Moin,
ich habe eine Frage zu einer Schaltsteckdose. Die habe ich vor einige Zeit gebraucht erworben, kann sie aber nicht benutzen.
Ich sehe sie zwar und wenn ich sie manuell schalte dann wird im EventMonitor auch angezeigt dass etwas passiert und der Status wechselt brav von on zu off und umgekehrt, aber ich kann sie von fhem aus nicht schalten.
2017-10-14 16:16:46 CUL_HM HM_529810 deviceMsg: on (to broadcast)
2017-10-14 16:16:46 CUL_HM HM_529810 level: 100
2017-10-14 16:16:46 CUL_HM HM_529810 pct: 100
2017-10-14 16:16:46 CUL_HM HM_529810 on
2017-10-14 16:16:46 CUL_HM HM_529810 timedOn: off
2017-10-14 16:16:51 CUL_HM HM_529810 deviceMsg: off (to broadcast)
2017-10-14 16:16:51 CUL_HM HM_529810 level: 0
2017-10-14 16:16:51 CUL_HM HM_529810 pct: 0
2017-10-14 16:16:51 CUL_HM HM_529810 off
2017-10-14 16:16:51 CUL_HM HM_529810 timedOn: off
Ist das Teil einfach kaputt - oder evtl. mit einem Sicherheitsschlüssel versehen gewesen und deshalb nicht für mich nutzbar? In Anlernmodus und dann nochmal längere Zeit den Taster drücken habe ich, leider erfolglos, versucht.
Und nun die eigentliche Frage - kann man das letzte Problem irgendwie feststellen, also dass ein neues FW-Einspielen bei ELV oder EQ3 helfen würde? Zum Wegwerfen ist mir das Ding eigentlich zu schade ;) - Attribute setzen (z.B. webCmd) geht aber problemlos. 
LG
Tommi
CUL1_MSGCNT
	
16
CUL1_RAWMSG
	
A0D1D841052981000000006010000::-51.5:CUL1
CUL1_RSSI
	
-51.5
CUL1_TIME
	
2017-10-14 15:50:02
DEF 	
529810
IODev
	
CUL1
LASTInputDev
	
CUL1
MSGCNT
	
16
NAME
	
HM_529810
NOTIFYDEV
	
global
NR
	
141
NTFY_ORDER
	
50-HM_529810
STATE
	
set_toggle
TYPE
	
CUL_HM
lastMsg
	
No:1D - t:10 s:529810 d:000000 06010000
protCmdDel
	
7
protCmdPend
	
1 CMDs_pending
protLastRcv
	
2017-10-14 15:50:02
protResnd
	
16 last_at:2017-10-14 15:50:15
protResndFail
	
4 last_at:2017-10-14 15:49:59
protSnd
	
6 last_at:2017-10-14 15:50:02
protState
	
CMDs_processing...
rssi_at_CUL1
	
cnt:16 max:-42 min:-54.5 lst:-51.5 avg:-50.21
Readings
CommandAccepted
	
no
	
2017-06-17 21:57:33
D-firmware
	
1.12
	
2017-10-14 15:49:17
D-serialNr
	
LEQ0093391
	
2017-10-14 15:49:17
R-pairCentral
	
set_0x48754D
	
2017-06-15 21:23:14
deviceMsg
	
on (to broadcast)
	
2017-10-14 16:13:15
level
	
100
	
2017-10-14 16:13:15
levelMissed
	
desired:100
	
2017-06-15 21:25:17
pct
	
100
	
2017-10-14 16:13:15
powerOn
	
2017-10-14 15:48:06
	
2017-10-14 15:48:06
recentStateType
	
info
	
2017-10-14 15:50:02
state
	
on
	
2017-10-14 16:13:15
timedOn
	
off
	
2017-10-14 16:13:15
 HM_529810 
Attributes
IODev
	
CUL1
	
deleteattr
autoReadReg
	
4_reqStatus
	
deleteattr
expert
	
2_raw
	
deleteattr
firmware
	
1.12
	
deleteattr
model
	
HM-LC-SW1-PL2
	
deleteattr
room
	
CUL_HM
	
deleteattr
serialNr
	
LEQ0093391
	
deleteattr
subType
	
switch
	
deleteattr
webCmd
	
statusRequest:toggle:on:off
	
deleteattr
			
			
			
