Hallo ich steige grade erst ein in die ganze Pi + FHEM Geschichte und häng gerade an einer Stell fest. Ich hab ESP_Easy auf einem WeMos d1 installiert und mit Fhem verbunden, am Wemos hängen 10 DS18b20.
Ich möchte meine FB-Heizung damit steuern, beziehungsweise erst mal die Temperaturen vom Vorlauf und der Rückläufe abgreifen.
Jetzt hab ich 7 Temperatursensoren eingerichtet, aber ab dem 8 übernimmt er die Einstellungen nicht mehr...
Name und Sensor werden nicht mehr gespeichert :-[
Sensoren liegen auf 3,3V, GPIO-2 und Masse. ja Widerstand hab ich auch dazwischen 1 Stück 4,7 K.
Hoffe es ist nur ein doofer Fehler ;D
Vielen Dank!
ein blick ins log von espeasy sagt dir das die maximalen flashvorgänge/tag erreicht sind und somit nix mehr auf den esp geschrieben wird.
einmal stromlos machen und wieder einschalten und du kannst wieder fleissig konfigurieren...
muss man halt beim erstmaligen einrichten öfter machen (je nachdem wieviele sensoren man einrichten muss...)
Zitatein blick ins log von espeasy sagt dir das die maximalen flashvorgänge/tag erreicht sind
Gibts das wirklich? davon habe ich noch nie gehört?
Super ;)
Danke da wäre ich nicht drauf gekommen - Mein Held 8)