Hallo,
Ich bin gerade dabei meine Rolladen zu automatisieren.
Beim bisherigen händischen Öffnen der Rolladen war immer ein kleine Zeitdifferenz beim Drücken der einzelnen Schalter bzw beim Gehen zum nächsten.
Ich möchte diese Art, beim Automatisierten Öffnen bzw Schließen beibehalten.
Möchte aber nicht, für meine 12 Rolläden, ein eigenes DOIF machen.
Moin,
Eine Möglichkeit -> https://fhem.de/commandref_DE.html#structure
structure bietet auch eine Verzögerung zwischen den Geräten
Gruß Otto
Hi,
ich habe das bei meinen Rollläden vor Kurzem auch mit structure genau so gemacht. Alternativ würde ich es mit sleep zwischen den einzelnen Rollläden versuchen. Dann kann man die Zeiten je nach Entfernung zwischen den Rollläden wählen...
Gruß,
Thorsten
Warum das Rad neu erfinden - gibts als fertiges Modul:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73964.0/topicseen.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,73964.0/topicseen.html)