Guten Morgen,
leider bekomme ich das Alarm Modul nicht zum laufen.
Eigentlich sollte es ja ganz simpel sein.
Ich habe:
einen Dummy "DISARMED" mit on und off der zum Canceln des Alarms gedacht ist.
eine Sirene die als Actor dient und den Alarm akustisch wieder gibt.
und einen Dummy "WTD" der anzeigt ob die Tür geöffnet oder geschlossen wurde.
leider löst der Alarm nicht aus...
hier mal ein Screenshot der Einstellungen
danke schonmal für die Hilfe.
Message Part 1 überall ausfüllen! Steht deine Alarmanlage auf locked?Ansonsten mal verbose auf 5 drehen und ins log schauen..Das Alarmmodul ist da sehr genau.
Gruß
Message Part habe ich jetzt mal ausgefüllt, leider geht es immer noch nicht...
die Alarmanlage steht auf unlocked.
Im log file kann ich gar nichts vom Alarm Modul finden... aber ich habe auch leider keine Ahnung...
wenn es hilft kann ich später mal einen Auszug hier einfügen, aber zu 90% liest man nur von PushOver (benachrichtigt aktuell bei jeder Öffnung und Schließung)
Dann dreh mal verbose auf 5. Dann solltest du auch erwas sehen.Und leg dir auch einen Button für Disarm an.
Gruß
Hey,
Verbose ist auf 5 und DISARMED ist ein dummy mit on und off zum canceln, siehe screenshot erster post.
Zitat von: Lisa am 01 Oktober 2017, 15:49:28
Hey,
Verbose ist auf 5 und DISARMED ist ein dummy mit on und off zum canceln, siehe screenshot erster post.
Du nutzt den aber für cancel nicht für disarm
habe jetzt auch noch einen für disarm angelegt, hat leider nichts geändert.
Hallo ich kann das bestätigen, das Modul funktioniert nicht mehr, seit wann weis ich nicht, ich habe es soeben getestet ob es noch funktioniert.
Es wird nicht mehr getriggert auf die Ereignisse (definierte Sensoren), egal welche.
Verbose 5 zeigt auch nichs an.
Und meins hat definitiv funktioniert.
Bei mir funktioniert es jetzt.
Ich habe mich mal an den thread gehalten:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=69278.0
Irgendwie geht das wohl nur über umwege.
Danke trotzdem für deine hilfe esjay.
Ok, dann muss ich wohl weiter suchen was sich bei mir geändert hat, jedenfalls hab ich nichts geändert.
Da ich über einen Notify scharf/unscharf schalte direkt auf das Modul triggere ist mir das nicht aufgefallen: set AAA armed 2 usw
Dann mal viel Glück und Ausdauer ;)