Hallo zusammen,
ich habe heute einen Fibaro Fenstersensor FGK-101 an meinem Garagentor installiert. Die Einbindung in fhem hatte vorher gut funktioniert und der Sensor meldet auch das Öffnen / Schließen über "alarm".
Was mich aber wundert und stört (Lebensdauer der Batterie) ist, dass der Sensor ca. alle 4 Minuten "aufwacht" und sich beim Controller meldet. Ich habe schon mit dem wakeupInterval probiert das Verhalten zu ändern, aber es bleibt beim 4-minütigen Intervall. Nachfolgend ein List des Geräts und Auszug aus dem Log.
Hat jemand schon mal so ein Verhalten mit dem Sensor gehabt? Oder jemand eine Idee, wie ich ihm das abgewöhne?
Internals:
DEF d14c12e6 27
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 12
NAME EG.ga.TK.Garagentor
NR 253
STATE associationAdd 4 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 12
ZWAVE1_RAWMSG 0004001b028407
ZWAVE1_TIME 2017-10-13 21:13:18
ZWaveSubDevice no
homeId d14c12e6
isWakeUp 1
lastMsgSent 1507922000.59655
nodeIdHex 1b
READINGS:
2017-10-13 21:13:18 alarm AccessControl: Window/Door is closed
2017-10-13 20:27:30 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWAVE1
2017-10-13 20:27:30 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2017-10-13 20:27:30 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2017-10-13 20:27:31 assocGroup_4 Max 5 Nodes ZWAVE1
2017-10-13 20:27:31 assocGroup_5 Max 5 Nodes
2017-10-13 20:27:20 assocGroups 5
2017-10-13 21:13:18 battery 100 %
2017-10-13 20:27:20 config2ndAssociationGroupTriggers SwitchAfterOpeningAndClosing
2017-10-13 20:27:21 configAlarmBroadcast 0
2017-10-13 20:27:21 configAssociationsInZWaveNetwork72 15
2017-10-13 20:27:21 configCommandsSentTo2ndAssociation11 ONAndOFF
2017-10-13 20:27:22 configDOORWINDOWALARM Closed
2017-10-13 20:27:22 configDelayOfTamperAlarmCancellation 5
2017-10-13 20:27:23 configHighTemperatureAlarmThreshold 540
2017-10-13 20:27:23 configIntervalOfTemperature50 300
2017-10-13 20:27:23 configIntervalOfTemperatureReports 0
2017-10-13 20:27:24 configLowTemperatureAlarmThreshold 40
2017-10-13 20:27:24 configOperationMode DoorWindowSensorOrExternalAlarm0
2017-10-13 20:27:25 configRangeTestAfterDoubleClick Disabled
2017-10-13 20:27:25 configReportingTamperAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
2017-10-13 20:27:26 configSceneActivationFunctionality 0
2017-10-13 20:27:26 configTemperatureAlarmReports TemperatureAlarmsDisabled
2017-10-13 20:27:26 configTemperatureOffset 0
2017-10-13 20:27:27 configTemperatureReportsThreshold 10
2017-10-13 20:27:27 configTimeDelayOfOFFCommandFrame 0
2017-10-13 20:27:27 configTimeDelayOfONCommandFrame 0
2017-10-13 20:27:28 configTypeOfSentAlarmFrames DoorWindowSensorGeneralPurpose0
2017-10-13 20:27:28 configValueOfOFFCommandFrameSentTo2nd13 0
2017-10-13 20:27:29 configValueOfONCommandFrameSentTo2nd12 255
2017-10-13 20:27:29 configVisualLEDIndications 6
2017-10-13 20:06:32 model FIBARO System FGK10x Door Opening Sensor
2017-10-13 20:06:32 modelConfig fibaro/fgk10x.xml
2017-10-13 20:06:32 modelId 010f-0701-1001
2017-10-13 19:04:28 neighborList ST.fl.SD.WakeUpLight EG.ga.SD.Glasbausteine E1.wz.SD.Tischleuchte1 E2.fl.SD.Wandleuchte E2.ku.SD.Tischleuchte KG.hz.ZS.Zirkulationspumpe
2017-10-13 19:04:10 neighborUpdate done
2017-10-13 18:59:46 reportedState closed
2017-10-13 20:06:32 state associationAdd 4 1
2017-10-13 21:13:20 timeToAck 0.146
2017-10-13 21:13:20 transmit OK
2017-10-13 21:13:18 wakeup notification
2017-10-13 20:27:29 wakeupIntervalCapabilitiesReport min 3600 max 64800 default 21600 step 1
2017-10-13 20:48:20 wakeupReport interval 3600 target 1
2017-10-13 20:48:20 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c06 userIcon:0c06
Attributes:
IODev ZWAVE1
alias Garagentor
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO APPLICATION_STATUS BASIC BATTERY CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SCENE_ACTIVATION SENSOR_ALARM SENSOR_BINARY VERSION WAKE_UP
group Sicherheit
