Irgendwo laeuft bei uns was schief ... Ausnahmslos alle HM-CC-VDs werfen folgende Fehler in `
get hm configCheck`:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: Thermostat_HI1_A1:
incomplete: Thermostat_HI1_A2:
...
peer not verified. Check that peer is set on both sides
Thermostat_HI1_Climate p:Thermostat_HI1_A1
Thermostat_HI1_Climate p:Thermostat_HI1_A2
...
Unser Prozedere ist:
- HM-CC-VDs an HM-CC-TC anlernen
- HM-CC-TC anlernen mittels `set HMLAN hmPairForSec X`
- Dann wird die Konfig von einem Skript gesetzt. Die Rohform lasse ich im Anhang.
Fehlt da irgendetwas oder kann ich die Meldungen einfach ignorieren? Generell komme keine Befehle bei den HM-CC-VDs an. Lediglich das Stellen ueber die HM-CC-TC funktioniert. Keine Ahnung, ob das normal ist, damit koennen wir jedoch leben.
Vielen Dank!
AnhangHM-CC-VD
#
## ------------- <DEVICENAME> in <ROOM> --------------
#
define <DEVICENAME> <CLASS> <HMID>
attr <DEVICENAME> IODev <HMLAN>
attr <DEVICENAME> actCycle 000:20
attr <DEVICENAME> actStatus alive
attr <DEVICENAME> autoReadReg 4_reqStatus
attr <DEVICENAME> expert 2_raw
attr <DEVICENAME> firmware <FIRMWARE>
attr <DEVICENAME> model HM-CC-VD
attr <DEVICENAME> room <ROOM>
attr <DEVICENAME> serialNr <SERIAL>
attr <DEVICENAME> subType thermostat
attr <DEVICENAME> webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
attr <DEVICENAME> event-on-change-reading .*
define FileLog_<DEVICENAME> FileLog ./log/<DEVICENAME>-%Y.log <DEVICENAME>
attr FileLog_<DEVICENAME> logtype text
attr FileLog_<DEVICENAME> room <ROOM>
#--------------- End of <DEVICENAME> --------------
HM-CC-TC
#
## ------------- <DEVICENAME> in <ROOM> --------------
#
define <DEVICENAME> <CLASS> <HMID>
attr <DEVICENAME> IODev <HMLAN>
attr <DEVICENAME> actCycle 000:10
attr <DEVICENAME> actStatus alive
attr <DEVICENAME> autoReadReg 4_reqStatus
attr <DEVICENAME> expert 2_raw
attr <DEVICENAME> firmware <FIRMWARE>
attr <DEVICENAME> model HM-CC-TC
attr <DEVICENAME> room <ROOM>
attr <DEVICENAME> serialNr <SERIAL>
attr <DEVICENAME> subType thermostat
attr <DEVICENAME> webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
attr <DEVICENAME> event-on-change-reading .*
define FileLog_<DEVICENAME> FileLog ./log/<DEVICENAME>-%Y.log <DEVICENAME>
attr FileLog_<DEVICENAME> logtype text
attr FileLog_<DEVICENAME> room <ROOM>
#------ Channels of <DEVICENAME> in <ROOM>
define <DEVICENAME>_Weather CUL_HM <HMID>01
attr <DEVICENAME>_Weather model HM-CC-TC
attr <DEVICENAME>_Weather room <ROOM>
attr <DEVICENAME>_Weather peerIDs <PEERWEATHER>
define <DEVICENAME>_Climate CUL_HM <HMID>02
attr <DEVICENAME>_Climate model HM-CC-TC
attr <DEVICENAME>_Climate room <ROOM>
attr <DEVICENAME>_Climate webCmd desired-temp:controlMode
attr <DEVICENAME>_Climate peerIDs <PEERCLIMATE>
define FileLog_<DEVICENAME>_Climate FileLog ./log/<DEVICENAME>-%Y.log <DEVICENAME>_Climate
attr FileLog_<DEVICENAME>_Climate logtype text
attr FileLog_<DEVICENAME>_Climate room <ROOM>
define <DEVICENAME>_WindowRec CUL_HM <HMID>03
attr <DEVICENAME>_WindowRec model HM-CC-TC
attr <DEVICENAME>_WindowRec peerIDs <PEERWINDOW>
attr <DEVICENAME>_WindowRec stateFormat last:trigLast
#------ Create a custom temperature view for <DEVICENAME>
define weblink_<DEVICENAME> SVG FileLog_<DEVICENAME>:HM-CC-TC:CURRENT
