FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: rolf am 09 November 2017, 20:07:12

Titel: HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: rolf am 09 November 2017, 20:07:12
Hallo,
habe gestern abend meine CCU2 durch einen PI3 mit der aktuellen Raspberrymatic-Version ersetzt, d.h. die an der CCU2 angelernten HM-IP-Devices auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und an den PI3 mit Raspberrymatic neu angelernt.
Lief alles soweit problemlos - jetzt aber habe ich bei mir im FHEM-Log alle paar Minuten die Meldung

HMCCURPC: Received no events from interface CB2010 for 600.462625980377 seconds

HMCCU läuft jedoch mit genau den gleichen Parametern wie vorher die Original CCU2 - da sah ich die Fehlermeldungen nie.

Parametrisierung von HMCCU sieht wie folgt aus:

define egccu2 HMCCU 192.168.1.4
attr egccu2 ccudef-readingfilter ^(LOW_?BAT|UNREACH)$
attr egccu2 ccudef-readingname ^(.+\.)?LOW_?BAT$:battery;;^(.+\.)?UNREACH$:activity
attr egccu2 ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on;;LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead;;MOTION!(0|false):noMotion,(1|true):motion;;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;;WORKING!0:false,1:true;;INHIBIT!(0|false):unlocked,(1|true):locked
attr egccu2 ccuflags extrpc
attr egccu2 cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr egccu2 eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr egccu2 group Homematic IP
attr egccu2 icon recycling
attr egccu2 room EGHausgang,Z-Technik-IP
attr egccu2 rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
attr egccu2 rpcport 2001,2010
attr egccu2 rpcserver on
attr egccu2 stateFormat rpcstate/state

define egccu2_rpc HMCCURPC 192.168.1.4
attr egccu2_rpc ccuflags reconnect
attr egccu2_rpc group Homematic IP
attr egccu2_rpc icon recycling
attr egccu2_rpc room Z-Technik-IP
attr egccu2_rpc stateFormat rpcstate/state
attr egccu2_rpc verbose 2


Abgesehen von den Fehlermeldung ist der RPC-Server jetzt sagenhaft schnell - auf der anderen Seite sieht es aber wohl so aus das nicht nur permanent o.g. Fehlermeldung erscheint, sondern nach ein paar Stunden FHEM träge wird und ich Probleme/Timeouts mit meinen HMLANDs am FHEM bekomme. Bin mir noch nicht sicher ob diese Timeouts von o.g. Fehlermeldung stammen - aber beide Probleme tauchen jetzt
erstmalig jetzt nach dem Austausch der CCU2 auf.

Apropo - es wurden am PI3 wieder exakt die gleichen HM-IP-Devices angelernt die vorher an der CCU2 hingen - insgesamt 6 Stück.

Für jeden Hinweis dankbar - hab jetzt mal auf internen RPC umgestellt um zu sehen ob sich dadurch was verändert.




Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: zap am 10 November 2017, 09:53:49
Kannst Du mal die Meldungen posten, die während dem Start des RPC-Servers im Log geschrieben werden?

Wie sieht die Ausgabe von


get egccu2_rpc rpcevents


aus?

Ist das IODev von egccu2_rpc das HMCCU Device (egcu2)?

Funktioniert es mit dem internen RPC Server?

Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: rolf am 11 November 2017, 00:40:37
War heute unterwegs - sorry !

Seit der Umstellung auf den internen RPC Server ist FHEM generell wieder stabil - auch die HMLANDs bekommen keine Timeouts/Disconnects mehr etc..

Übers Wochenende werde ich mal nochmal auf externen RPC umstellen und dann die Logs und Informationen liefern.

Zitat
Ist das IODev von egccu2_rpc das HMCCU Device (egcu2)?
egccu2_rpc wurde automatisch von HMCCU angelegt als ich bei meiner HMCCU egccu2 auf externen RPC umgestellt habe




Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: rolf am 12 November 2017, 15:45:04
Kurz ein Update - FHEM läuft jetzt seit der Umstellung auf internen RPC seit ca. 2 Tagen wieder absolut stabil - im Evenlog sind lediglich Einträge wie:


2017.11.12 13:05:12 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 13:12:13 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 13:23:17 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 13:32:53 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 13:39:18 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 13:51:29 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 14:01:55 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 14:23:40 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 14:51:45 3: CCURPC: CB2010 Received 500 events from CCU since last check
2017.11.12 15:14:41 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2017.11.12 15:31:43 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds


Ein get egccu2 rcpents zeigt mit dem internen RPC aktuell folgende Werte:


S: DD = 0
R: DD = 0
S: EV = 13500
R: EV = 13500
S: EX = 0
R: EX = 0
S: IN = 1
R: IN = 2
S: ND = 46
R: ND = 98
S: RA = 0
R: RA = 0
S: RD = 0
R: RD = 0
S: SL = 1
R: SL = 2
S: UD = 0
R: UD = 0
S: total = 13574
R: total = 13629


Werde nochmal auf externen RPC umzustellen und hier berichten...
Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: rolf am 12 November 2017, 16:02:23
Habe jetzt auf wieder auf externen RPC umgestellt - anbei der Logfile vom ersten Start des externen RPCs...


