Direkt nach dem Neustart von FHEM steht initialized, und dann kommt es vor, dass danach eben "1 °C, 0 %, 0 kPa" angezeigt wird.
2017-10-24_19:32:50 XMI_158d000 battery: 2.985
2017-10-24_19:32:50 XMI_158d000 batterystate: ok
2017-10-24_19:32:50 XMI_158d000 temperature: 1
2017-10-24_19:32:50 XMI_158d000 humidity: 0
bzw.
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 battery: 2.985
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 batterystate: ok
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 temperature: 1
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 humidity: 0
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 pressure: 0
Wird wohl so vom Gateway kommen.
Und gestern, vor dem update, war der Wert 1.00.00 noch.
2017-10-23_22:33:22 XMI_158d0001 temperature: 1.00.00
Zitat von: ofno am 24 Oktober 2017, 20:52:51
Direkt nach dem Neustart von FHEM steht initialized, und dann kommt es vor, dass danach eben "1 °C, 0 %, 0 kPa" angezeigt wird.
2017-10-24_19:32:50 XMI_158d000 battery: 2.985
2017-10-24_19:32:50 XMI_158d000 batterystate: ok
2017-10-24_19:32:50 XMI_158d000 temperature: 1
2017-10-24_19:32:50 XMI_158d000 humidity: 0
bzw.
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 battery: 2.985
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 batterystate: ok
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 temperature: 1
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 humidity: 0
2017-10-24_19:32:52 XMI_158d0001 pressure: 0
Wird wohl so vom Gateway kommen.
Und gestern, vor dem update, war der Wert 1.00.00 noch.
2017-10-23_22:33:22 XMI_158d0001 temperature: 1.00.00
[emoji16] hi,
Kannst du mir Bitte ein Log mit Verbose 5 machen. Ich möchte gerne ausschließen daß ich was falsch mache.
Danke
Torte
Gesendet mit Tapatalk
tritt nicht bei allen auf, diesmal nur bei einem.
Hab mal 2 aus dem Log rausgesucht ProblemSensor + OkSensor, vielleicht liefert das der Gateway wenn der Wert zu als ist.
2017.10.24 21:03:49 5: Gateway: Read> Read start
2017.10.24 21:03:49 5: Gateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"ProblemSensor","short_id":42397,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"10000\",\"humidity\":\"0\",\"pressure\":\"0\"}"}
2017.10.24 21:03:49 5: Gateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"ProblemSensor","short_id":42397,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"10000\",\"humidity\":\"0\",\"pressure\":\"0\"}"}
2017.10.24 21:03:49 5: Gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"ProblemSensor","short_id":42397,"data":"{\\"voltage\\":2985,\\"temperature\\":\\"10000\\",\\"humidity\\":\\"0\\",\\"pressure\\":\\"0\\"}"}
2017.10.24 21:03:49 4: Gateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : ProblemSensor
2017.10.24 21:03:49 5: Gateway: DEV_Read> SID: ProblemSensor XiaomiSmartHome_Device
2017.10.24 21:03:49 4: Gateway: DEV_Read> Name: XMI_ProblemSensor SID: ProblemSensor Type: weather.v1 Voltage: 2985
2017.10.24 21:03:49 3: Gateway: DEV_Read> Name: XMI_ProblemSensor SID: ProblemSensor Type: weather.v1 Temperature: 1 Round: 2
2017.10.24 21:03:49 3: Gateway: DEV_Read> Name: XMI_ProblemSensor SID: ProblemSensor Type: weather.v1 Humidity: 0
2017.10.24 21:03:49 3: Gateway: DEV_Read> Name: XMI_ProblemSensor SID: ProblemSensor Type: weather.v1 Pressure: 0
2017.10.24 21:03:50 5: Gateway: Read> Read start
2017.10.24 21:03:50 5: Gateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"OkSensor","short_id":31269,"data":"{\"voltage\":2945,\"temperature\":\"1518\",\"humidity\":\"7979\",\"pressure\":\"101044\"}"}
2017.10.24 21:03:50 5: Gateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"OkSensor","short_id":31269,"data":"{\"voltage\":2945,\"temperature\":\"1518\",\"humidity\":\"7979\",\"pressure\":\"101044\"}"}
2017.10.24 21:03:50 5: Gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"OkSensor","short_id":31269,"data":"{\\"voltage\\":2945,\\"temperature\\":\\"1518\\",\\"humidity\\":\\"7979\\",\\"pressure\\":\\"101044\\"}"}
2017.10.24 21:03:50 4: Gateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : OkSensor
2017.10.24 21:03:50 5: Gateway: DEV_Read> SID: OkSensor XiaomiSmartHome_Device
2017.10.24 21:03:50 4: Gateway: DEV_Read> Name: XMI_OkSensor SID: OkSensor Type: weather.v1 Voltage: 2945
2017.10.24 21:03:50 3: Gateway: DEV_Read> Name: XMI_OkSensor SID: OkSensor Type: weather.v1 Temperature: 15.18 Round: 2
2017.10.24 21:03:50 3: Gateway: DEV_Read> Name: XMI_OkSensor SID: OkSensor Type: weather.v1 Humidity: 79.79
2017.10.24 21:03:50 3: Gateway: DEV_Read> Name: XMI_OkSensor SID: OkSensor Type: weather.v1 Pressure: 101.044
ggf. kann man die "temperature\":\"10000\" Werte verwerfen.
Gateway liefert weiterhin diesen Wert
2017-10-24_21:03:49 XMI_158d0001 battery: 2.985
2017-10-24_21:03:49 XMI_158d0001 batterystate: ok
2017-10-24_21:03:49 XMI_158d0001 temperature: 1
2017-10-24_21:03:49 XMI_158d0001 humidity: 0
2017-10-24_21:03:49 XMI_158d0001 pressure: 0
2017-10-24_21:14:17 XMI_158d0001 battery: 2.985
2017-10-24_21:14:17 XMI_158d0001 batterystate: ok
2017-10-24_21:14:17 XMI_158d0001 temperature: 1
2017-10-24_21:14:17 XMI_158d0001 humidity: 0
2017-10-24_21:14:17 XMI_158d0001 pressure: 0
Erneuter Test shutdown restart (ca. 30min später)
diesmal wird ein weiterer Sensor mit "1 °C, 0 %, 0 kPa" angezeigt.
Hi Ofno,
jo das sieht scheiße aus. Müsste also eine Plausibilitätsprüfung rein glaub 100 Grad hält der Sensor nicht aus :-)
Grüße
Torte
auch in Version 1.15 bei einem "alten" Sensor das Verhalten, nach dem Restart 1 °C, 0 %
Zitat von: ofno am 30 Oktober 2017, 18:02:53
auch in Version 1.15 bei einem "alten" Sensor das Verhalten, nach dem Restart 1 °C, 0 %
Dafür ist die Beta ja auch nicht.
Gesendet mit Tapatalk