wie kann man denn bei einem homematic wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU das aktive templist wochenprogramm ändern? es gibt ja 3 templist programme.
das wochenprogramm kann man mit templistfr p2... definieren, aber wie kann man das aktive wochenprogramm (p1, p2, p3) ändern?
das aktuell ausgewählte/aktive findet man im reading
R-weekPrgSel prog1
in der commandref konnte ich das nicht finden...
Das geht mitset <device> regset weekPrgSel prog1/2/3
super, danke! Funktioniert.
Sollte mal im wiki und/oder commandref dokumentiert werden...
Register gibt es unendlich viele. Grundsätzlich kann die eq3 beschreiben - FHEM kann hier nichts anderes als eq3.
Wir können auch die Arbeit für den Hersteller machen... haben wir schon teilweise
get <entity> regList
get <entity> regTable