FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Tobias am 27 April 2012, 13:21:38

Titel: Gibt es ein Konverter "One-wire to Lan" fr Fhem?
Beitrag von: Tobias am 27 April 2012, 13:21:38
                                                   

Hi,

der CUNO hat ja einen OneWire Anschluss wo man alle möglichen OW-Sensoren
anschließen könnte. Dummerweise möchte ich jetzt aber keinen zweiten Cuno
kaufen um die OW-Sensoren anschließen zu können. Und -zig Meter Kabel quer
durchs Haus zu legen um an meinen Cuno zu kommen fällt auch aus ;) .
Also, kennt einer einen "OW2LAN" Konverter der mit Fhem kann?
gruss
TF

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Gibt es ein Konverter "One-wire to Lan" fr Fhem?
Beitrag von: Tobias am 27 April 2012, 14:10:04
                                                   

update: habe selbst eine Möglichkeit gefunden: den AVR-NET-IO von Pollin
http://www.gtkdb.de/index_18_1040.html
Würde der mit Fhem kommunizieren? Bzw gibt es schon ein fhem-Modul dafür?
Sonstige ergänzungen?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Gibt es ein Konverter "One-wire to Lan" fr Fhem?
Beitrag von: Guest am 27 April 2012, 14:51:37
Originally posted by: <email address deleted>

Am Freitag, 27. April 2012 14:10:04 UTC+2 schrieb tobias.faust:
>
> update: habe selbst eine Möglichkeit gefunden: den AVR-NET-IO von Pollin
> http://www.gtkdb.de/index_18_1040.html
> Würde der mit Fhem kommunizieren? Bzw gibt es schon ein fhem-Modul dafür?
> Sonstige ergänzungen?
>

Es gibt hier einige, die schon davon berichtet haben und das ECMD-Modul mit
avr-net-io und Ethersex einsetzen. Ich setze es auch mit zwei avr-net-io
mit ECMD ein, aber ohne 1Wire.

Die Suchfunktion hat mir folgendes ausgegeben:
https://groups.google.com/forum/#!msg/fhem-users/hjoQzhPDmlk/y_vBq29q7S4J

Es wird also schon mit 1wire-Temperatursensoren eingesetzt. Ob und welche
anderen 1wire-Sensoren noch von Ethersex unterstützt werden, mußt Du selbst
prüfen. Wenn Du überhaupt mehr als Temperatursensoren brauchst.

MfG Willi

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Gibt es ein Konverter "One-wire to Lan" fr Fhem?
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 27 April 2012, 16:47:39
                                             

Hallo,

Am 27.04.2012 14:51, schrieb Willi:
> Am Freitag, 27. April 2012 14:10:04 UTC+2 schrieb tobias.faust:
>
>     update: habe selbst eine Möglichkeit gefunden: den AVR-NET-IO von
>     Pollin
>     http://www.gtkdb.de/index_18_1040.html
>    
>     Würde der mit Fhem kommunizieren? Bzw gibt es schon ein fhem-Modul
>     dafür?
>     Sonstige ergänzungen?
>
>
> Es gibt hier einige, die schon davon berichtet haben und das
> ECMD-Modul mit avr-net-io und Ethersex einsetzen. Ich setze es auch
> mit zwei avr-net-io mit ECMD ein, aber ohne 1Wire.
>
>
Ethersex macht 1-wire in Software out-of-the-box. Ich habe seit Wochen
einen AVR-NET-IO und eine Menge Hühnerfutter im Keller liegen, um
darüber 1-wire in Hardware zu machen: ein Bustreiber DS 2482-100S  
1-Channel 1-Wire Master wird dazu per I2C an den ATMEGA angeschlossen.
I2C wird auch von Ethersex unterstützt. Die Anbindung an fhem erfolgt
mit dem ECMD-Modul.

Da das hier off-topic ist, können wir uns gerne per PM darüber austauschen.

Grüße
Boris

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Gibt es ein Konverter "One-wire to Lan" fr Fhem?
Beitrag von: MichaS am 27 April 2012, 20:28:24
                                                       

Hallo Tobias

Schau doch mal ins Wiki unter http://fhemwiki.de/wiki/AVR-NET-IO

Ich habe da mal alle die Funktionen mit dem AVR-NET-IO und FHEM
zusammengefasst und beschrieben, die ich am laufen habe.

Da ist auch die Temperaturmessung über 1-Wire dabei.

Gruß
Micha

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Gibt es ein Konverter "One-wire to Lan" fr Fhem?
Beitrag von: Guest am 28 April 2012, 21:30:51
Originally posted by: <email address deleted>

Hi,

Ich setze mehrere net io mit onewire ein (Heizungscontroller, Aquariencontroller, Hauscontroller). Ich habe zusätzlich auch einige rfm12 in Benutzung und steuere damit diverse Funksteckdosen. Leider habe ich aber den unschönen Effekt, das die Onewiresensoren nach einiger Zeit im Fhem falsch eingelesen werden und die Werte bei den falschen Sensoren oder gar als Ergebniss für Schaltfunktionen anstelle von ok angezeigt werden. Das Mitsniffen des Netzwerks ergab, dass die richtigen Antworten auf die Befehle kommen. Das ECMD Modul von Fhem haut sie dann aber irgendwie durcheinander. Da ich nun etwas Urlaub hatte bin ich jedoch nicht dazu gekomen das weiter zu erforschen. Nun warte ich gespannt auf meinen raspberry pi ;)

Gruß Andreas

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com