icon hue_room_carport
room Garage
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
2017-10-13_20:48:19 EG.ga.TK.Garagentor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2017-10-13_20:48:20 EG.ga.TK.Garagentor battery: 100 %
2017-10-13_20:48:20 EG.ga.TK.Garagentor wakeup: notification
2017-10-13_20:48:20 EG.ga.TK.Garagentor wakeupReport: interval 3600 target 1
2017-10-13_20:48:20 EG.ga.TK.Garagentor zwavePlusInfo: version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c06 userIcon:0c06
2017-10-13_20:52:29 EG.ga.TK.Garagentor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2017-10-13_20:52:29 EG.ga.TK.Garagentor battery: 100 %
2017-10-13_20:52:29 EG.ga.TK.Garagentor wakeup: notification
2017-10-13_20:56:39 EG.ga.TK.Garagentor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2017-10-13_20:56:39 EG.ga.TK.Garagentor battery: 100 %
2017-10-13_20:56:40 EG.ga.TK.Garagentor wakeup: notification
2017-10-13_21:00:49 EG.ga.TK.Garagentor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2017-10-13_21:00:49 EG.ga.TK.Garagentor battery: 100 %
2017-10-13_21:00:49 EG.ga.TK.Garagentor wakeup: notification
2017-10-13_21:04:58 EG.ga.TK.Garagentor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2017-10-13_21:04:59 EG.ga.TK.Garagentor battery: 100 %
2017-10-13_21:04:59 EG.ga.TK.Garagentor wakeup: notification
2017-10-13_21:09:08 EG.ga.TK.Garagentor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2017-10-13_21:09:08 EG.ga.TK.Garagentor battery: 100 %
2017-10-13_21:09:08 EG.ga.TK.Garagentor wakeup: notification
2017-10-13_21:13:18 EG.ga.TK.Garagentor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2017-10-13_21:13:18 EG.ga.TK.Garagentor battery: 100 %
2017-10-13_21:13:18 EG.ga.TK.Garagentor wakeup: notification
Beste Grüße
Torsten
Habe zwar NUR den alten FGK-101 aber du solltest, falls nicht gebraucht aus der assocGroup_4 entfernen.
Das wakeupInterval hast du auch so gesetzt? Oder ggf. mal mit den 4 Minuten experimentiert und dann nicht RICHTIG zurück.
Warum hast du 5 assocGroups ?
Habe ich etwas verpasst? Die Fibaro Doku vom Door/Window Sensor 2 beschreibt auch nur 3.
LG
Tom
Hallo Tom,
es handelt sich um einen FGK-10x und nicht um das Sensor 2 Modell. Die assocGroup 4 habe ich ihn auch rausgenommen. Das Verhalten mit dem 4 minütigen Wakeup war von Anfang an so, ich hatte dann nur mal versucht überhaupt den Wert des wakeup Intervalls zu ändern (1 Stunde), was aber am Verhalten nichts geändert hat. 4 Minuten sollten laut Beschreibung auch gar nicht möglich sein, der kleinste Wert ist 1 Stunde.
Beste Grüße
Torsten
Hallo,
nachdem sich der Sensor an den letzten beiden Tage immer mal wieder (ohne manuellen Eingriff) mit einem "locally reset" verabschiedet hat, gehe ich davon aus, dass er defekt ist und werde ihn umtauschen.
Gruß
Torsten
Hallo,
genau das gleiche Problem habe ich auch mit einem neuen, gestern ausgepackten Sensor (Fibaro FGK-101). Weder setzen der wakeupTime noch ein Reset des Sensors haben geholfen. Ich werde das Teil auch zurückschicken.
Grüße, Peter
...
2017-10-18_19:28:08 Sensor6 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2017-10-18_19:28:08 Sensor6 open
2017-10-18_19:28:08 Sensor6 battery: 100 %
2017-10-18_19:28:08 Sensor6 wakeup: notification
2017-10-18_19:32:16 Sensor6 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2017-10-18_19:32:16 Sensor6 open
2017-10-18_19:32:16 Sensor6 battery: 100 %
2017-10-18_19:32:17 Sensor6 wakeup: notification
2017-10-18_19:36:25 Sensor6 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2017-10-18_19:36:25 Sensor6 open
2017-10-18_19:36:25 Sensor6 battery: 100 %
2017-10-18_19:36:25 Sensor6 wakeup: notification
2017-10-18_19:40:33 Sensor6 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2017-10-18_19:40:33 Sensor6 open
2017-10-18_19:40:33 Sensor6 battery: 100 %
2017-10-18_19:40:33 Sensor6 wakeup: notification
Zitat von: tomspatz am 16 Oktober 2017, 04:28:10
Warum hast du 5 assocGroups ?
