Hallo zusammen,

ich habe mein Hauptkontrolltablet gerootet, um per Automagic einen Neustart zu erzwingen, wenn mal wieder die WLAN-Verbindung abbricht.
Bei der Gelegenheit habe ich AMAD neu eingerichtet:

Tablet:
Internals:
   AMAD_ID    123456
   DEF        192.168.178.60 123456 IODev= AMADCommBridge
   HOST       192.168.178.60
   IODev
   NAME       KitchenTab
   NR         376
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.0.10
   VERSIONMODUL 4.0.11
   READINGS:
     2017-10-03 11:40:34   deviceState     unknown
     2017-10-03 11:40:34   state           initialized
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
Attributes:
   room       AMAD



AMADCommBridge list:

Internals:
   BRIDGE     1
   CONNECTS   294
   FD         46
   NAME       AMADCommBridge
   NR         126
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.10
   VERSIONMODUL 2.6.10
   READINGS:
     2016-10-07 15:36:44   expertMode      1
     2016-10-07 15:37:19   fhemServerIP    192.168.178.74
     2017-10-03 11:40:32   state           opened
     2017-10-03 11:44:13   transmitterERROR AMADCommBridge_192.168.178.60_60660 has no device name sends
Attributes:
   room       AMAD


Wie man sieht unterscheiden sich die Versionsnummern und das Tablet kommt nicht aus "initialized raus"

Kann mir jemand weiterhelfen?

Gruß
Markus
Titel: Antw:AMAD-Versionsdurcheinander
Beitrag von: CoolTux am 03 Oktober 2017, 11:56:01
Beide Devices löschen und den Anweisungen für die aktuelle AMAD Version folgen.
Wiki
Titel: Antw:AMAD-Versionsdurcheinander
Beitrag von: MarkusAutomaticus am 03 Oktober 2017, 13:06:37
Kaum macht man's richtig, schon geht's. ;-)
Vielen Dank CoolTux!