2017.11.12 15:52:13 1: HMCCU: Creating new RPC device egccu2_rpc
2017.11.12 15:52:13 1: HMCCURPC: Device egccu2_rpc. Initialized version 0.97 beta
2017.11.12 15:52:13 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2017.11.12 15:52:14 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=1
2017.11.12 15:52:14 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=1
2017.11.12 15:52:14 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=2
2017.11.12 15:52:14 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2017.11.12 15:52:14 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2017.11.12 15:52:14 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=2
2017.11.12 15:52:14 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface HmIP-RF with TID=3
2017.11.12 15:52:14 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2010 for interface HmIP-RF
2017.11.12 15:52:14 2: HMCCURPC: Callback server CB2010 created. Listening on port 7420
2017.11.12 15:52:14 2: CCURPC: CB2010 accepting connections. TID=3
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2010 enters server loop
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: All threads working
2017.11.12 15:52:15 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.1.2:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.1.4:2001/
2017.11.12 15:52:15 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.1.2:7411/fh2001 registered
2017.11.12 15:52:15 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.1.2:7420/fh2010 with ID CB2010 at http://192.168.1.4:2010/
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.1.2:7420/fh2010 registered
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2017.11.12 15:52:15 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 52 device and channel specifications
2017.11.12 15:52:15 1: CCURPC: CB2010 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2010 running.
2017.11.12 15:52:15 1: HMCCURPC: All RPC servers running
2017.11.12 15:52:15 2: CCURPC: CB2010 NewDevice received 46 device and channel specifications
2017.11.12 15:52:15 2: HMCCURPC: Updated devices. Success=6 Failed=0


Habe jetzt direkt nach dem Start einen get egccu2_rcp rcpevents abgesetzt:


Event statistics for server CB2010
========================================
ET Sent by RPC server   Received by FHEM
----------------------------------------
EV                  0                  0

ND                  0                 46

DD                  0                  0

RD                  0                  0

RA                  0                  0

UD                  0                  0

IN                  0                  1

EX                  0                  0

SL                  0                  1

TO                  0                  0

Event statistics for server CB2001
========================================
ET Sent by RPC server   Received by FHEM
----------------------------------------
EV                  0                  0

ND                  0                 52

DD                  0                  0

RD                  0                  0

RA                  0                  0

UD                  0                  0

IN                  0                  1

EX                  0                  0

SL                  0                  1

TO                  0                  0


Mal schauen ob und wie lange jetzt FHEM stabil bleibt, bzw. ob wieder Fehlermeldungen auftauchen...
Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: rolf am 12 November 2017, 16:05:29
Sorry, noch ein Update....

Folgende Meldungen erscheinen jetzt nach ein paar Minuten im Eventlog...

2017.11.12 16:02:15 2: HMCCURPC: Received no events from interface CB2001 for 600.01481294632 seconds
2017.11.12 16:02:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/88_HMCCURPC.pm line 655.
2017.11.12 16:02:15 2: HMCCURPC: Received no events from interface CB2010 for 600.085524082184 seconds

Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: zap am 12 November 2017, 18:43:26
Ok, die Fehlermeldung schau ich mir mal an. Bei lediglich 6 Devices kann natürlich je nach Typ schon mal 10 Minuten lang kein Update kommen.
Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: zap am 13 November 2017, 15:10:16
Die Fehlermeldung ist auf einen Bug zurückzuführen, der verhindert, dass sich HMCCURPC neu bei der CCU registriert. Das hat aber nichts mit Deinem Problem zu tun.

Ich bin etwas ratlos momentan. Hast Du Fehlermeldungen in /var/log/messages auf der CCU, wenn der externe RPC Server läuft?
Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: rolf am 13 November 2017, 21:16:42
Bin ebenfalls irritiert - FHEM läuft jetzt schon den ganzen Tag stabil - auch mit aktiviertem externen RPC - so lange hat das bei mir noch nie funktioniert.
Hab im FHEM die RPC_Device mal mit Verbose 1 definiert wegen der vielen "Received no Events Messages" - einzige Fehlermeldung die dadurch heute im FHEM
in Richtung HMCCU drin steht heisst:


2017.11.13 20:01:45 1: HMCCUDEV: EG_Hausgang_Heizkoerper Execution of CCU script or command failed


Hab gerade auch noch in /var/log/messages auf der CCU geschaut...


