Hallo Zusammen,
bin gerade am einbinden des MDT Raumthermostat und stehe vor dem Problem mit der Sollwertverschiebung.
Hab die Sollwertverschiebung wie folgt definiert:
defmod heizung_wohnen_sollwertverschiebung KNX 0/3/6:dpt9
attr heizung_wohnen_sollwertverschiebung IODev KNX
attr heizung_wohnen_sollwertverschiebung alias Sollwertverschiebung
attr heizung_wohnen_sollwertverschiebung group Wohn/Essbereich
attr heizung_wohnen_sollwertverschiebung room Heizung
attr heizung_wohnen_sollwertverschiebung webCmd value
attr heizung_wohnen_sollwertverschiebung widgetOverride value:18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22,22.5,23,24
Habe nun das Problem das er mir die Werte aus "widgetOverride" dazu addiert.
Wie muss ich den Code abändern das es passt ?
Kann mir jemand weiterhelfen bzw hat ihn erfolgreich integriert und kann mir seine Definition bereitstellen ?
Gruß Marco
Das ist ja die Idee der Sollwertverschiebung.
Sie addiert Werte zum eigentlichen Sollwert dazu, um es wärmer oder kälter zu haben.
Bsp. +1 oder -1.
Also alles normal!
Was Du hier vielleicht suchst ist "Sollwert Komfort".
Oh man stimmt.
War wohl gestern zu stark auf die Sollwertverschiebung fixiert.
Jetzt mit der GA des SollwertKomfort funktioniert es.
Vielen Dank für den Hinweis :D
Manchmal ist die Lösung so einfach.