attr weblink_<DEVICENAME> alias <DEVICENAME>
attr weblink_<DEVICENAME> label "<DEVICENAME> min: $data{min1} °C, max: $data{max1} °C, Last: $data{currval1} °C"
attr weblink_<DEVICENAME> captionPos left
attr weblink_<DEVICENAME> room <ROOM>
#------ Define a dummy that holds the desired temperature of the <DEVICENAME>
define <DEVICENAME>_DesiredTemp dummy
attr <DEVICENAME>_DesiredTemp room <ROOM>
#------ Define additional notifiers to avoid NACK and repsonse erros
define <DEVICENAME>_Update notify <DEVICENAME> {my $d = ReadingsVal("<DEVICENAME>","desired-temp","10");; fhem("set <DEVICENAME>_DesiredTemp $d");; }
define <DEVICENAME>_WD watchdog <DEVICENAME>:set_desired-temp.* 00:02:30 <DEVICENAME>_Climate:CommandAccepted:.yes { \
Log 1, ">>>>>>>>> <DEVICENAME>_WD desired temp - missing response.";;\
fhem("set <DEVICENAME> desired-temp".Value("<DEVICENAME>_DesiredTemp"));; }
define <DEVICENAME>_ErrNotif notify <DEVICENAME>:(MISSING.ACK.*|.*NACK.*) {\
Log 1, ">>>>>>>>> <DEVICENAME>_ErrNotif desired temp - missing ack/nack.\n";;\
fhem("set <DEVICENAME> desired-temp".Value("<DEVICENAME>_DesiredTemp"));; }
#--------------- End of <DEVICENAME> --------------
paire grundsätzlich alle devices mit fhem, also auch die vd.
Zitat von: frank am 30 Oktober 2017, 14:35:32
paire grundsätzlich alle devices mit fhem, also auch die vd.
Danke fuer deine Antwort! Das heisst gar nicht mit dem HM-CC-TC? Oder vor oder nach dem TC?
Sorry klassischer Fehler:
peering und pairing ist nicht das gleiche. Siehe Einsteigerdoku zu HM:
Pairing mit FHEM sollte immer erfolgen - das Anlernen an der Zentrale
Peering erfolgt direkt zwischen Devices, damit Temperatureinstellungen auch am Ventil an der Heizung übernommen werden.
Meine Regel
- Pairing immer und (normalerweise) vor dem peering - durchführen überprüfen und dann erst weiter
- Peering danach, damit es sich leicht in FHEM überprüfen lässt - also durchführen überprüfen und bei Bedarf wiederholen
Ein klassisches Problem beim Peeren ist, dass nur ein Device akzeptiert, das kann man durch entsprechende Befehle "nachpeeren" oder eben zurücknehmen
Alles sehr gut im wiki erklärt - wenn da sachen fehlen oder unklar sind - wiki account beantragen und hinzufügen
Achso - wichtige Zusatzinfo: Sowohl peering also auch pairing wird im HM-Gerät gespeichert, deshalb auch die Hinweise zum Sichern der Konfiguration anschauen, das kann hilfreich sein, um nach einem Werksreset o.ä. wieder schnell alles am Laufen zu haben
Ah, okay. Dachte Peering geschieht auf Seiten FHEMs ...
Aber meine Vorgehensweise entspricht genau dem hier (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-TC_Funk-Wandthermostat#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM) im ersten Teil beschriebenen Verfahren.
Ist es moeglich, dass ich die VDs noch nachtraeglich paire? Oder muesste ich alles komplett zurueck setzten und dann neu anfangen?
pairen geht auch nachträglich.
Okay, super! Dann fange ich naechste Woche an die VDs nachtraeglich zu pairen und schaue mal, ob die Warnungen verschwinden.
Vielen lieben Dank!
Ich habe mich jetzt noch einmal dran versucht aber keine Aenderung bisland:
- Wenn ich den VD erst an FHEM versuche anzulernen, gibt er danach beim peering mit der TC einen Fehler F5. Und ich muss ihn langwierig zuruecksetzen.
