FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: CoolTux am 26 Oktober 2017, 18:08:38

Titel: Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: CoolTux am 26 Oktober 2017, 18:08:38
Nun nach dem 3 Theromstaten hat es mich doch erwischt. CrC steht auf dem Display. Wenn ich auf die Boost Taste drücke kommt FUP und nach einer Weile wieder CrC.

Hatte das schon mal jemand?
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: CoolTux am 26 Oktober 2017, 18:17:40
Mit ein bisschen Glück ist es nur der Overload


Internals:
   AssignedPeerCnt 12
   CFGFN
   CNT        241
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     241
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         26
   LastOpen   1508993833.07851
   NAME       HmUART1
   NR         537
   PARTIAL
   RAWMSG     0402C7
   RSSI       -58
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 100
   msgLoadHistory 0/0/9/8/23/12/19/2/27/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 100/100/100/91/83/60/48/29/27/0/0/0/0
   owner      2AEE70
   owner_CCU  VCCU1
   Helper:
     CreditTimer 2697
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    7916
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00436091423034668
     loadLvl:
       lastHistory 1509034355.96056
   Peers:
     1D647E     +1D647E,00,01,00
     22CBCB     +22CBCB,00,01,00
     286083     +286083,00,01,00
     2AE3CC     +2AE3CC,00,01,00
     2E7830     +2E7830,00,01,00
     2E7861     +2E7861,00,01,00
     2FD4DF     +2FD4DF,00,01,00
     302604     +302604,00,01,00
     3027C5     +3027C5,00,01,00
     33E921     +33E921,00,01,00
     33EA4F     +33EA4F,00,01,00
     360BD3     +360BD3,00,01,00
   READINGS:
     2017-10-26 06:57:35   D-HMIdAssigned  2AEE70
     2017-10-26 06:57:35   D-HMIdOriginal  5830CA
     2017-10-26 06:57:35   D-firmware      1.4.1
     2017-10-26 06:57:35   D-serialNr      OEQ0303618
     2017-10-26 06:57:13   D-type          HM-MOD-UART
     2017-10-26 17:59:36   cond            ERROR-Overload
     2017-10-26 17:59:36   load            100
     2017-10-26 17:59:36   loadLvl         suspended
     2017-10-26 06:57:13   state           opened
   helper:
Attributes:
   group      Homematic
   hmId       2AEE70
   room       EDV
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: CoolTux am 26 Oktober 2017, 18:51:06
Also das war es dann auch nicht. Ein zweiter Thermostat bringt nun die selbe Meldung obwohl load ok ist. Nun habe ich hier 2 Thermostate mit CrC.
Na ganz toll
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: Pfriemler am 26 Oktober 2017, 18:57:59
Wandthermostat oder Heizkörper?
Seltsam: bei Übertragungsprops gibt es eigentlich auch einen fail:block x im HM-Io.
Doch falsche Firmware erwischt?
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: CoolTux am 26 Oktober 2017, 19:06:21
Normaler Heizungsthermostat und ich hatte schon 3 von der selben Sorte upgedatet.

fail:notInBootLoader

Steht im Reading fw_update vom Thermostaten
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: CoolTux am 26 Oktober 2017, 19:24:28
Ich habe leider keine Info gesehen, muß ich das mit dem set Device fwUpdate noch mal wiederholen oder einfach Batterie rein und raus machen so lange bis dann irgendwann mal hoffentlich klappt.
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: CoolTux am 26 Oktober 2017, 19:32:22
Wie früher bei unserem alten S100, immer schön mit dem Gummihammer auf den Anlasser hauen, irgendwann springt er an.

Nummer eins habe ich wieder zum Leben erweckt.


Danke für an die Hand nehmen und Daumen drücken  ;D
Schlimmer wie Männergrippe


Grüße
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: CoolTux am 27 Oktober 2017, 07:44:34
Ich konnte das ganze retten da ich die Batterien rausgenommen habe, dann noch mal set DEVICE fwUpdate ./FHEM/firmware/FIRMWAREFILE
eingegeben habe und dann sofort die Batterien eingesetzt habe. Danach hat es super geklappt.
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: Pfriemler am 27 Oktober 2017, 08:42:12
Puh .. das war dann ja doch einfach und mystisch zugleich. Zu retten hätten die Dinger auf jeden Fall sein müssen, der Bootloader mit dem OTA-Update  wird so leicht nicht zerschossen.
Wie waren/sind die Abstände und rssi zum HMIo? Nicht dass das mehr als üblich ne Rolle spielt.
Titel: Antw:Firmwareupdate Thermostate CrC
Beitrag von: CoolTux am 27 Oktober 2017, 08:47:12
Die Abstände (ja es waren mehrere, da ich das Teil abgeschraubt hatte und damit durch die Bude gewandert bin) waren normal. Mal 2 mal bis zu 7 Meter. Wer weiß was den Teilen da nicht gefallen hat. Waren auch die ältesten. Anfang 2015 bezogen.