Hi,
warum funktioniert dieser Aufruf nicht?
*define gartenlicht at *{sunset(-900,"19:30","20:30")} set
steckdose_gartenlichter on-till 01:20*
*
*
*
*
mfg
Dieter*
*
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hi Dieter,
> warum funktioniert dieser Aufruf nicht?
kommt drauf an, woran Du festmachst, dass er nicht funktioniert...
Gruss
Torsten
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
> warum funktioniert dieser Aufruf nicht?
> *define gartenlicht at *{sunset(-900,"19:30","20:30")} set
> steckdose_gartenlichter on-till 01:20*
Ab verbose 4 sollte man es sehen. Zitat 10_FS20.pm:
Log 4, "on-till: won't switch as now ($hms_now) is later than $hms_till";
Sorry, hab beim implementieren nicht an die Eulen gedacht :)
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Naja, das Licht im Garten hat sich nicht eingeschalten. Obwohl als STATE
NEXT 19:59:58 ausgegeben wurde.
Am Freitag, 20. April 2012 20:58:35 UTC+2 schrieb Borsti67:
>
> Hi Dieter,
>
> > warum funktioniert dieser Aufruf nicht?
>
> kommt drauf an, woran Du festmachst, dass er nicht funktioniert...
>
> Gruss
> Torsten
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Am 20.04.2012 21:27, schrieb punker:
> Naja, das Licht im Garten hat sich nicht eingeschalten. Obwohl als STATE
> NEXT 19:59:58 ausgegeben wurde.
Wurde der Befehl denn laut Log abgesetzt? Vielleicht ein einfaches
Empfangsproblem...?
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Also liegt an dem on-till.
Und wie könnte ich das Problem lösen?
Leider bin ich nicht so drin in der Materie wie ihr (um es mal so
auszudrücken). :)
Am Freitag, 20. April 2012 21:26:51 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
>
> > warum funktioniert dieser Aufruf nicht?
> > *define gartenlicht at *{sunset(-900,"19:30","20:30")} set
> > steckdose_gartenlichter on-till 01:20*
>
> Ab verbose 4 sollte man es sehen. Zitat 10_FS20.pm:
>
> Log 4, "on-till: won't switch as now ($hms_now) is later than $hms_till";
>
> Sorry, hab beim implementieren nicht an die Eulen gedacht :)
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
kein Empfangsproblem, hab das Licht danach gleich per Mausklick angemacht!
Am Freitag, 20. April 2012 21:34:23 UTC+2 schrieb Borsti67:
>
> Am 20.04.2012 21:27, schrieb punker:
> > Naja, das Licht im Garten hat sich nicht eingeschalten. Obwohl als STATE
> > NEXT 19:59:58 ausgegeben wurde.
>
> Wurde der Befehl denn laut Log abgesetzt? Vielleicht ein einfaches
> Empfangsproblem...?
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Originally posted by: <email address deleted>
Am Freitag, 20. April 2012 21:52:41 UTC+2 schrieb punker:
>
> Also liegt an dem on-till.
> Und wie könnte ich das Problem lösen?
> Leider bin ich nicht so drin in der Materie wie ihr (um es mal so
> auszudrücken). :)
>
>>
>> Ich habe Rudis Antwort so verstanden, dass "on-till 01:20" nicht
funktioniert (näheres siehe sein Kommentar).
Also lass das on-till weg und schalte mit einem at das Licht um 01:20 Uhr
separat aus.
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
OK so werd ichs machen, hab halt gedacht es gäbe eine "elegantere" Lösung.
Hab hier ja schon einiges gelesen in der Hinsicht.
Vielen Dank erstmal an alle für die Hilfe.
Dieter
Am Freitag, 20. April 2012 22:01:43 UTC+2 schrieb Willi:
>
> Am Freitag, 20. April 2012 21:52:41 UTC+2 schrieb punker:
>>
>> Also liegt an dem on-till.
>> Und wie könnte ich das Problem lösen?
>> Leider bin ich nicht so drin in der Materie wie ihr (um es mal so
>> auszudrücken). :)
>>
>>>
>>> Ich habe Rudis Antwort so verstanden, dass "on-till 01:20" nicht
> funktioniert (näheres siehe sein Kommentar).
>
> Also lass das on-till weg und schalte mit einem at das Licht um 01:20 Uhr
> separat aus.
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
einfach ein bischen Geduld mitbringen.
Rudi zeigt ab und an mal gern sein Herz für Eulen ;-)
Grüße
Am Freitag, 20. April 2012 22:11:02 UTC+2 schrieb punker:
>
> OK so werd ichs machen, hab halt gedacht es gäbe eine "elegantere" Lösung.
> Hab hier ja schon einiges gelesen in der Hinsicht.
>
> Vielen Dank erstmal an alle für die Hilfe.
