Hallo,
ich breche mir gerade die Haxen dabei und krieg es nicht hin.
Ich habe auf dem remote system einen DS2450 Multisensor und möchte in den clonedummy auf dem lokalen system nicht alle Readings übernehmen. Die Spannungswerte interessieren mich nicht.
Es soll lediglich die Readings Temperatur, Feuchte, Taupunkt... übertragen werden. Aber irgedetwas passt mit der Syntax nicht, es kommt trotzdem alles durch. das Device auf dem Remote System heisst: GH.au.WS.DS2450
fhem2fhem:
defmod Raspberry FHEM2FHEM 192.168.x.x:7072 LOG:.*TX29D|.*(DS2450|Temeratur|Taupunkt|Feuchte|absFeuchte|Helligkeit|Luftdruck).*
attr Raspberry group Fhem to Fhem
attr Raspberry room 99-Dienste
clodedummy:
defmod GH.au.WS.DS2450.cdm cloneDummy GH.au.WS.DS2450
attr GH.au.WS.DS2450.cdm alias DS2450 (außen)
attr GH.au.WS.DS2450.cdm deleteBeforeUpdate 1
attr GH.au.WS.DS2450.cdm room 98-Dummy
attr GH.au.WS.DS2450.cdm stateFormat _state
Hat jemand einen Tipp,
Christian
|DS2450:(Temeratur|Taupunkt|Feuchte|absFeuchte|Helligkeit|Luftdruck)).*
Schau mal so
Hallo coolTux,
danke Dir, das hat geklappt. Manchmal sieht man den wald vor Bäumen nicht...
Gruß,
Christian
damit es auch mit der Temperatur klappt.... ;)
Temeratur => Temperatur
Gelöst bitte nicht vergessen ;)