Hallo zusammen,
gerade habe ich an meinem Homematic Thermostat die Automatik Temperaturliste geändert. Soweit funktioniert alles super. Für einen bestimmten Zeitraum möchte ich, dass das Thermostat voll offen bleibt - Zustand on. In der Temperaturliste habe ich auch "on" eingetragen - dies interpretiert aber das Thermostat als 00.0 Grad also off :-[. Kann mir jemand helfen wie ich "on" realisiere?
Viele Grüße und Danke
Karl
Trage doch in der Liste die max. Temperatur ein.
Meine gehen bis 31°C, damit ist das Ventil 100% offen, bis ein anderer Wert in der Liste kommt.
Danke für die Antwort - meine HM Thermostate gehen bis 30 Grad - hab mir derzeit auch so beholfen. Ich probiere mal einen höheren Wert einzutragen vielleicht klappt es ja so.
Viele Grüße Karl
Die obere Temperatur kann auch per Register bearbeitet werden.