Habe ich etwas verpasst? Die Fibaro Doku vom Door/Window Sensor 2 beschreibt auch nur 3.
LG
Tom
Hallo Tom,
das ist die ZWave+ Variante des FGK-10x, die hat 5 Associations Gruppen. Der ganz neue Sensor 2, hat wiederum nur 3 wie Du richtig erkannt hast.
Aber ich kann mir diese Probleme auch nicht erkären, habe ein paar FGX-10x Zwave+ und keine Probleme.
Grüße, Josef
Im Fibaro Forum meinte jemand noch, ob evtl. der Controller / fhem das Intervall beim Inkludieren auf 4 Minuten setzt und es sich dann per "normalen" Befehl nicht mehr ändern lässt. M.E. müsste das ja aber dann schon früher bzw. bei allen FGK-10x passiert sein.
Gruß
Torsten
Zitat von: ToKa am 18 Oktober 2017, 22:15:59
Im Fibaro Forum meinte jemand noch, ob evtl. der Controller / fhem das Intervall beim Inkludieren auf 4 Minuten setzt und es sich dann per "normalen" Befehl nicht mehr ändern lässt. M.E. müsste das ja aber dann schon früher bzw. bei allen FGK-10x passiert sein.
Nach der Inklusion und im Rahmen der Einbindung setzt FHEM automatisch das wakeUpInterval auf 1 Tag mit dem normalen Befehl:
set <device> wakeupInterval 86400 nodeId
Das liegt zwar außerhalb des Wertebereiches laut wakeupIntervalCapabilitiesReport, dürfte aber afaik normalerweise nicht zu diesem Verhalten führen.
In http://zwavepublic.com/sites/default/files/command_class_specs_2017A/SDS13782-4%20Z-Wave%20Management%20Command%20Class%20Specification.pdf ist auch festgelegt, wie die Geräte bei Angaben außerhalb des Wertebereiches reagieren sollen.
Wenn dann auch noch durch einen Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs ein anderer Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs gesetzt wird, der nicht anpassbar ist, dann gibt es für mich nur eine Schlußfolgerung...
Zitatnachdem sich der Sensor an den letzten beiden Tage immer mal wieder (ohne manuellen Eingriff) mit einem "locally reset" verabschiedet hat,
Lässt mich dann aber an Defekt denken.
Gibt es eigentlich auch User, die den gleichen Sensor ohne Problem mit FHEM einsetzen?
Hallo,
Zitat von: krikan am 19 Oktober 2017, 10:09:45
Gibt es eigentlich auch User, die den gleichen Sensor ohne Problem mit FHEM einsetzen?
ich habe noch 4 weitere Sensoren des FGK-101 seit knapp 1 Jahr im Einsatz.
Das Standard wakeupInterval war und ist bei allen auf 6 Stunden (21600 Sek.) eingestellt und genau nach dieser Zeit erfolgt auch das Wakeup.
Es ist nur dieser eine, der alle 4 Minuten aufwacht.
Grüße, Peter
Hi,
ich hatte den Sensor eine Zeit lang an meinem Garagentor im Einsatz. Das Tor und der Rahmen waren aus Metall, leider konnte ich den Sensor nicht an einer nicht-metallischen Stelle anbringen, bzw. max. 5cm Entfernt vom Tor/Rahmen. Der Sensor lieferte mir nach jedem Öffnen/Schließen mehrere Status-Botschaften, teilweise waren es bis zu 10 hintereinander. Ich vermutete, dass es am Reed-Kontakt liegt und setzte den Sensor an einem Fenster mit Kunststoffrahmen (zumindest Oberfläche), aber auch dort lieferte er zwar nicht 10 Botschaften, aber immer noch bis zu 4 auf ein Mal. Man konnte aber auch fast zusehen, wie die Batterie von 100% auf 40% innerhalb von 1 Tag fiel.
Ich habe den Sensor umgetauscht und betreibe es nur noch an der Terrassentür. Einen zweiten betreibe ich am Fenster zum Abschalten der Dunstabzugshaube. Beide seit fast 1. Jahr ohne Probleme. Ich werde mir nächstes Mal aber andere holen - Devolo scheinen auch nicht schlecht zu sein und kosten ungefähr gleich viel.
LG
ggf. ein Problem mit FW update ??
LG
Tom