				Und noch eigenartiger, ich habe auch noch einen Dimmer der sich ähnlich merkwürdig verhält. 
Der Dimmer läßt sich mit 4-sec-Tastendruck und das selbe Spiel nochmal zwar in den Schnellblinkmodus versetzen - ist aber grundsätzlich nicht im EventMonitor zu sehen und mit fhem zu nutzen - auch nicht mit einer FB zu verbinden.
Die Schaltdose blinkt nur nach dem ersten 4sTastendruck (wie normales Anmelden) aber nach dem zweiten kommt kein schnelles Geblinke.
Beide lassen sich also nicht resetten und sind nicht nutzbar, weder anzulernen noch direkt mit einer FB zu verbinden.
Beide Totalschaden? Alle anderen Geräte verhalten sich meines Erachtens normal.
LG
Tommi
			
			
			
				Das erste Gerät ist nicht gepaired, ohen pairing würde ich hier nicht nach anderen Problemen suchen.
Wenn pairing nicht gut geht ist sinnvollverweise ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen bei dem HM-Gerät sinnvoll und ein erster Schritt, insbesondere, wenn diese von jemand anders kommt. 
Wenn das pairing nicht geht wäre ein list des devices hilfreich
			
			
			
				Hai,
wie geschrieben, ich komme ja nichtmal zum Zurücksetzen. Das Einzige was mir komisch vorkommt ist eigentlich 
protState  CMDs_done_Errors:1 
Tommi
Internals: 
   CUL1_MSGCNT 39 
   CUL1_RAWMSG A0D05841052981000000006010000::-46.5:CUL1 
   CUL1_RSSI  -46.5 
   CUL1_TIME  2017-10-14 20:50:44 
   DEF        529810 
   IODev      CUL1 
   LASTInputDev CUL1 
   MSGCNT     39 
   NAME       HM_529810 
   NOTIFYDEV  global 
   NR         141 
   NTFY_ORDER 50-HM_529810 
   STATE      off 
   TYPE       CUL_HM 
   lastMsg    No:05 - t:10 s:529810 d:000000 06010000 
   protCmdDel 13 
   protLastRcv 2017-10-14 20:50:44 
   protResnd  22 last_at:2017-10-14 16:28:09 
   protResndFail 7 last_at:2017-10-14 16:28:14 
   protSnd    8 last_at:2017-10-14 16:27:53 
   protState  CMDs_done_Errors:1 
   rssi_at_CUL1 cnt:39 max:-41.5 min:-63.5 lst:-46.5 avg:-50.35 
   Readings: 
     2017-06-17 21:57:33   CommandAccepted no 
     2017-10-14 20:46:19   D-firmware      1.12 
     2017-10-14 20:46:19   D-serialNr      LEQ0093391 
     2017-06-15 21:23:14   R-pairCentral   set_0x48754D 
     2017-10-14 20:50:44   deviceMsg       off (to broadcast) 
     2017-10-14 20:50:44   level           0 
     2017-06-15 21:25:17   levelMissed     desired:100 
     2017-10-14 20:50:44   pct             0 
     2017-10-14 20:46:08   powerOn         2017-10-14 20:46:08 
     2017-10-14 20:50:44   recentStateType info 
     2017-10-14 20:50:44   state           off 
     2017-10-14 20:50:44   timedOn         off 
   Helper: 
     HM_CMDNR   5 
     PONtest    0 
     cSnd       1148754d5298100201C80000,1148754d5298100201000000 
     mId        00A1 
     rxType     1 
     supp_Pair_Rep 0 
     Expert: 
       def        1 
       det        0 
       raw        1 
       tpl        0 
     Io: 
       newChn     +529810,00,00,00 
       nextSend   1508007045.00928 
       prefIO 
       rxt        0 
       vccu 
       p: 
         529810 
         00 
         00 
         00 
     Mrssi: 
       mNo        05 
       Io: 
         CUL1       -44.5 
     Prt: 
       bErr       0 
       sProc      0 
     Q: 
       qReqConf   00 
       qReqStat 
     Role: 
       chn        1 
       dev        1 
       prs        1 
     Rssi: 
       At_cul1: 
         avg        -50.3589743589744 
         cnt        39 
         lst        -46.5 
         max        -41.5 
         min        -63.5 
     Tmpl: 
Attributes: 
   IODev      CUL1 
   autoReadReg 4_reqStatus 
   expert     2_raw 
   firmware   1.12 
   model      HM-LC-SW1-PL2 
   room       A_Master,CUL_HM 
   serialNr   LEQ0093391 
   subType    switch 
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
			
			
			
				Bei all meinen Geräten, wenn sie senden liess sich auch die Werkseinstellung setzen, bist Du sicher, dass Du die korrekte Anleitung zu Deiner Firmware hast?
Was passiert denn wenn Du versuchst zu pairen?
Wenn das Ding keine Kommandos akzeptiert, ist das mit Errors:1 ziemlich normal...
			
