FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 03 Juni 2012, 12:57:40

Titel: unknownMsg --> HM-LC-DIM1L-PL
Beitrag von: Guest am 03 Juni 2012, 12:57:40
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo zusammen,
ich habe drei HomeMatic-Dimmer (HM-LC-DIM1L-PL). Die Dimmer wurden über
Autocreate ordnungsgemäß mit FHEM angelernt. Schalten, Dimmen usw.
funktioniert einwandfrei.

define HM_dimmer_01 CUL_HM 1497E1
attr HM_dimmer_01 devInfo 010100
attr HM_dimmer_01 firmware 1.9
attr HM_dimmer_01 hmClass receiver
attr HM_dimmer_01 model HM-LC-DIM1L-PL
attr HM_dimmer_01 room (zz)RESERVE
attr HM_dimmer_01 serialNr HEQ0249072
attr HM_dimmer_01 subType dimmer

Wenn ich die Dimmer vom Netz trenne und nach einer Zeit wieder verbinde,
senden sie einen powerOn Status an FHEM. So wie es aussieht, kann FHEM
damit aber nichts anfangen und gibt unter Status ein unknownMsg (A410)
06010006 aus.

Die Datei 10_CUL_HM.pm habe ich mir angesehen und bin zu dem Ergebnis
gekommen, dass es besser ist hier nachzufragen, was da geändert werden
muss. :D


Wenn da noch Informationen fehlen sollten, dann sagt es bitte, damit ich
sie nachreichen kann.


LG Jörg

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: unknownMsg --> HM-LC-DIM1L-PL
Beitrag von: Guest am 03 Juni 2012, 13:02:19
Originally posted by: <email address deleted>

In PGM2 sieht das unter Readings so aus:

CommandAccepted
   yes   2012-06-03 10:24:20
deviceMsg
   18 %   2012-06-03 10:24:23
state
   18 %   2012-06-03 10:24:23
unknownMsg
   (A410) 06010006   2012-06-02 17:12:11

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: unknownMsg --> HM-LC-DIM1L-PL
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Juni 2012, 17:13:46
                                                   

> Wenn ich die Dimmer vom Netz trenne und nach einer Zeit wieder verbinde,
> senden sie einen powerOn Status an FHEM. So wie es aussieht, kann FHEM
> damit aber nichts anfangen und gibt unter Status ein unknownMsg (A410)
> 06010006 aus.

Hab die Zeile
 $msg = "powerOn"   if($msgType =~ m/06/ && $chn eq "00");
in
 $msg = "powerOn"   if($msgType =~ m/06/ && ($chn eq "00" || $chn eq "01"));

geaendert und eingecheckt.

Gruss,
  Rudi

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: unknownMsg --> HM-LC-DIM1L-PL
Beitrag von: Guest am 03 Juni 2012, 22:10:29
Originally posted by: <email address deleted>

Habe die Zeile geändert - Jetzt funktioniert es.


Danke Rudi !!!

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com