Nov 12 16:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5274 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 16:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5276 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 12 16:29:38 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 12 16:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5608 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 16:32:03 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 12 16:54:15 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 12 17:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5616 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 17:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5617 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 12 17:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5627 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 18:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5635 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 18:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5636 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 12 18:28:36 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 12 18:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5646 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 19:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5654 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 19:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5655 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 12 19:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5665 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 19:42:03 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 12 20:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5673 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 20:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5675 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 12 20:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5685 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 20:48:51 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 12 21:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5692 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 21:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5693 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 12 21:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5703 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 21:33:02 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 12 22:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5711 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 22:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5713 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 12 22:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5722 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 23:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5730 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 12 23:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5731 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 12 23:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5741 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 00:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5749 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 00:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5751 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 00:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5760 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 01:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5768 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 01:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5769 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 01:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5779 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 02:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5787 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 02:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5788 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 02:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5798 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 03:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5805 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 03:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5807 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 03:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5816 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 04:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5824 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 04:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5825 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 04:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5826 cmd /usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.conf || logger -p error -t "logrotate" "logrotate aborted with error $?"
Nov 13 04:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5839 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 05:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5847 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 05:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5849 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 05:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5858 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 05:35:00 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 06:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5866 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 06:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5867 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 06:03:42 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 06:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5877 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 06:36:25 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"000895699E64DF:2","STATE",true} result= [faultCode:-1,faultString:"Generic error (UNREACH)"] [iseXmlRpc.cpp:2618]
Nov 13 06:36:25 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Nov 13 06:36:25 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = 000895699E64DF:2 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Nov 13 06:36:28 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 07:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5885 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 07:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5886 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 07:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5896 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 08:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5903 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 08:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5904 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 08:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5914 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 09:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5922 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 09:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5924 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 09:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5933 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 10:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5941 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 10:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5943 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 10:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5952 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 11:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5960 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 11:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5961 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 11:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5971 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 12:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5979 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 12:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5980 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 12:27:30 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 12:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5990 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 12:35:50 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 13:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5998 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 13:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 5999 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 13:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6009 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 14:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6017 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 14:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6019 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 14:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6028 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 15:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6036 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 15:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6037 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 15:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6047 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 16:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6055 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 16:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6057 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 16:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6066 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 16:34:50 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 16:36:29 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 16:38:02 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 16:50:39 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 16:57:45 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 17:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6073 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 17:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6075 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 17:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6084 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 17:58:20 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 18:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6092 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 18:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6094 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 18:05:40 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 18:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6103 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 18:46:17 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 18:53:39 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 19:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6111 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 19:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6112 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 19:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6122 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 19:57:47 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"00021709A0E7B4:3","STATE",true} result= [faultCode:-1,faultString:"Generic error (UNREACH)"] [iseXmlRpc.cpp:2618]
Nov 13 19:57:47 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Nov 13 19:57:47 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = 00021709A0E7B4:3 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Nov 13 19:58:44 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: r1=dom.GetObject("HmIP-RF.000A17099E3CF9:1.SET_POINT_TEMPERATURE").State(datapoint) [iseESPexec.cpp:12534]
Nov 13 20:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6130 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 20:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6132 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 20:01:49 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"000A17099E3CF9:1","SET_POINT_TEMPERATURE",18.000000} result= [faultCode:-1,faultString:"Generic error (UNREACH)"] [iseXmlRpc.cpp:2618]
Nov 13 20:01:49 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Nov 13 20:01:49 homematic-raspi local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = 000A17099E3CF9:1 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Nov 13 20:30:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6141 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 21:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6149 cmd /bin/SetInterfaceClock 127.0.0.1:2001
Nov 13 21:00:00 homematic-raspi cron.info crond[209]: USER root pid 6150 cmd /bin/setHWClock.sh
Nov 13 21:03:50 homematic-raspi auth.info sshd[6154]: Accepted password for root from 192.168.1.48 port 58411 ssh2


Wie gesagt - alles stabil momentan - so richtig verstehen tu ich es ehrlich gesagt nicht - aber wenn es so bleibt auch gut :-)
Titel: Antw:HMCCU Probleme nach Umstellung von CCU2 auf PI3 mit Raspberrymatic
Beitrag von: rolf am 17 November 2017, 20:38:07
Nachdem jetzt auch mit aktiviertem externen RPC mein FHEM-System seit 3 Tagen stabil ist, mach ich den Thread hier zu - Danke nochmal für den Support !