Hallo Comunity,
ich frage mich gerade ob es möglich ist einen cloneDummy im Eventmonitor etwas "leiser" einzustellen...
In meiner derzeitigen Config meldet der cloneDummy sich pro Aktion zweimal - und das noch dazu bei jedem reading...
Zitat2017-10-18 10:01:00 cloneDummy mF_WMZ active
2017-10-18 10:01:00 cloneDummy mF_WMZ gesamtWaermemenge: 12.102
2017-10-18 10:01:00 ModbusAttr WMZ gesamtWaermemenge: 12.102
2017-10-18 10:01:00 cloneDummy mF_WMZ active
2017-10-18 10:01:00 cloneDummy mF_WMZ aktWaermeleistung: 0.0
2017-10-18 10:01:00 ModbusAttr WMZ aktWaermeleistung: 0.0
2017-10-18 10:01:00 cloneDummy mF_WMZ active
2017-10-18 10:01:00 cloneDummy mF_WMZ Vorlauftemperatur: 21.1
2017-10-18 10:01:00 ModbusAttr WMZ Vorlauftemperatur: 21.1
2017-10-18 10:01:00 cloneDummy mF_WMZ active
2017-10-18 10:01:00 cloneDummy mF_WMZ Durchfluss: 834
2017-10-18 10:01:00 ModbusAttr WMZ Durchfluss: 834
2017-10-18 10:01:01 cloneDummy mF_WMZ active
2017-10-18 10:01:01 cloneDummy mF_WMZ Ruecklauftemperatur: 21.1
2017-10-18 10:01:01 ModbusAttr WMZ Ruecklauftemperatur: 21.1
Ist es nicht möglich den cloneDummy mit seiner active Meldung einzuschränken? Wenn es nur einmal pro Druchlauf wäre, wäre schon deutlich weniger Events da...
Sorry - ich antworte mal selbst...
event-on-change-reading funktioniert natürlich...