Hallo,
Ich habe letzte Woche mein ersten beiden Homematic Geräte angebunden.
Sie funktionieren soweit.
Doch zwei Fragen habe ich zum Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM (Unterputz 1fach Funkaktor für Markenschalter)
Meine erste Frage ist, dass das Licht an ist, wenn der Schalter in Fhem auf off ist. Ich habe zwar schon die Lösung gefunden in dem ich das ganze invertiere mit den Parameter levelInverse.
Ich frage mich aber ob das immer so ist, oder ob ich etwas falsch gemacht habe?
Zur zweiten Frage: Gestern gab es beim Sturm einen kurzen Stromausfall. Danach war das Licht eingeschaltet.
Lässt sich das ändern?
Ich, meine, es kann doch nicht sein, dass jedes mal, wenn der Strom weg war bzw. ich der Strom ausschalte, dass danach die Lichter angehen, wo ein Aktor hängt?
Gruß Georg
Zitat von: Bedienungsanleitung1 - Anschluss Korrespondierende (Normally Closed)
2 - Anschluss Lampe / Korrespondierende (Normally Open)
Vermutlich falsch verkabelt. Hast Du vielleicht deine Lampe im 1 angeschlossen? Auf jeden Fall wird eine Änderung deine beiden Probleme lösen.
Werde ich mir ansehen, wenn ich zu Hause bin, und berichte dann.
Gerade wenn nach einem Stromausfall das Licht an ist, spricht eigentlich alles für die falsche Verkabelung, wie amenomade schon sagt.
Anschluß gewechselt, nun funktioniert es wie es soll.
Habe auch Stromausfall simuliert, alles OK :)