Hallo Gemeinde.
Ich hab einen HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladentaster im Bad eingebaut und in fhem integriert.
Alles läuft wie es soll, aber...
Der Taster sitzt direkt unter den 2 Lichtschaltern in einer 3er-Kombi. Nachts trottet meine Familie und ich schon mal auf Toilette und kommt dabei immer wieder aus versehen auf den Taster und schwupps fahren die Rollladen hoch, oder tagsüber runter.
Jetzt hab ich mir überlegt, es sollte doch möglich sein, die Register, die für das hoch und runterfahren vorhanden sind im self01 und self02 für short zu deaktivieren und für long zu aktivieren (das hört sich doch sehr Fachmännisch an ;D).
Ich hab mir jetzt die Register angeschaut und auch versucht, anhand von "get reglist" zu erkennen, welche Register wie gesetzt werden müssen.
Ich hab mich gefühlt, als wenn ein Blinder auf eine Farbkarte gucken würde.
Kann mir jemand helfen, welche Register ich an welchem switch schalten muss? Besonders das deaktivieren des short Tasters interessiert mich.
Ich hoffe, es ist vernünftig erklärt ::)
Ich würde einfach inhibit on setzen, so lange es dunkel ist und das Problem ist gelöst.