- Wenn ich den VD erst mit der TC peere und dann die TC mit FHEM paire(?) und dann noch einmal versuche den VD mit FHEM zu peeren(?), bleibt alles beim alten: Die TC ist von FHEM steuerbar und damit indirekt die VDs als Ganzes aber nicht einzeln und FHEM wirft peer list incomplete.
Damit bin ich glaube ich alle Permutationen durch und wieder beim Ausgangspunkt. :|
ZitatWenn ich den VD erst an FHEM versuche anzulernen, gibt er danach beim peering mit der TC einen Fehler F5. Und ich muss ihn langwierig zuruecksetzen.
logisch, denn geräte, die bereits mit einer zentrale gepairt sind, lassen sich nicht mehr "direkt" peeren. nur noch über die zentrale.
ZitatWenn ich den VD erst mit der TC peere und dann die TC mit FHEM paire(?) und dann noch einmal versuche den VD mit FHEM zu peeren(?), bleibt alles beim alten: Die TC ist von FHEM steuerbar und damit indirekt die VDs als Ganzes aber nicht einzeln und FHEM wirft peer list incomplete.
nicht peeren sondern pairen.
poste ein list vom vd.
Zitat von: frank am 06 November 2017, 16:05:40
nicht peeren sondern pairen.
:-X
Zitat von: frank am 06 November 2017, 16:05:40
poste ein list vom vd.
Klar, einfach irgendeinen aus der Mitte gegriffen:
Internals:
DEF 232C04
HMLAN00_MSGCNT 8571
HMLAN00_RAWMSG E232C04,0000,B3831709,FF,FFB1,9F8202232C04230E6B010166002D
HMLAN00_RSSI -79
HMLAN00_TIME 2017-11-13 17:29:57
IODev HMLAN00
LASTInputDev HMLAN00
MSGCNT 8571
NAME Thermostat_A2
NOTIFYDEV global
NR 1115
NTFY_ORDER 50-Thermostat_A2
STATE 51
TYPE CUL_HM
lastMsg No:9F - t:02 s:232C04 d:230E6B 010166002D
protCmdDel 4
protLastRcv 2017-11-13 17:29:57
protResnd 3 last_at:2017-09-28 14:39:02
protResndFail 1 last_at:2017-09-28 14:46:37
protSnd 4 last_at:2017-09-28 14:46:35
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_Thermostat avg:-47.41 min:-62 max:-40 cnt:8571 lst:-45
rssi_at_HMLAN00 max:-69 avg:-79.42 min:-105 lst:-79 cnt:8571
Readings:
2017-11-04 18:05:18 Activity alive
2017-11-13 17:29:57 CommandAccepted yes
2016-08-24 08:09:34 D-firmware 2.0
2016-08-24 08:09:34 D-serialNr KEQ0634188
2017-11-13 17:29:57 ValveDesired 51
2017-11-13 17:29:57 ValvePosition 51
2017-11-13 17:29:57 battery ok
2017-11-13 17:29:57 motor stop
2017-11-13 17:29:57 motorErr ok
2017-11-13 17:29:57 operState onTarget
2017-11-13 10:09:44 operStateErrCnt 425
2017-11-13 17:29:57 recentStateType ack
2017-11-13 17:29:57 state 51
Helper:
HM_CMDNR 159
getCfgListNo
mId 003A
oldDes 51
rxType 12
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +232C04,00,00,00
nextSend 1510590597.62708
prefIO
rxt 2
vccu
p:
232C04
00
00
00
Mrssi:
mNo 9F
Io:
HMLAN00 -77
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
Thermostat:
avg -47.412320616031
cnt 8571
lst -45
max -40
min -62
At_hmlan00:
avg -79.4270213510675
cnt 8571
lst -79
max -69
min -105
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN00
actCycle 000:20
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert 2_raw
firmware 2.0
model HM-CC-VD
room Room
serialNr KEQ0634188
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Der Device von oben Thermostat_A2 zeigt kein pairing mit FHEM als Zentrale, das muss auf jeden Fall noch gemacht werden.
Das peering wäre in den channnels sichtbar insofern wäre nach dem pairing und dem erfolgreichen getConfig ein list der channels in denen ein peering existieren sollte.
Und ich gehe immer noch davon aus, dass die GetConfig-Meldungen wirklich auf ein Problem hindeuten (im besten fall, dass die Konfigurationsdaten in FHEM nicht aktuell ist)