>
> Dieter
>
>
>
> Am Freitag, 20. April 2012 22:01:43 UTC+2 schrieb Willi:
>>
>> Am Freitag, 20. April 2012 21:52:41 UTC+2 schrieb punker:
>>>
>>> Also liegt an dem on-till.
>>> Und wie könnte ich das Problem lösen?
>>> Leider bin ich nicht so drin in der Materie wie ihr (um es mal so
>>> auszudrücken). :)
>>>
>>>>
>>>> Ich habe Rudis Antwort so verstanden, dass "on-till 01:20" nicht
>> funktioniert (näheres siehe sein Kommentar).
>>
>> Also lass das on-till weg und schalte mit einem at das Licht um 01:20 Uhr
>> separat aus.
>>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Am Samstag, 21. April 2012 08:56:22 UTC+2 schrieb puschel74:
>
> Hallo,
>
> einfach ein bischen Geduld mitbringen.
>
> Rudi zeigt ab und an mal gern sein Herz für Eulen ;-)
>
> Grüße
>
> Am Freitag, 20. April 2012 22:11:02 UTC+2 schrieb punker:
>>
>> OK so werd ichs machen, hab halt gedacht es gäbe eine "elegantere" Lösung.
>> Hab hier ja schon einiges gelesen in der Hinsicht.
>>
>> Vielen Dank erstmal an alle für die Hilfe.
>>
>> Dieter
>>
>>
>>
>> Am Freitag, 20. April 2012 22:01:43 UTC+2 schrieb Willi:
>>>
>>> Am Freitag, 20. April 2012 21:52:41 UTC+2 schrieb punker:
>>>>
>>>> Also liegt an dem on-till.
>>>> Und wie könnte ich das Problem lösen?
>>>> Leider bin ich nicht so drin in der Materie wie ihr (um es mal so
>>>> auszudrücken). :)
>>>>
>>>>>
>>>>> Ich habe Rudis Antwort so verstanden, dass "on-till 01:20" nicht
>>> funktioniert (näheres siehe sein Kommentar).
>>>
>>> Also lass das on-till weg und schalte mit einem at das Licht um 01:20
>>> Uhr separat aus.
>>>
>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Ach übrigens, ich benutze zum schalten der Gertenbeleuchtung nicht eine
FS20-Steckdose sondern die bei mir noch rumgelegenen Intertechno
(ELRO-AB600) -Steckdosen!
Die funzen genauso, ich weiß aber nicht ob das wegen dem on-till irgendwas
ausmacht!
mfg
Dieter
Am Samstag, 21. April 2012 08:56:22 UTC+2 schrieb puschel74:
>
> Hallo,
>
> einfach ein bischen Geduld mitbringen.
>
> Rudi zeigt ab und an mal gern sein Herz für Eulen ;-)
>
> Grüße
>
> Am Freitag, 20. April 2012 22:11:02 UTC+2 schrieb punker:
>>
>> OK so werd ichs machen, hab halt gedacht es gäbe eine "elegantere" Lösung.
>> Hab hier ja schon einiges gelesen in der Hinsicht.
>>
>> Vielen Dank erstmal an alle für die Hilfe.
>>
>> Dieter
>>
>>
>>
>> Am Freitag, 20. April 2012 22:01:43 UTC+2 schrieb Willi:
>>>
>>> Am Freitag, 20. April 2012 21:52:41 UTC+2 schrieb punker:
>>>>
>>>> Also liegt an dem on-till.
>>>> Und wie könnte ich das Problem lösen?
>>>> Leider bin ich nicht so drin in der Materie wie ihr (um es mal so
>>>> auszudrücken). :)
>>>>
>>>>>
>>>>> Ich habe Rudis Antwort so verstanden, dass "on-till 01:20" nicht
>>> funktioniert (näheres siehe sein Kommentar).
>>>
>>> Also lass das on-till weg und schalte mit einem at das Licht um 01:20
>>> Uhr separat aus.
>>>
>>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
gibt es eventuell ein grundsätzliches Problem mit on-till ?
ich hab keine Eulenschaltung und es geht trotzdem nicht :
define SM_Sonne at *{sunset()} set SteckdoseMobil on-till 23:00
Resultat im Log.
2012.04.21 20:38:43.010 3: Unknown argument on-till, choose one of pair raw reset sign statusRequest unpair off on on-for-timer toggle
Am Freitag, 20. April 2012 21:26:51 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
>
> > warum funktioniert dieser Aufruf nicht?
> > *define gartenlicht at *{sunset(-900,"19:30","20:30")} set
> > steckdose_gartenlichter on-till 01:20*
>
> Ab verbose 4 sollte man es sehen. Zitat 10_FS20.pm:
>
> Log 4, "on-till: won't switch as now ($hms_now) is later than $hms_till";
>
> Sorry, hab beim implementieren nicht an die Eulen gedacht :)
>
>
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Hallo,
hab mir die Antwort gerade selbst aus der commandref erlesen on-till wird bei Homematic devices nicht erwähnt
--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com