			
			
				> 'wenn sie senden liess sich auch die Werkseinstellung setzen, bist Du sicher, dass Du die korrekte Anleitung zu Deiner Firmware hast?'
Woher weiß ich soetwas? Oder andersrum gefragt, gibt es eine Zwischensteckdose (egal ob Dimmer, Schalter oder Leistungsmessschalter) die sich jemals anders konfigurieren ließ, also als mit 4-5 Sek - druck für Anlernmodus und dann nochmal 4-5 Sek druck für Rücksetzung auf Werkseinstellungen, bis die LED danach hektisch blinkt?
Hmm, nun habe ich einmal den Anlernvorgang im EventMonitor mitverfolgt...
2017-10-15 09:17:59 CUL CUL1 hmPairForSec 90
2017-10-15 09:18:05 Global global UNDEFINED HM_529810 CUL_HM 529810
2017-10-15 09:18:05 Global global DEFINED HM_529810
2017-10-15 09:18:05 Global global SAVE
2017-10-15 09:18:05 CUL_HM HM_529810 D-firmware: 1.12
2017-10-15 09:18:05 CUL_HM HM_529810 D-serialNr: LEQ0093391
2017-10-15 09:18:24 CUL_HM HM_529810 ResndFail
2017-10-15 09:18:24 CUL_HM HM_529810 MISSING ACK
Da gibt es anscheinend ein Problem mit dem ACK :(
Bei einem funktionierenden sieht es ja so aus:
2017-10-15 09:21:36 CUL CUL1 hmPairForSec 90
2017-10-15 09:21:41 Global global UNDEFINED HM_475D6E CUL_HM 475D6E
2017-10-15 09:21:41 Global global DEFINED HM_475D6E
2017-10-15 09:21:41 Global global SAVE
2017-10-15 09:21:41 CUL_HM HM_475D6E D-firmware: 2.4
2017-10-15 09:21:41 CUL_HM HM_475D6E D-serialNr: NEQ0294439
Also ja, es ist eine alte Firmware,  nur wurde die (wie gefragt) früher einmal anders auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Ich finde halt komisch, dass die Dose nicht in den Schnellblink-Modus geht, dachte zumindest das wäre schon immer gleich gewesen.
LG
Tommi
			
			
			
				Ich habe mal alte Anleitungen herausgekramt, die meines Wissens noch für FW-Versionen 1.x gelten.
Bedienung ist auch da mit 2-mal > 4Sek drücken.
Was passiert denn wenn Du diese Bedienung machst - Du sagst er geht nicht in den Schnellblinkmodus, aber was passiert?
Es sieht ja nicht nach einem Entfernungsproblem aus bei den RSSI-Werten
Ist Dein CUL exklusiv für Homematic?
			
			
			
				Naja, ich drücke einmal >4 Sekunden - die LED fängt gleichmässig an rot zu blinken, dann warte ich 3-4 Sekunden bis das gleichmässige Blinken zu sehen ist und dann drücke ich nochmal >4 Sekunden (mal 5 mal 3 mal 10 usw.) und lasse dann los. Also mehrere Versuche - und auch nach dem Lochlassen blinkt das Ding munter gleichmässig weiter, bis es nach 30 Sekunden oder so erlischt. Keine Rhythmusänderung zu erkennen
Wie gesagt, ich habe inzwischen rund 20 Steckdose, Leistungssteckdosen und Dimmer angelernt und im Einsatz, keiner zeigte so ein Verhalten. Ich frage mich halt, ob das was mit dieser Sicherheitsschlüsselsache zu tun haben könnte - oder das Teil ist wirklich einfach kaputt :(
Und ja, der CUL ist ausschließlich für HM da.1
Tommi