zitat von: Beta-User am 24 April 2018, 16:48:07
Sieht nach cluni's (und frini's) Lösung aus.

Übrigens ist der RSSI teinweise auch nicht toll. Vielleicht mal die Ausrichtung der Antenne ändern (drehen oä.). Und wenn du schon einen Taster dran hast: evtl. mal einen Werksreset durchführen (sofern das damit geht, ist aus dem Bauch).

Ansonsten ist dir schon klar, dass mit dem Wechsel auf CCUx einiges an Arbeit auf dich zukommt? Alle readings heißen anders usw.... Ob die "cluni"-Automatik das so einfach mitmacht, weiß ich auch nicht.
Ja das ist das von cluni
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73964.0.html

Ich denke der Wechsel ist jetzt ratsam weil jetzt bin ich noch am Anfang :-\
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: Beta-User am 24 April 2018, 17:32:10
Zitat von: T1mo am 24 April 2018, 17:23:44
Ich denke der Wechsel ist jetzt ratsam weil jetzt bin ich noch am Anfang :-\
Kommt drauf an, was du mittelfristig willst. Ich persönlich würde z.B. keine HM-IP-Komponenten einsetzen wollen und schätze es sehr, dass CUL_HM und HMUARTLGW die direkte Ansteuerung von "classic" Komponenten ohne zwischengeschaltetes Netzwerk ermöglichen. Das vermindert Abhängigkeiten.

Sollte "classic" irgendwann nicht mehr unterstützt werden, setze ich dann lieber irgendwann was ganz anderes ein (Z-Wave, z.B.).

Aber jeder, wie er will ;) .
Titel: Antw:Paring: HM-LC-BL1-FM ohne Taster
Beitrag von: eisman am 24 April 2018, 17:33:45
Zitat von: Beta-User am 24 April 2018, 16:48:07
Sieht nach cluni's (und frini's) Lösung aus.

Übrigens ist der RSSI teinweise auch nicht toll. Vielleicht mal die Ausrichtung der Antenne ändern (drehen oä.). Und wenn du schon einen Taster dran hast: evtl. mal einen Werksreset durchführen (sofern das damit geht, ist aus dem Bauch).

Ansonsten ist dir schon klar, dass mit dem Wechsel auf CCUx einiges an Arbeit auf dich zukommt? Alle readings heißen anders usw.... Ob die "cluni"-Automatik das so einfach mitmacht, weiß ich auch nicht.

Ja, das geht 1.Taste glaube ich war 5 sec gedrückt halten bis die LED blinkt und dann kurz loslassen und wieder getdrückt halten. steht aber im handbuch
gruss